Opublikowano

Mam pytanie odnośnie cisnienia na piecu.Posiadam w kotlowni dwa piece,jeden gazowy( w tej chwili wyłaczony) i drugi defro optima plus 18kw.Na kotle weglowym nie ma zamontowanego miernika cisnienia,ponieważ mój instalator kazał mi sprawdzac ciśnienie na piecu gazowym.Obecnie jest 0,9 a kiedy uruchamialismy piec weglowy 1.raz napuścił wody do 1,5.Piec po nagrzaniu do temp.60st.osiąga 2 atmosfery,czy to nie za dużo?? Dodam,że za kotłem węglowym jest zamontowany zbiornik (wg mnie chyba )wyrównawczy,przy wymienniku dwupłaszczowym na ciepła wodę również,a cały układ jest układem zamkniętym.Z uwagi,że piec defro jest moim nowym nabytkiem czytam więc na forum wszystkie mozliwe tematy dot.kotłów węglowych,uzytkowanie,spalanie etc. i chciałam się upewnic czy cisnienie jakie podałam jest na moim piecu normie.

Opublikowano

Oba naczynia to naczynia wzbiorcze,wyczytałam to na fakturze.Do wymiennika 140l podłączone jest naczynie E-08L CWU ,do kotła CM-25L.Czyli mój "instalator" popełnił karygodny błąd???

Opublikowano

Tak,wiem,doczytałam,nawet na piecu jest naklejka informująca,że dopuszczalne cisnienie robocze max.1,5....w domu ciepło,człowiek szczęśliwy a w sumie to siedzę jak na bombie!szok!!!!!

Opublikowano

Mam zamiar tak na szybko spuścić troszkę wody z kaloryferów do poziomu 1,5bar,dobry to pomysł?Proszę o szybką odp.,bo boję się strasznie.Jutro dzwonię do mojego fachowca,musi poprawić instalację tak jak być powinno.

Opublikowano

Spuściłam w łazience na piętrze,jest już 1,5 bar przy temp.na piecu 50 stopni.A jeszcze mam pytanie,ciśnienie sprawdzam na piecu gazowym,innej możliwości nie mam,czy to wystarczy czy powinien być zamontowany dodatkowo na kotle węglowym jeszcze jeden ciśnieniomierz?

Opublikowano

Jeszcze jedno pytanie i pewnie nie ostatnie.Ustawiłam piec na 60stopni,ciśnienie podskoczyło na 1,8bar.Upuścilam więc znów do max.1,5.Pytanie moje brzmi... ile ma wynosić minimalne ciśnienie na zimnym piecu?Boję się ,że rozpalając na nowo kocioł ciśnienie może być tym razem paradoksalnie za niskie...Wiadomo,że im temp.na piecu wyższa tym ciśnienie także.Proszę o fachowe info.i z góry dziękuję.

P.S.Jestem laikiem i na dodatek kobietą,która 1.raz ma do czynienia z piecem na węgiel,stąd moje pytania,które pewnie dla innych forumowiczów wydają się byc może śmieszne lecz kto pyta nie błądzi a sprawa mojej niepoprawnie wykonanej instalacji jest jak się okazało bardzo poważna.

Ach i jeszcze jedno,mam zakręcone 3 kaloryfery( było za ciepło) ,teraz kiedy je odkręcę na noc ciśnienie znów podskoczy??

Opublikowano

Spuściłam w łazience na piętrze,jest już 1,5 bar przy temp.na piecu 50 stopni.A jeszcze mam pytanie,ciśnienie sprawdzam na piecu gazowym,innej możliwości nie mam,czy to wystarczy czy powinien być zamontowany dodatkowo na kotle węglowym jeszcze jeden ciśnieniomierz?

To zależy jak wysoko od kotła jest umieszczony manometr, zakładając, że kocioł węglowy jest najniżej.

Można mierzyć w zasadzie w dowolnym miejscu, jednak trzeba tę różnicę wysokości uwzględnić.

Zmierz wysokość od dołu kotła węglowego do manometru w metrach.

A potem przelicz wiedząc, że 1m=0,1 bar

Wynik musisz dodać do wskazania manometru i tyle jest właśnie na dole kotła węglowego.

