slawekz1 Opublikowano 8 Marca 2012 #1 Opublikowano 8 Marca 2012 (edytowane) W związku iż zmieniam piec z węglowego na ekogroszek z podajnikiem i przeniesienie kotła z parteru do piwnicy mam na kilka pytań. Cała instalacja ma obieg grawitacyjny. 1. Czy mogę wstawić w obieg CWU zawór różnicowy który będzie utrzymywał ciepłą wodę w bolierze gdy będzie chodziła pompa CO? 2. Jeśli pompa CO będzie wyłączona przez sterownik pokojowy po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu, to obieg grawitacyjny będzie dalej pchał ciepłą wodę na grzejniki mimo zastosowania zwężenia w postaci zaworu 4D ? 3 Potwierdzenie czy taki schemat jest poprawny? Dodam że bojler i kocioł będą w piwnicy. bez tytułu 1.bmp Edytowane 8 Marca 2012 przez slawekz1 Cytuj
mac65 Opublikowano 14 Marca 2012 #3 Opublikowano 14 Marca 2012 Ad 1 możesz dać różnicowy lub klapowy w zależności jak jest rozwiązana instalacja ( ułożenie rur ) Ad 2 Tak ,ale w tym rozwiązaniu do utrzymania temperatury w pomieszczeniach przy zastosowaniu zaworu 4d lepszym rozwiązaniem jest sterowanie siłownikiem na zaworze 4d sterowanym przez regulator pokojowy natomiast sterowanie pompą obiegową ograqnicza sie tylko do ustawienia jej progu zadziałania w zależności od temperatury na kotle.. Ad 3 schemat poprawny chociaż pozostaje kwestia średnic rur zasilających , odcinki za trójnikami wystarczy jeśli będą miały takie średnice jak przyłącza grzejników , nie ma potrzeby przewymiarowywania tych odcinków chyba że są już wykonane ale i tak przepływy będą takie jak przepływ najwęższego elementu w danej gałązce . Zawór różnicowy za zaworem 4d nie jest konieczny . Cytuj
slawekz1 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor #4 Opublikowano 14 Marca 2012 (edytowane) Czyli odnośnie punktu 3 wystarczy zwykły zawór kulowy otwierany ręcznie w przypadku braku prądu i paleniu w piecu na ruszcie awaryjnym? Odnośnie punktu 2 zawór 4D już mam, a sterownik pokojowy auraton 2025 chyba nie obsługuje siłownika zaworu 4D (pozostaje tylko włączanie i wyłączanie pompy przez sterownik pokojowy) a może jakieś pomysły ? Edytowane 14 Marca 2012 przez slawekz1 1 Cytuj
mac65 Opublikowano 14 Marca 2012 #5 Opublikowano 14 Marca 2012 (edytowane) Jeżeli chcesz korzystać awaryjnie z pieca to jednak zostaw ten zawór różnicowy za zaworem 4d ale w takim przypadku będziesz musiał 4d ustawiać na pełny przepływ bez mieszania powrotu . Co do sterowania zaworem 4d i zaswtosowanej automatyki poszukaj w wyszukiwarce postu " dobór kotła " kolegi rpc Edytowane 14 Marca 2012 przez mac65 1 Cytuj
slawekz1 Opublikowano 24 Marca 2012 Autor #6 Opublikowano 24 Marca 2012 A może w miejsce zaworu różnicowego za zaworem 4D wstawić zwykły zawór kulowy? Chodzi o to że gdy zawór 4D będzie ustawiony w połowie, a sterownik pokojowy wyłączy pompę CO po uzyskaniu zadanej temperatury to i tak grzejniki będą ciepłe bo grawitacja będzie pracować 1 Cytuj
Franek19 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 #8 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Witam! Chciałbym zgłosić swoje wątpliwości co do Twojego schematu i oczekiwań. W czasie pracy pompy c.o. woda z kotła nie popłynie przez bojler-nie będzie wtedy grzania c.w.-tylko wtedy gdy pompa się wyłączy.Wyłączy się wtedy gdy spadnie temperatura na kotle poniżej zadanej na sterowniku.Wniosek z tego wypływa ,że należy stosować jedną pompę na c.o. i c.w. ,lub dwie pompy (na c.o. i c.w.) Cytuj
slawekz1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor #9 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) Pracą pompy będzie sterował sterownik pokojowy Auraton 2005. Więc zakładam iż pompa wyłączać się będzie wcześniej niż zadana na sterowniku przy kotle i woda w kotle zbytnio nie ostygnie. Chyba że jestem w błędzie? Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez slawekz1 Cytuj