Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

a czemu radzisz koledze na powrót pompy -TO DODAJESZ PROBLEM NW

CYTAT z PN. "...Naczynie powinno być zainstalowane powyżej najwyższego punktu obiegu wody w instalacji:

w instalacjach grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu minimalna wysokość to 0,3 m (H>0,3m)

w instalacjach pompowych z pompami zamontowanymi na powrocie minimalna wysokość to 0,7 wysokości podnoszenia pompy (H>0,7 Hp).

Opublikowano

Wyjaśnij {2"problem sterowania na co}Dziękuje.

boje się że niewielkie otwarcie duża ilość gorącej wody to przy sterowaniu przez sterownik zaworu 4D mogło by być ciężkie do regulacji (duża bezwładność)

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dwu calowy 4D może i zapewni lepszą grawitacje obiegu kotła, ale zakres użytkowy skali regulacji drastycznie się zmniejszy. De facto zmiana położenia 4D o milimetr może skutkować dużym skokiem temperatury za zaworem. Dlatego przyłączam się do mironw. 6/4 cala w zupełności wystarczy. Przy tej mocy kotła i póltoracalowym 4D, nie będzie problemu zimnego powrotu. Jeśli przyjmiemy dodatkowo pracę siłownika, to lepiej aby jego wychylenia nie operowały w przedziale milimetra, bo szybko może się "zastać"

 

Jeśli boiler ma mieć możliwość podgrzewu grawitacyjnego, to zrób obejście zwykłym zaworem odcinającym. Jak sam zauważyłeś lepiej mieć kontrolę nad temperaturą CWU, a brak prądu to nieunikniona wizyta w kotłowni, więc problemu przełożenia "wajchy" raczej nie ma. Jeśli zaś grawitacyjnego obiegu nie przewidujesz, to calowe przyłącza są za duże.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

witam pompy daj na powroty zawory różnicowe nie zakładaj w razie czego tyle co potrzeba przejdzie woda przez pompę rurę wznoś nom daj od pieca druga powrotna niech zostanie to zrobisz naczynie grzane zawory różnicowe chcąc zakładać to trzeba dobrze przemyśleć czy warto bo to może być następny niepotrzebny gadżet przemyśl to dokładnie

pompy na zasilaniu bo mało miejsca,zbiornik wyrównawczy w kotlowni nie zamarznie,układ wymuszony bez zaworów różnicowych ,trochę mi mieszasz.Pozdrawiam.

Opublikowano

Dwu calowy 4D może i zapewni lepszą grawitacje obiegu kotła, ale zakres użytkowy skali regulacji drastycznie się zmniejszy. De facto zmiana położenia 4D o milimetr może skutkować dużym skokiem temperatury za zaworem. Dlatego przyłączam się do mironw. 6/4 cala w zupełności wystarczy. Przy tej mocy kotła i póltoracalowym 4D, nie będzie problemu zimnego powrotu. Jeśli przyjmiemy dodatkowo pracę siłownika, to lepiej aby jego wychylenia nie operowały w przedziale milimetra, bo szybko może się "zastać"

 

Jeśli boiler ma mieć możliwość podgrzewu grawitacyjnego, to zrób obejście zwykłym zaworem odcinającym. Jak sam zauważyłeś lepiej mieć kontrolę nad temperaturą CWU, a brak prądu to nieunikniona wizyta w kotłowni, więc problemu przełożenia "wajchy" raczej nie ma. Jeśli zaś grawitacyjnego obiegu nie przewidujesz, to calowe przyłącza są za duże.

jeśli na obejściu zawór odcinający ,to 1"wystarczy? i jeszcze jedno,grzanie cwu latem, zawór przed pompą CO oczyiście zamknięty, a przed 4D?

Opublikowano

Zaworu przed 4d nie zamykaj, bo pozbawisz się funkcji ochrony powrotu. Wskazane jest ustawić go w pozycji rozdzielenia obiegów.

Na CWU zawór calowy będzie OK pod warunkiem calowego rurarzu.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Też tak uważam. A ja mam prośbę o potwierdzenie czy o taki jak na pierwszym rysunku zawór klapowy chodzi ? Natomiast jeśli chodzi o zawór zwrotny (przede wszystkim ten za zaworem 4D) czy to ma być taki jak na drugim rysunku ?

post-6843-0-50198500-1329945451_thumb.jpg

post-6843-0-89204000-1329946017_thumb.jpg

Opublikowano

o taki klapowy chodzi.Co do zaworu bezpośrednio za 4D jest to zawór odcinający anie zwrotny ,dokładnie przejżyj schemat.

A odnośnie schematu ,nadal są wnoszone zmiany.Po sugestii kiminero ,post#28 na obejściu pompy CWU zastosuję zawór odcinający, a nie klapowy.

Zawory zwrotne będą takie jak na Twoim drugim rysunku z tym że ,grzybek będzie mosiężny {plastikowy może się zniekształcić w razie zagotowania wody w CO}.post-38985-0-16571800-1330016134_thumb.jpg

Opublikowano

o taki klapowy chodzi.Co do zaworu bezpośrednio za 4D jest to zawór odcinający anie zwrotny ,dokładnie przejżyj schemat.

