rafallb Opublikowano 3 Czerwca 2012 #1 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witam szanownych forowiczów! Jako, że w najbliższym czasie będę musiał wykonać u siebie istalację c.o. oraz c.w.u. bardzo proszę o krytyczne komentarze i opinie dotyczące propozycji schematu. Moje wątpliwości dotyczą np. zastosowania zwykłych grzejników (zamiast w całości ogrzewania podłogowego). Temperatura w buforze musiałby być wysoka, aby grzejniki w pokojach sypialnianych pracowały. Być może lepiej ominąć tu bufor i dać jakiś wymiennik ciepła? Dziękuję za wszystkie wpisy! Rafał schemat instalacji.pdf Cytuj
sambor Opublikowano 3 Czerwca 2012 #2 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witam 1- Przy takim załączeniu kotła ( przez wężownicę ) nie jest potrzebny zawór 3-drogowy ochrony powrotu 2- Jeżeli nie masz solarów - to wężownicę grzania CWU podłącz bezpośrednio do kotła, równolegle do wężownicy bufora. 3. Jeżeli masz wyjścia z buforu na różnych wysokościach to podłogówkę podłącz do wyjścia niższego - np w połowie wysokości zbiornika. 4 - warto wykonać obwód cyrkulacji CWU 5 - po co wskaźnik przepływu, wystarczy wskaźnik działania pompy ( wbudowany w pompę) 6 - naczynie przeponowe należy dobrze dobrać do pojemności układu - przy twoim układzie , będzie to ok 1000l wody powinno być 140 -200l w zależności od ciśnienia i temperatury. Pozdrawiam Cytuj
rafallb Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor #3 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Dziękuję sambor za odpowiedź! ad. 2 - solarów rzeczywiście nie planuję. Napisz proszę jak powinno wyglądać połączenie równoległe CWU do bufora? Obieg z kotłem jest typu otwartego, natomiast do CWU typu zamkniętego. Co w przypadku gdy naładuję bufor ciepłem, wygaszę kocioł i będę chciał ciepłem z bufora zasilić zbiornik CWU? Czy ma ktoś z forowiczów takie rozwiązanie, żeby grzejniki zasilać wodą z bufora? Jak się sprawdza? Dziękuję za kolejne porady. Cytuj
Gość mak Opublikowano 5 Czerwca 2012 #4 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Planujesz kocioł z podajnikiem to jaki sens ma bufor? Cytuj
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2012 #5 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Dziękuję sambor za odpowiedź! ad. 2 - solarów rzeczywiście nie planuję. Napisz proszę jak powinno wyglądać połączenie równoległe CWU do bufora? Obieg z kotłem jest typu otwartego, natomiast do CWU typu zamkniętego. Co w przypadku gdy naładuję bufor ciepłem, wygaszę kocioł i będę chciał ciepłem z bufora zasilić zbiornik CWU? Czy ma ktoś z forowiczów takie rozwiązanie, żeby grzejniki zasilać wodą z bufora? Jak się sprawdza? Dziękuję za kolejne porady. Witam Wężownicę od CWU podłączasz równolegle do wężownicy bufora, pompy pracują niezależnie. Jeżeli CWU chcesz grzać z bufora to na buforze musi być temp min 10C większa od temp CWU. Dodatkowo powstają straty na podwónej wymianie ciepła - z kotła przez wężownicę na bufor i z bufora przez wężownicę na CWU - to za dużo strat. Ja mam podobny układ w którym kocioł na pellet w układzie zamkniętym, grzeje bufor 800l z 2 wężownicami - 1 na solary, 2 -ga na drugi kocioł w układzie otwartym ( jak u ciebie) Z tego bufora są wyjścia: na wężownicę CWU(300l) , na CO- 120m2 grzejniki dobrane do temp 55/45C, na podłogówkę - 160m2. Bufor pozwala na wydłużenie czasu przestoju kotła oraz w okresie przejściowym pozwala na dogrzanie solarem instalacji CO i podłogówki. Pozdrawiam Cytuj
rafallb Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor #6 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Sambor: załączam poprawiony schemat, o takim połączeniu mówiłeś? mak: idea jest taka, żeby palić krótko (np. 4-5 godzin dziennie) ale z pełną mocą kotła. Zgromadzenie ciepła w buforze powinno mi pozwolić na ogrzanie domu i cwu na pozostałą część dnia.. Rafał schemat v2.pdf Cytuj
