Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Proszę o podpowiedź dotyczącą planowania obwodu otwartego kotła z podajnikiem.

 

Kocioł ma zasilać wymiennik płytowy oraz wężownicę zasobnika CWU. Dodatkowo, w warunkach gwarancji kotła zastrzeżono zawór 4D celem ochrony powrotu.

Czy instalacja przedstawiona na rysunku ma szanse działać?

Proszę o poprawki.

post-41806-0-51389900-1340144339_thumb.jpg

Opublikowano

Witam

To złe założenia, tam nie potrzeba zaworu 3 ani 4 drogowego.

Ten temat był wielokrotnie przerabiany na forum np https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12658-schemat-co-z-wymienikiem-klika-pytan/

Przy pracy z wymiennikiem nie jest potrzebna dodatkowa ochrona powrotu.

Zawór 3-d całkiem bez sensu, jaki ma cel?

 

Przeczytaj posty i pomyśl co i jak.

 

Pozdr

Opublikowano

Witam

 

Faktycznie w podanym przez Ciebie linku jest wszystko fajnie pokazane.

 

Wcześniej też zakladalem, że zaworu 4D nie trzeba ale w instrukcji Defro AKM II taki zawór jest wymagany.

Opublikowano

Producenci kotłów mają klapki na oczach i poza 4D zakres ich widoczności nie sięga :D

Opublikowano

Witam

 

Faktycznie w podanym przez Ciebie linku jest wszystko fajnie pokazane.

 

Wcześniej też zakladalem, że zaworu 4D nie trzeba ale w instrukcji Defro AKM II taki zawór jest wymagany.

 

Ty masz zabezpieczyć temperaturę powrotu na kocioł, a nie zainstalować zawór 3, lub 4 -drogowy.

Źle zainstalowany zawór potrafi więcej szkód narobić niż jego brak.

 

Pozdr.

Opublikowano

Załóżmy, że zrobię to bez tego zaworu 4D.

Czy wtedy schemat z podanego wyżej linku będzie w pełni poprawny?

 

Jest szansa na grawitację w takim układzie? Jak to rozwiązać praktycznie - gdzie dać pompy?

Opublikowano

Schemat końcowy jest poprawny,

co do grawitacji to może na CWU będzie działać ale przez wymiennik raczej nie, choć są koledzy którym podobno działa - sprawa bardzo indywidualna

Opublikowano

No OK.

Pytanie tylko takie, czy obieg grawitacyjny nie zaprzeczy idei sterowania ciepłem na zasobnik CWU. Wtedy niezależnie od temperatury obieg będzie i woda w CWU będzie mieć tyle co na kotle.

Nie wiem czy dobrze kombinuję.

 

Czy klapkowe nie będą zbyt ciężkie do otwarcia przez przepływ grawitacyjny?

Opublikowano

Jeżeli zastosujesz zawór zwrotny klapowy jak na poniższym schemacie to grawitacja pomiędzy kotłem z zbiornikiem CWU będzie działać pod warunkiem, że obie pompy będą wyłączone.

post-2387-0-54897300-1340570104_thumb.png

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam, zakupiłem zestaw wymiennik z pompami (zmontowany) w tym zestawie pompa strony pierwotnej (ukł. otwartego) jest umieszczona na wyjściu wymiennika w nie na wejściu jak w schemacie powyżej (post nr 14).

 

Zatem:

pytanie 1: czy mogę zastosować układ połączeń jak w poscie nr14 jedynie z tą różnicą pompową??

pytanie 2: czy na pweno nie trzeba realizować ochrony powrotu (korozja niskotemperaturowa) np za pomocą zaworu 3D lub 4D, czy układ wymiennikowy zapewni temp. powrotu >55C?

 

Producent Defro nic nie wspomina o układzie z wymiennikami za to naciska na zawory mieszające lub inne ustrojstwa.. :(

 

Bardzo proszę o odowiedz, bo fachmani których znam mi rczej nie pomogą ;)

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

A co ma podłogówka do wymiennika ?

Ogrzewanie podłogowe działa także w układzie otwartym.

Opublikowano

ale zarówno grzejniki jak i podłogówka lepiej działają na układzie ciśnieniowym (całe grzejniki ciepłe i jakby szybciej się nagrzewa), więc stąd też takie rozwiązanie, które już wdrażam.

Opublikowano

To czy całe grzejniki sa ciepłe czy tylko góra zależy od przepływu.

Opublikowano

Wymiennik płytowy do kotłów na paliwo stałe montuje się tylko i wyłącznie z konieczności np. gdy w instalacji znajduje się inne źródło ciepła które wymaga układu zamkniętego lub nie ma możliwości montażu naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji. W innych przypadkach jest to przerost formy nad treścią. Prawidłowo wykonany układ otwarty będzie działał tak samo jak zamknięty bez względu na to czy grzejesz się grzejnikami, podłogówką czy jednym i drugim jednocześnie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.