A odnośnie schematu ,nadal są wnoszone zmiany.Po sugestii kiminero ,post#28 na obejściu pompy CWU zastosuję zawór odcinający, a nie klapowy.

Zawory zwrotne będą takie jak na Twoim drugim rysunku z tym że ,grzybek będzie mosiężny {plastikowy może się zniekształcić w razie zagotowania wody w CO}.post-38985-0-16571800-1330016134_thumb.jpg

1. Chodzi mi o piąty zawór licząc od 4D -(rozumiem że jest to klapowy czy z grzybkiem mosiężny)

2. opisz dokładnie na schemacie jakie rodzaje zaworów stosujesz bo nie wszyscy rozumieją symbole

3.Czy zawór z mosiężnym grzybkiem może pracować poziomo (czy nie za ciężki, czy trzeba wyciągnąć sprężynę)?

Opublikowano

wywalił bym zawór przed 4D , oraz za ZZ na CWU

chyba Masz rację ,przed 4D zbędny ,a obwód CWU już ma odcięcie przed pompą i na powrocie.

Dzięki.

Opublikowano

1. Chodzi mi o piąty zawór licząc od 4D -(rozumiem że jest to klapowy czy z grzybkiem mosiężny)

2. opisz dokładnie na schemacie jakie rodzaje zaworów stosujesz bo nie wszyscy rozumieją symbole

3.Czy zawór z mosiężnym grzybkiem może pracować poziomo (czy nie za ciężki, czy trzeba wyciągnąć sprężynę)?

1.zwór zwrotny z grzybkiem mosiężnym

2.każdy symbol jest opisany, powtarzam,patrz dokladnie

3.może pracować w każdej pozycji ,pompa sobie poradzi z takim zaworem

Opublikowano

Witam. Zawór zwrotny klapowy zasugerował Franek19 post #3, a chodzi o mozliwość zasilania zbiornika cwu grawitacyjnie, czyli w razie awarii pompy, lub braku prądu,tak mi się wydaje .

Witam! Proponowałem zawór różnicowy!!.

Opublikowano

Schemat jak najbardziej poprawny, nie usuwaj rury wznośnej od naczynia do powrotu kotła. Obieg kotłowy wykonaj o średnicy minimum takiej jakie kocioł ma przyłącza włącznie z zaworem 4D.

Witaj Digitrax!.Czy jesteś pewny gdy dwie pompy się włączą to nie spowodują zassania wody z nad NW ??.

Opublikowano

takie podłączenie nacz. wzb.podyktowane bylo tym ,{zaczerpnięte z forum},że niewielki wzrost ciśnienia w ukłazdie nie spowodóje przelewu do kanalizy, a powroci do kotła

czy na obejście pompy cwu dać zwór różnicowy kulowy ,klapowy ,czy zwrotny bez sprężynki ?

wysokość kotłowni 2,70 rozkład będzie jak na rysunku

Witam! To nie jest wzrost ciśnienia w instalacji,a przyrost objętości wody.Ten nadmiar i tak przeleje się do kanalizacji.Ciśnienie dalej pozostanie na gorącej wodzie takie samo.Pozdr.

Opublikowano

Witaj Digitrax!.Czy jesteś pewny gdy dwie pompy się włączą to nie spowodują zassania wody z nad NW ??.

co Masz na myśli zassanie wody z nad NW?

Gość Digitrax
Opublikowano

Witaj Digitrax!.Czy jesteś pewny gdy dwie pompy się włączą to nie spowodują zassania wody z nad NW ??.

Jestem pewny, ponieważ w naczyniu jest bańka powietrzna i przez rurę bezpieczeństwa, która wchodzi do naczynia do góry nie ma szans by zassać wodę przez pompy. Poziom wody w rurze bezpieczeństwa = poziom wody w naczyniu.

Gość Digitrax
Opublikowano

Jak myślisz skąd pociągną pompy wodę tam gdzie ona jest czy tam gdzie jej nie ma...

Opublikowano

Czy mogli byście wytłumaczyć mi , o co chodzi w tej Waszej polemice .Podobno ten sposób podłączenia NW jest najbardziej bezpieczny.Przypominam że mój układ nie będzie grawitacyjny.

Pozdrawiam.

Gość Digitrax
Opublikowano

Podobno ten sposób podłączenia NW jest najbardziej bezpieczny.

I jest najbardziej bezpieczny i poprawny. I wbrew twierdzeniom Franka woda przez naczynie przelewać się nie będzie podczas normalnej pracy.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam.PILNE!

Zaczynam skręcać (wtorek) swoją instalację CO i CWU,i nadal mam dylemat ,czy na obejściu pompy CUW dać zawór różnicowy i przed nim kulowy,czy klapowy,czy tylko kulowy,i jeszcze jedno całość w

ocynku czy stal czarna?.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×