axa Opublikowano 30 Września 2008 #1 Opublikowano 30 Września 2008 Jak właściwie należy zamontować termostatyczny zawór trójdrożny w układzie mieszającym do ogrzewania podłogowego przy piecu na ekogroszek z zaworem czterodrożnym z siłownikiem ze sterowaniem ? Zawór 4d steruje układem c.o i utrzymuje właściwą temp. na powrocie. Znalazłem opinie o montażu przed zaworem 4d ale czy to nie wpłynie na zbyt duże obniżenie temp. wody na powrocie i nie zakłóci pracy zaworu 4d w układzie c.o? Czy może ktoś ma doświadczenie w tym temacie. Cytuj
axa Opublikowano 1 Października 2008 Autor #2 Opublikowano 1 Października 2008 Nadal nurtuje mnie pytanie, czy zawór trójdrożny termostatyczny do ogrzewania podłogowego montuje się przed czy za zaworem czterodrożnym? Cytuj
michal81 Opublikowano 3 Października 2008 #3 Opublikowano 3 Października 2008 Moim zdaniem za zaworem 4d, Do podłogówki ja bym zamontował 3d tuż przy rozdzielaczu od podłogówki. Poczytaj sobie na stronach PURMO lub UNOPOR-u, są tam schematy podłączeń całych zespołów mieszających. Cytuj
goryna Opublikowano 7 Października 2008 #4 Opublikowano 7 Października 2008 Zawór TZM należy zamontować przed zaworem 4D. Możesz go wstawić przy rozdzielaczu, ale zasilanie - do podłogówki - powinno być doprowadzone z kotła (przed zaworem 4D). Pozdrawiam Cytuj
derek Opublikowano 11 Października 2008 #5 Opublikowano 11 Października 2008 Opiszę swój układ, może to pomoże w podjęciu decyzji. Mam zamontowany TZM w szafce od podłogówki. Pompa podmieszania podłogówki załączana jest termostatem przylgowym i dodatkowo sterowana sterownikiem z czujnikiem w podłodze i czujnikiem pomieszczenia. Całe zasilanie podłogówki wpięte jest za zaworem trójdrogowym przy piecu, sterowanym sterownikiem pogodowym. Jako przeciwnik zaworów czterodrogowych (oddzielny temat) celowo wpiąłem podłogówkę za zaworem mieszającym, ponieważ większość czasu podłogówka pracuje z wykorzystaniem pompy głównej CO, bez załączania pompy podmieszania. Dopiero kiedy pogodówka zwiększa otwarcie zaworu 3-way i podaje wyższą temperaturę, termostat przylgowy załącza pompę podmieszania w celu domieszania na przymykającym się zaworze TZM. Przy zasileniu sprzed zaworu 3-way pompa podmieszania musiałaby działać non stop. Jakie są wiec zalety takiego podłączenia podłogówki? Cytuj
m77 Opublikowano 12 Października 2008 #6 Opublikowano 12 Października 2008 Jako przeciwnik zaworów czterodrogowych (oddzielny temat) (..) Mógłbyś rzucić ze dwa słowa wyjaśnienia? Bardzo byłbym ciekaw tej opinii. Cytuj
derek Opublikowano 12 Października 2008 #7 Opublikowano 12 Października 2008 Chętnie podiąłbym polemikę w oddzielnym wątku z osobami dobrze rozumiejącymi problem. Ale dobrze opiszę pokrótce. Od dwóch lat opalam w piecu z podajnikiem, jeszcze nigdy nie zauważyłem zjawiska "punktu rosy" z powodu zbyt zimnego powrotu. Oglądam piec często i dokładnie w miejscach najbardziej narażonych i brak jest całkowicie śladu wilgoci. Niewątpliwie pomaga w takim stanie dmuchawa, na bieżąco wysuszająca piec. Problemem zaworów czterodrogowych sterowanych sterownikiem jest ciągły kompromis pomiędzy temperaturą na obwodzie co i temperaturą powrotu. Bardzo często dochodzi do oscylacji w sytuacji kiedy głowice termostatyczne przymykają przepływ lub podłogówka dostarczy duże ilości wystudzonej wody. W moim układzie zastosowałem stare rozwiązanie, dziś już chyba mało spotykane, tzw by-pass pieca na zaworze różnicowym. W momencie nagrzewania pieca woda krąży grawitacyjnie przez by-pass do momentu osiągnięcia 55st, następnie załącza się pompa co i w cykl pracy zaworu 3-way automatycznie wpływa na otwarcie lub zamknięcie by-pass'a. Reasumując, moim zdaniem nieszczęściem zaworu 4-way jest ciągły kompromis pomiędzy wpomnianymi wyżej funkcjami. Rozdzielenie tych funkcji na dwa niezależne urządzenia daje o wiele więcej korzyści. Zimny powrót jest groźny w instalacjach z regulacją ilościową. W regulacji jakościowej przepływ na powrocie jest zazwyczaj minimalny i niegroźny dla pieca. Grzeje się wodę nie po to przecież aby wracać ją gorącą do pieca. Cytuj
m77 Opublikowano 12 Października 2008 #8 Opublikowano 12 Października 2008 Dzięki za odpowiedź. Wcale nie chcę polemizować, tylko sobie coś przemyśleć. Pozdrawiam. Cytuj
heso Opublikowano 12 Października 2008 #9 Opublikowano 12 Października 2008 Jeżeli mogę coś dodać: myślę, że na zjawisko skraplania (lub nie) w kotle decydujący wplyw ma skład powstających spalin i związana z tym ich temperatura. Przy złym spaleniu spaliny mogą mieć przy niższej temperaturze większą zawartość (procentowo) pary, stąd wieksza skłonność do skraplania na ściankach kotła. I jeszcze- dlaczego nie dochodzi do skraplania mimo stosunkowo niskiej temp. wody powrotnej ? Wpływać na to może izolująca cienka warstwa (szkodliwa) stałych produktów spalania, która nie pozwala na bezpośredni kontakt gorących gazów (z parą wodną) z płaszczem kotla. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Października 2008 #10 Opublikowano 12 Października 2008 Chętnie podiąłbym polemikę w oddzielnym wątku z osobami dobrze rozumiejącymi problem. Prośba (sugestia do moderatora/admina) o wyodrębnienie tego zagadnienia do nowego tematu :( W moim układzie zastosowałem stare rozwiązanie, dziś już chyba mało spotykane, tzw by-pass pieca na zaworze różnicowym. W momencie nagrzewania pieca woda krąży grawitacyjnie przez by-pass do momentu osiągnięcia 55st, następnie załącza się pompa co i w cykl pracy zaworu 3-way automatycznie wpływa na otwarcie lub zamknięcie by-pass'a. Czy można prosić o mały schemacik ideowy tego rozwiazania. Na dniach mam mieć dostarczony piec R-eco automat 30 kW i zamierzam go podłączyć do istniejącej instalacji w układzie zamkniętym poprzez wymiennik. Rozumiem, że w moim przypadku by-pass będzie powodował ominięcie wymiennika. W którym miejscu, więc ma być pompa i zawór termostatyczny i czujnik temp. ? (odbiorniki ciepła: ogrzewanie podłogowe, grzejniki, zasobnik CWU mam po stronie wtórnej wymiennika). Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.