SM01 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 #1 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Dzień dobry. Mam problem z niską temperaturą c.w.u. w instalacji - przez kilkanaście sekund płynie woda o wysokiej temperaturze a potem temperatura wody bardzo szybko spada. Przypadkowo musiałem odstawić pompę cyrkulacyjną c.w.u. i okazało sie, że aczkolwiek ciśnienie gorącej wody bardzo spadło, to jej temperatura utrzymuje się na poziomie +50C - takim, jak w zasobniku - przez dłuższy czas. Instalacja c.w.u. - kocioł Vaillant 240XEU + zasobnik VIH 115, pompa cyrkulacyjna Wilo Z15. Zasobik zasilany w zimną wodę przez reduktor ciśnienia (do 4,5 bar), naczynie wzbiorcze 4/11 bar. Pompa cyrkulacyjna jest zainstalowana poprawnie, jeśli chodzi o kierunek przepływu. Będę wdzięczny za podpowiedzi w czym może leżeć problem. Cytuj
konopka Opublikowano 4 Kwietnia 2012 #2 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Sprawdź czy masz zamontowany zawór zwrotny przy pompie cyrkulacyjnej. Cytuj
SM01 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor #3 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Zaworu zwrotnego nie ma, tylko odcinające. Cytuj
konopka Opublikowano 5 Kwietnia 2012 #4 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 no to niestety będzie lecieć letnia woda ,ponieważ gorąca miesza się z chłodną przez pompkę.Powinno być tak jak narysowałem,trzeba pamiętać że ZZ klapkowy musi być poziomo i przepływ zgodny ze strzałką na obudowie. Cytuj
SM01 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor #5 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Dziękuję. Wydaje mi się jednak, że prócz braku zaworu zwrotnego przyczyną może być także zdławienie przepływu po stronie wyjścia z zasobnika - skąd bowiem tak znaczny spadek ciśnienia po zamknięciu zaworów odcinających na cyrkulacji? Instalacja jest z plastiku. Pozdrowienia Cytuj
konopka Opublikowano 5 Kwietnia 2012 #6 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 (edytowane) Instalacja z plastiku czy pexa?Ja mam ciśnienie sieci zredukowane do 3atm,odległość od wymiennika do kranów ok. 20m, poprowadzone pexem 20,cyrkulacja 16,żadnych problemów ze spadkiem ciśnienia.Sprawdziłbym poprawność podłączenia wszystkich rurek,zdarzają się różne historie. Edytowane 5 Kwietnia 2012 przez konopka Cytuj
automatyk Opublikowano 5 Kwietnia 2012 #7 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Dzień dobry. Mam problem z niską temperaturą c.w.u. w instalacji - przez kilkanaście sekund płynie woda o wysokiej temperaturze a potem temperatura wody bardzo szybko spada. Przypadkowo musiałem odstawić pompę cyrkulacyjną c.w.u. i okazało sie, że aczkolwiek ciśnienie gorącej wody bardzo spadło, to jej temperatura utrzymuje się na poziomie +50C - takim, jak w zasobniku - przez dłuższy czas. Instalacja c.w.u. - kocioł Vaillant 240XEU + zasobnik VIH 115, pompa cyrkulacyjna Wilo Z15. Zasobik zasilany w zimną wodę przez reduktor ciśnienia (do 4,5 bar), naczynie wzbiorcze 4/11 bar. Pompa cyrkulacyjna jest zainstalowana poprawnie, jeśli chodzi o kierunek przepływu. Będę wdzięczny za podpowiedzi w czym może leżeć problem. a masz wszytkie krany juz pomontowane ?czy masz jakieś ujecie wody ktore jest jeszcze jest nieczynne zmostkowane wezykiem albo cos? Cytuj
SM01 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor #8 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Instalacja plastikowa, wszystko zamontowane, żadnych mostków. Działała przez kilka lat bez problemu, potem jednak zaczęły się opisane wyżej kłopoty. Cytuj