kaniowy Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor #26 Opublikowano 18 Czerwca 2012 W opisie mieszacza nr 3 jest napisane ze może on być użyty do małych instalacji ogrzewania podłogowego. Co to oznacza?? U mnie będzie około 350m rury. Czy powinienem kupić ten układ mieszający czy szukać czegoś innego? Cytuj
kaniowy Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor #27 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Podpoiedzcie czy ten zawór się nada do mojej instalacji czy jednak jest za mały Cytuj
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2012 #28 Opublikowano 18 Czerwca 2012 (edytowane) Co to znaczy za mały? Jeżeli masz tylko 5 pętli podłogówki to wystarczy , ale to dziwne bo w opisie jest 5 sekcji a na zdjęciu 4 sekcje. Sam musisz określić ile masz pętli i do tego kupić rozdzielacz. Edytowane 18 Czerwca 2012 przez sambor Cytuj
kaniowy Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor #29 Opublikowano 18 Czerwca 2012 To chyba rysunek jest nie halo, bo z opisu wynika że 5 sekcji. Ale opis tego zaworu jest taki że nadaję się do małych instalacji ogrzweania podłogowego. I tu jest problem, bo nie wiem co to znaczy "małych". Cytuj
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2012 #30 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Ograniczeniem może być wielkość przepływu czynnika przez rozdzielacz oraz ilość sekcji - jeżeli ilość pętli ci odpowiada należy dodatkowo spytać sprzedawcę o dane techniczne lub link do producenta Cytuj
vernal Opublikowano 18 Czerwca 2012 #31 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Do małych, to najczęściej kolesie mają na myśli zawór o KVs 1,6m3/h. Przeliczają to na "max 50 m2" podłogówki. Na 350 mb to wychodzi jakieś 4kW i w przybliżeniu 45-50 m2 podłogówki. Tak, że wychodzi na granicy. Ale te dane trzeba mieć, zdobyć a nie wymyślać. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2012 #32 Opublikowano 18 Czerwca 2012 W mojej instalacji podłogówki projektant wyliczył 7,7 kW mocy cieplej przy przepływie 1,32m3/h - podłogówki mam 12 pętli na 2 rodzielaczach, w sumie ok 1100m rury i ok 150m2 pow grzanej podłogówką dla porównania część grzejnikowa o pow 120m2 wymaga 6,5kW przy przepływie 0,83m3/h Pozdr. Cytuj
vernal Opublikowano 19 Czerwca 2012 #33 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Moc podłogówki to obliczał chyba dla max. 30C czynnika. Mierzyłeś może w jakiś sposób parametry temperaturowe Twojej podłogówki? Chodzi mi o delta T dla całości i jak się zmienia w zal. od temp. zasilania. Pozdrawiam. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Czerwca 2012 #34 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Temp zasilania podłogówki (obliczeniowa) wynosi 39,7C; temp powrotu 33,3C. Parametr zasilania ustawiany jest w sterowniku i regulowany na mieszaczu automatycznie., Zakres regulacji 27 - 45C Temp powrotu nie znam ale w ramach eksperymentu mogę poznać , ale to temat na jesień. Najchętniej zainstalowałbym ciepłomierze na obw OP i CO ale ciężko o tanie 1". Pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 19 Czerwca 2012 #35 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Temp zasilania podłogówki (obliczeniowa) wynosi 39,7C; temp powrotu 33,3C. To wychodzi 9,86kW przy przepływie 1,32 m3/h Cytuj
vernal Opublikowano 19 Czerwca 2012 #36 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Najbardziej interesują mnie temperatury zasilania i powrotu - może zapamiętałeś jakieś wartości? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Czerwca 2012 #37 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Do tej pory ( rozruch budynku) miałem ustawioną temp medium na 34C przy temp termostatu wyłączającego pomieszczenia - 15C, powrotu jak już pisałem nie sprawdzałem. W instalacji mam grupę pompowa z mieszaczem prod.Wolf-a o Kvs 10 z pompą Wilo jadącą na 2 biegu, sterowanie to regulator R3 także Wolf-a. Wyliczenie mam jako suche wyniki z jakiegoś programu do proj ogrzewania podłogowego, zresztą z błędnym założeniem , że na parterze jest parkiet a w rzeczywistości jest gres. Załączam wyniki, niech niektórzy koledzy zobaczą , że nie jest to takie proste. Pozdrawiam PS W fazie rozruchu przepływy w pętlach były ustawione na ok 2l/min , może trzeba będzie zmniejszyć bieg pompy bo nie mogę uzyskać wyniku na poziomie 1,5l/min CO i OP zestawienie wyników..xls Cytuj