Witam,

 

Bardzo proszę o kilka informacji odnośnie wysokości instalacji pompy CO w układzie otwartym..

 

Kocioł, grzejniki, bojler i naczynie wzbiorcze wszystko na jednym poziomie.

 

Naczynie niewiele ponad bojlerem, wyżej poprostu nie ma szans.

 

Orientacyjnie od podstawy kotła do góry naczynia wzbiorczego jest ok 2,5 metra.

 

Z mojej dotychczasowej wiedzy wiem , że pompa w takim przypadku powinna być na zasilaniu.

 

Jeśli się mylę to proszę o wyjaśnienie dlaczego inaczej.

 

Moje pytanie jest takie:

 

Czy dla poprawnej pracy pompy ma jakiekolwiek znaczenie jej wysokość montażu ?

 

Wydaje się , że ma ale nie mam pewności.

 

tzn , powiedzmy 3 przykłady

 

zakładając , że pompa w każdym przypadku jest na zasilaniu tj po wyjściu z kotła

od razu dodam , że przed pompą jest odejście bezpośrednio do naczynia wzbiorczego

 

więc tak:

 

1. pompa zaraz na kotle czyli delikatnie powyżej

 

2. pompa jak najniżej czyli zasilanie zawraca w dół, choć nie ma takiej potrzeby bo i tak musi iść do góry

 

3. pompa wysoko , czyli ok 2 metry od podłogi , ale tylko 0,5 metra od góry naczynia wzbiorczego

 

Pompa tania marki OMHI.

 

Na każdy 1 metr wysokości przyjmujemy 0,1 bara , więc w 3 przypadku nie będzie nawet 0,05 bara , pompa nie ma szans działać ?

 

Napewno ma też znaczenie aby w takim przypadku pompa pracowała na jak najniższym biegu, czy tak ?

 

Z góry dziękuję za rady praktyczne

Edytowane przez dareksin
Opublikowano

Witam,

Ciekawe zagadnienie.

Pompa ma taki paramter jak "minimalne ciśnienie napływu", co sugeruje, że powinna być umieszczona niżej niż wyżej.

Inną sprawą jest też wykorzystanie pułapki cieplnej, chroniącej pompę przed ciągłym działaniem wysokich temperatur gdy nie pracuje (tak robi się np. z zaworami termostatycznymi).

Z tych względów umieściłbym pompe min. 0,5m od kotła w poziomie oraz 0,3m w dół od połączenia z wyjściem (rurą do naczynia).

 

Pozostaje jeszcze kwestia odpowietrzenia układu - najlepiej jakby nie trzeba było używać odpowietrzników poprzed odpowiednie prowadzenie rur.

Tutaj zbytnie obniżenie pompy może trochę przeszkadzać...

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

 

Inną sprawą jest też wykorzystanie pułapki cieplnej, chroniącej pompę przed ciągłym działaniem wysokich temperatur gdy nie pracuje (tak robi się np. z zaworami termostatycznymi).

Z tych względów umieściłbym pompe min. 0,5m od kotła w poziomie oraz 0,3m w dół od połączenia z wyjściem (rurą do naczynia).

 

 

Osobiście nie widzę żadnego powodu stosowania pułapki cieplnej w przypadku pompy CO

Pompy najczęściej mają dopuszczalną temp roboczą do 110 stopni

Pracują zawsze gdy temp na kotle jest wyższa niż 60 stopni

 

 

Pompa ma taki paramter jak "minimalne ciśnienie napływu", co sugeruje, że powinna być umieszczona niżej niż wyżej.

 

Właśnie o to pytam ...

Opublikowano

Osobiście nie widzę żadnego powodu stosowania pułapki cieplnej w przypadku pompy CO

Pompy najczęściej mają dopuszczalną temp roboczą do 110 stopni

Pracują zawsze gdy temp na kotle jest wyższa niż 60 stopni

Zależy jak zrobione jest sterowanie.

Na przykład pompa bojlera cżesto stoi pomimo wysokiej temp. w kotle.

Termostaty też są do 120 stopni, a mimo to producent zaleca używanie pułapki cieplnej w celu wydłużenia żywotności urządzenia... ale nie trzeba im przecież wierzyć.

Opublikowano

Zależy jak zrobione jest sterowanie.

Na przykład pompa bojlera cżesto stoi pomimo wysokiej temp. w kotle.

 

Jednak dalej czekam na jednoznaczną odpowiedź czy pompa będzie działać gdy będzie tylko 0,5 metra poniżej naczynia wzbiorczego ? Czy nie ma tam prawie żadnego ciśnienia i nie będzie działać ?

Opublikowano

U mnie stary Grundfos 25/40 jest zamontowany na powrocie kotła VESPA, ok 0,7m pod naczyniem wzbiorczym, podłączonym na zasilaniu. Praca na wężownicę, instalacja 28Cu.

działa ale były duże problemy z odpowietrzeniem (syfon w instalacji)

Opublikowano

Jednak dalej czekam na jednoznaczną odpowiedź czy pompa będzie działać gdy będzie tylko 0,5 metra poniżej naczynia wzbiorczego ? Czy nie ma tam prawie żadnego ciśnienia i nie będzie działać ?

Minimalnie 0,5 m poniżej dna naczynia otwartego. Jest to jednak warunek "pod warunkiem", czyli pod warunkiem prawidłowego doboru pompy do instalacji itp.

 

Bez pełnej znajomości parametrów instalacji (przebiegi, wymiary, charakterystyki urządzeń, opory itd.) oraz założenia zmienności warunków termiki i ciśnień, trudno jednoznacznie oszacować kiedy ryzyko pojawienia się kawitacji na pompie, stanie się dla niej zbyt duże, a kiedy jest jeszcze dopuszczalne.

 

Mając do dyspozycji przestrzeń pomiędzy wyjściem kotła a naczyniem (ograniczoną sufitem kotłowni), nie ma tak naprawdę wielkiego pola manewru. Zapinanie pompy "prosto z kotła" jest chyba intuicyjnie niewłaściwe, tak samo wieszanie jej pod sufitem.

Mamy się kłócić o centymetry?

 

O warunkach ciśnienia napływu możesz poczytać tutaj.

 

http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/BM/Materialoznawstwo_Instalacji_Centralnego_Ogrzewania/Pompy1.doc

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.