Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mianowicie w ostatnich 2 tygodniach zauważyłem że kiedy otworzę drzwiczki górne z pieca wydobywają się kłęby dymu przez pierwsze pare dni myślałem ze to pogoda . Pod koniec 1 tygodnia użyłem sadpol wyczyściłem wyczystke nie było za dużo sadzy no ale sadza była jakaś dziwna błyszczała sie komin jest murowany . Piec znajduje sie na piętrze . post-38868-0-79229800-1328296994_thumb.jpg post-38868-0-23311600-1328297033_thumb.jpg post-38868-0-22505200-1328297060_thumb.jpg post-38868-0-71699700-1328297146_thumb.jpg post-38868-0-32798200-1328297183_thumb.jpg

Opublikowano

Czyli jest zatkany ,tak to czwarte zdjęcie.W drugim pomieszczeniu powinna być wyczystka na przeciw czopucha jeżeli jest miejsce na nią ,jeżeli jej nie ma to musisz poradzić sobie przez wycztstkę kotła.

Opublikowano

Tak.Ponieważ po każdym czyszczeniu komina z tych właśnie drzwiczek powinno się wybierać sadzę , niewybierana sięga czopucha a nawet i wyżej zatykając go.

Opublikowano

Jeżeli czyścił kominiarz to napewno wybrał sadzę czyli do czyszczenia czopuch.

Sprawdż jeszcze lusterkiem drożność komina być może coś się oderwoło i zatyka prześwit.

Opublikowano

komin był czyszczony 2 i pół miesiąca temu

To było 2,5 miesiąca temu.

Wezwij kominiarza aby ponownie wyczyścił komin.

Opublikowano

Też tak od razu pomyślałem.

Ilość wizyt kominiarza jest uzależniona od tego czy umiesz palić oraz od rodzaju paliwa.

Jeśli np. masz węgiel długopłomienny, dosypujesz na żar spore ilości lub zapalsz wszystko od dołu oraz jeśli jeszcze manipulujesz szybrem, to czeka Cię czyszczenie co 2 miesiące minimum. Szykuj kasę, jak mówi Borewicz.

Opublikowano

komin powinien byc czyszczony co najmniej 2 x w sezonie palnym tak mowi teoria a praktyka podpowiada, że 1 x miesiąć jak palisz w piecu tradycyjną metodą

Opublikowano
tradycyjną metodą

To chyba taka co sie podpala z dołu załadowany materiał grzewczy (nie mylic z metoda palenia w piecu dolnego spalania)

Opublikowano

U mnie wiele zmieniło się na plus po dołożeniu powietrza wtórnego mimo ,że też palę tak i ty,ale nie używam węgla i w piecu raczej jest niewielka ilość opałłu co wiąże się z częstym odwiedzaniem kotłowni,akomin czyszczę z zasady 1x na miesiąć tak dla pewności bo chyba widziałem za dużo spalonych poddaszy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.