piotrek83

Rekomendowane odpowiedzi

Witam jestem nowy na forum.

Mam problem z doprowadzeniem pieca do normalnej pracy to znaczy do 60C. Mam instalację otwartą na grzejniki ( ma podobno działać grawitacyjnie) i wymiennik płytowy wpięty pod ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym. Piec węglowy żywiec 26kw, a wymiennik 30kw 30płytowy. Nie mam zaworu ani 3D , ani 4D i to jest chyba cały problem, gdyż powrót do kotła jest za zimny. Jak zamknę wymiennik to jakoś to działa . proszę o pomoc jak to zmienić aby dobrze działało i czy montować zawór 3D i gdzie? Sorry za kiepski rysunek ale nie mam czasu teraz i tak na szybko. Oczywiście mam zawory kulowe, pompy buderus 40, zasobnik CWU 200l elektrometu z wężownicą z możliwością podłączenia kiedyś solara.

post-38151-0-53214000-1327233954_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam jestem nowy na forum.

Mam problem z doprowadzeniem pieca do normalnej pracy to znaczy do 60C. Mam instalację otwartą na grzejniki ( ma podobno działać grawitacyjnie) i wymiennik płytowy wpięty pod ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym. Piec węglowy żywiec 26kw, a wymiennik 30kw 30płytowy. Nie mam zaworu ani 3D , ani 4D i to jest chyba cały problem, gdyż powrót do kotła jest za zimny. Jak zamknę wymiennik to jakoś to działa . proszę o pomoc jak to zmienić aby dobrze działało i czy montować zawór 3D i gdzie? Sorry za kiepski rysunek ale nie mam czasu teraz i tak na szybko. Oczywiście mam zawory kulowe, pompy buderus 40, zasobnik CWU 200l elektrometu z wężownicą z możliwością podłączenia kiedyś solara.

bardzo ciekawe wpięcie naczynia wzbiorczego.czy tylko ci sie tak namalowalo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego znalazłem 5min i zrobiłem jeszcze raz ale nie wiem dokładnie co jeszcze mam ując . nie zaznaczyłem tylko zaworów kulowych. Teoretycznie instalacja prosta ale nie działa zbyt dobrze. Myślę że za sprawą powrotu z wymiennika gdyż jest wpięty prawie centralnie do kotła i nie zdoła się zmieszać z powrotem z grzejników, dlatego myślę że pomoże zawór 3D lub 4D tylko jak dobrze go wpiąć . A może przepiąć powrót z wymiennika przed powrót z grzejników i CWU oraz zastosować zawór 3D.

post-38151-0-27816000-1327253664_thumb.jpg

post-38151-0-67786700-1327254352_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,a w jakim celu ten wymiennik płytowy ,czy nie można podłogówki zrobić też żeby była w systemie otwartym, a zamiast wymiennika dać zawór 4d to obniży wodę na podłogówkę i ochroni powrót do pieca przed zbyt zimną wodą.Montując tak zawór 3d jak na rysunku ochronisz piec , ale czy będzie wystarczająco dużo ciepłej wody na instalacje(co+cwu)Jak by nie patrzał to u ciebie i tak pracują pompy w układzie ,a grawitacji to będzie przeszkadzać zawór zwrotny na pionie ( nie wspomnę że do naczynia po drodze nie powinno być żadnych takich rzeczy)pozdrawiam albodek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zbiornik na górze ma jeszcze odprowadzenie do kanalizacji waz z pionowym odpowietrznikiem, w całym C.O jest tak wpięte centralnie z kotła idzie na poddasze gdzie z trójnika pod zbiornikiem ze spadkiem rozchodzi się na pokoje tylko na poddasze i powracają centralnie do kotłowni gdyż tylko na piętrze i w łazienkach mam grzejniki, na parterze mam tylko ogrzewanie podłogowe jakieś 60mkw wraz z łazienkami, podobno ma chodzić grawitacyjnie, ale jeszcze nie próbowałem gdyż mieszkam dopiero od pażdziernika i spaliłem 1,5 t węgla do dzisiaj, a w domu dół 22 C , góra 23C-24C w łazienkach 26C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

powrót do kotła jest za zimny. Jak zamknę wymiennik to jakoś to działa . proszę o pomoc jak to zmienić aby dobrze działało i czy montować zawór 3D i gdzie?

masz 3 odbiorniki na jednej pompie 40-e

poprostu jest za mały przepływ i woda sie szybko schładza na odbiornikach jak za goraco to przymknij grzejniki -termostaty

daj jej max mocy a jak to nie pomoze wieksza pompa alob kolejna na bojler róznica miedzy zasilaniem i powrotem powinna byc nie wieksza jak 10 st

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wymiennik na podłogówke to jakoś mi to nie pasuje ,jak to regulować , pompe podłogówki przeniósł bym na powrót , żeby pchać wode na wymiennik bo tam są duże opory . przydławić troche przepływ przez bojler jak zazimno na grzejnikach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dławienie na zaworach termostat? Czy są takowe? Spróbuj dod pompki kotłowej (3/4" na 1,5m podnoszenia wystarczy) w szeregu z dławikiem na wylocie - wstawiasz ją równolegle zaraz za kotłem, a dławikiem może być 3/4" zasuwka mosiężna albo zawór termostat z reg dławienia (tzw z nastawą wstępną). Wersja rozwojowa to w/w pompka sterowana termostatem np z pralki aut na powrocie do kotła. Sam tak zrobiłem i nie żałuję; szybka reakcja na zimny powrót, jak również ulga dla pompy głównej przy zamykających się kolejno termostatach na grzejnikach!

A.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co myślicie o zaworze 3D (mój pomysł) zamiast wpinać drugą pompkę lub przenieść powrót z wymiennika za powrót z CWU i grzejników może wtedy lepiej wymiesza się powrót i będzie lepiej. Piszecie o wpięciu drugiej pompki na powrót do kotła lub równolegle z pierwszą za kotłem? Czy dobrze rozumuję !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem że ratuje mnie tylko mocniejsza pompka 60-tka lub druga i chyba macie rację bo zauważyłem, że jeden grzejnik na klatce schodowej jest chłodniejszy od innych i być jest to przyczyna za słabej pompki, a grzejniki tylko na górze.Jak mogę to proszę o dokładny opis wpięcia drugiej pompki jeśli nie zdoła mocniejsza pompka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.