sambor Opublikowano 5 Czerwca 2012 #7 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Tak , tylko nie zapomnij o cyrkulacji CWU, Cytuj
Gość mak Opublikowano 5 Czerwca 2012 #8 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Sambor: załączam poprawiony schemat, o takim połączeniu mówiłeś? mak: idea jest taka, żeby palić krótko (np. 4-5 godzin dziennie) ale z pełną mocą kotła. Zgromadzenie ciepła w buforze powinno mi pozwolić na ogrzanie domu i cwu na pozostałą część dnia.. Rafał Niestety idea jest przy kotle z podajnikiem błędna. Rozumiem masz okresowy nadmiar ciepła np przy kotłach na biomasę to ma to sens. Przy kotle z podajnikiem nie wytrzymuje krytyki chyba że z załozenia jest znacznie większy niż zapotrzebowanie, co nie ma wiele wspólnego z ekonomią . Schemat jest ok jednak dołóż zawór bezpoeczeństwa na obieg wtórny samo naczynie przeponowe to za mało. Cytuj
Franek19 Opublikowano 5 Czerwca 2012 #9 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Witam!.Chciałbym zwrócić Ci Rafallb uwagę na być może mało istotny szczegół: naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad najwyższym odbiornikiem ciepła ( w Twoim przypadku zasilanie wężownicy bufora)- 0,7 Hp (0,7 wys.podnoszenia pompy).zaznaczyłeś 100 cm,więc być może tak jest.Pozdrawiam. Cytuj
rafallb Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor #10 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Dziękuję za udział w dyskusji! Franek19: pamiętam o tym wymogu, także będę musiał tak dobrać pompę żeby wartości 0,7 Hp nie przekroczyć.. mak: proponujesz zamiast bufora zastosować wymiennik płytkowy? Jaka jest sprawność takiego wymiennika? Rafał Cytuj
rafallb Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor #11 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Podrzucam ciekawy artykuł (sponsorowany): http://www.wymienniki-ciepla.pl/dokumenty/art1.pdf Cytuj
Franek19 Opublikowano 6 Czerwca 2012 #12 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Witam!Jeszcze wrócę do tematu-uważam, że powrót ze zbiornika cwu powinien być przed pompą i filtrem.Pozdrawiam. Cytuj
rafallb Opublikowano 6 Czerwca 2012 Autor #13 Opublikowano 6 Czerwca 2012 (edytowane) Franek19: ale w przypadku Twojej propozycji połączenia muszą pracować obie pompy, żeby zasilić zbiornik CWU.. Może lepiej w takim razie filtr przenieść na wylot ciepłej wody z kotła? Edytowane 6 Czerwca 2012 przez rafallb Cytuj
Martinezzz Opublikowano 20 Stycznia 2014 #14 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Czy ktoś kojarzy w jakim programie wykonany był schemat instalacji? Cytuj
rafallb Opublikowano 23 Stycznia 2014 Autor #15 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Schemat był rysowany w Autocadzie, kreska po kresce ;-) Ps. Póki co z różnych względów (również finansowych) nie mam zbiornika buforowego, kocioł poprzez wymiennik ciepła 35 kW podłączony jest do rozdzielacza w piwnicy. Uwaga nr 1: w obwodzie nagrzewania zbiornika cwu dałem elektrozawór, bo po wyłączeniu kotła i pomp powstawał obieg grawitacyjny i całe ciepło było w 3 godziny wysysane ze zbiornika (od temp. 60'C do temp 25'C). Teraz po wyłączeniu pompy elektrozawór zamyka obieg i temperatura w zbiorniku CWU przez całą noc spadnie o 1-2 stopnie. Uwaga nr 2: na kotle mam ustawioną temp. zadaną 70'C. Na obiegu wtórnym wymiennika i w piwnicy mam już tylko 60'C. Przy rozdzielaczu od podłogówki jest ok. 55'C. Sam rozdzielacz (mam TECE) wymaga do poprawnej pracy aby temp. na zasilaniu była o 20'C wyższa niż na powrocie - co znaczy że nie jestem w stanie puścić w obieg wody cieplejszej niż 35'C. Rafał Cytuj