Opublikowano

Jeszcze jedno pytanie i pewnie nie ostatnie.Ustawiłam piec na 60stopni,ciśnienie podskoczyło na 1,8bar.Upuścilam więc znów do max.1,5.Pytanie moje brzmi... ile ma wynosić minimalne ciśnienie na zimnym piecu?Boję się ,że rozpalając na nowo kocioł ciśnienie może być tym razem paradoksalnie za niskie...Wiadomo,że im temp.na piecu wyższa tym ciśnienie także.Proszę o fachowe info.i z góry dziękuję.

P.S.Jestem laikiem i na dodatek kobietą,która 1.raz ma do czynienia z piecem na węgiel,stąd moje pytania,które pewnie dla innych forumowiczów wydają się byc może śmieszne lecz kto pyta nie błądzi a sprawa mojej niepoprawnie wykonanej instalacji jest jak się okazało bardzo poważna.

Ach i jeszcze jedno,mam zakręcone 3 kaloryfery( było za ciepło) ,teraz kiedy je odkręcę na noc ciśnienie znów podskoczy??

Jak odkręcisz grzejniki, to ciśnienie znowu wzrośnie.

 

Natomiast ile ma byc na zimnej.

To jest sprawa indywidualna w każdej instalacji.

Zależy od urządzeń jakie tam są, wysokości instalacji i jeszcze paru pomniejszych czynników.

Ciśnienie to (oraz rozmiar zbiornika przeponowego) ma ustalić osoba projektująca (Twój wykonawca to zrobił nie za darmo a nie ma o tym zielonego pojącia).

Dopiero potem wykonaca ma tak zrobić, żeby to ciśnienie takie było - ustawia się to najpierw w zbiorniku a potem w instalacji.

Wszystko to jest ważne i ma wpływ na to jakie ciśnienie będzie na zimnym układzie.

Więcej nic nie potrafię powiedzieć bez konkretnych informacji na temat warunków panujących u Ciebie.

 

Za przykład podam, że jeżeli jest kocioł gazowy z określonym ciśnieniem roboczym na 1,5 bar, to nie da się go spiąć z kotłem o max ciśnieniu 1,5 bar.

W dodatku, z tego co doczytałem, to Twój kocioł do instalacji zamknietej się wogóle nie nadaje, najprościej chyba byłoby zrobić wymiennik po drodze a betoniarkę dać w układzie otwartym, tak się też robi.

 

Pozdrawiam.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dziekuję za szczegółowe wyjasnienie problemu.To fakt,wziął sporo kasy i posadził mnie na minę:/ Nie rozumiem jak można być tak nieodpowiedzialnym.Kolega Tomek61 napisał mi "Kłania się wymiennik ciepła płytowy".Znalazłam w allegro ,ale nie mam pojęcia czym sie sugerowac w doborze wymiennika.Oto link do przedmiotu

 

http://allegro.pl/wymiennik-ciepla-ulrich-20-plytowy-gratis-i2148594577.html

 

oraz naczynie

 

http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-19-l-uwaga-gratis-i2148594409.html

 

Kaloryferów więc nie odkręcam:)Na obecna chwilę ciśnienie 1,2bar przy 49stopniach na piecu....Noc mam zarwaną:/ I póki nie zamontuję dodatkowo tych gadżetów pewnie lepiej w nim nie palić?

Opublikowano

Kaloryferów więc nie odkręcam:)Na obecna chwilę ciśnienie 1,2bar przy 49stopniach na piecu....Noc mam zarwaną:/ I póki nie zamontuję dodatkowo tych gadżetów pewnie lepiej w nim nie palić?

Ten 1 dzień możesz sie powstrzymać.

Natomiast jutro radzę zadzwonić do serwisu producenta kotła i dokładnie sie dopytać jak to jest z tym kotłem, ile on w rzeczywistości wytrzymuje (bo pewnie badają go na dużo wyższych ciśnieniach i nowy od razu nie pęknie) oraz z jakiego powodu nie nadaje się do instalacji zamkniętych (czy jak dasz wężownice schładzającą zewnętrzną to może wystarczy, czy też wymiennik płytowy jest konieczny).

Nie ma co panikować.

 

Ustal też jakie jest ciśnienie robocze zalecane przez producenta drugiego kotła, na wszelki wypadek.

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.