twardy5 Opublikowano 20 Stycznia 2012 #1 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Witam wszystkich ! Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego około 130 m2, gazobeton , będzie ocieplony 12 cm styropianu. Czas zacząć myśleć jaki rodzaj ogrzewania zastosować , wybrałem piec zasypowy wydaje się najtańszy w eksploatacji, palenia w piecu się nie boje . W pobliżu jest gazociąg ale boję się kosztów ,chcę mieć ciepło w domu i nie obawiać się ,że po sezonie pójdę z torbami. Wybrałem piec zasypowy ale znowu mam problem z dmuchawą czy miarkownikiem ?, mimo ,że obsługi pieca się nie bojęchciałbym mieć troche automatyki ,która pomoże Mi w sterowaniu piecem, z tego co się orientuję to przy zastosowaniu miarkownika nie można sterować pompami od CWU i CO? Założenie jest takie: najpierw ogrzewa sie CWU do określonej temp. potem CO , jeżeli spadnie temp w zasobniku piec dogrzewa wodę. Czy da się to zrobić na miarkowniku? czy trzeba zastosować dmuchawę (podobno nie zbyt udany pomysł)? Cytuj
Marek Opublikowano 20 Stycznia 2012 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2012 do sterowania pompami potrzeby jest sterownik - termostat niekoniecznie ten który jest przy piecu sa osobno w sprzedazy jest tanszy doswiadczenie uczy ze aby palic ekonomicznie nalezy uzywac miarkownika Cytuj
konopka Opublikowano 20 Stycznia 2012 #3 Opublikowano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Dlaczego przy miarkowniku nie można sterować pompami?Np.sterownik Euroster E11Z.Ja na twoim miejscu kupiłbym coś takiego:http://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-co-cwu-pid-zdalne-sterowanie-i2047693921.html.Niewiele droższy a lepszy,też obsługa 2 pomp +dmuchawa gdybyś kiedyś chciał spróbować z nadmuchem nie będziesz musiał dokupywać drugiego sterownika tylko wentylator.A tak z drugiej strony to używam nadmuchu już kilkanascie lat i nie widzę większego spalania. Edytowane 20 Stycznia 2012 przez konopka Cytuj
twardy5 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Autor #4 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Skłaniał bym się raczej do dmuchawy, co myślicie o czymś takim http://allegro.pl/kociol-c-o-zebiec-kmw-16-kw-i2041997074.html Zębiec to solidna firma ,mają nie zły serwis. Jeszcze pytanie odnośnie podłogówki czy do tego jest osobna pompa? Cytuj
amber36 Opublikowano 20 Stycznia 2012 #5 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Oczywiście wielu próbuje przyoszczędzić i wychodzą kwiatki B) Cytuj
mironw Opublikowano 20 Stycznia 2012 #6 Opublikowano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Skłaniał bym się raczej do dmuchawy, co myślicie o czymś takim http://allegro.pl/kociol-c-o-zebiec-kmw-16-kw-i2041997074.html Zębiec to solidna firma ,mają nie zły serwis. Jeszcze pytanie odnośnie podłogówki czy do tego jest osobna pompa? kolega z pracy posiada taki chyba zaczoł się 5 sezon ,ostatnio wyczyścił dmuchawe i raz wymienił sąde kominową na własne życzenie załatwioną , ale z tego co mówi to jest zadowolony około 110m2 i 3.10m wysokości i daje rade a wujek ma 3 sezon , pali w nim starsza osoba i nie narzeka a jaki sterownik chcesz mieć to zależy od ciebie i portwela , no i oczywiście rozbudowy instalacji instalacji Edytowane 20 Stycznia 2012 przez mironw Cytuj
edisonkredek Opublikowano 20 Stycznia 2012 #7 Opublikowano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Euroster 1111 http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=10769144 -prostota, niezawodność -obsługa kilku urzadzeń (np. pompa CWU, cyrkyrkulacji CWU, pompy kotłowej ,pompy CO, obsługa wentylatora) -tanio jakieś 100-150zł, nieznaczy że badziew :-) Sam taki posiadam do defro opt. komfort 25kw + miarkownik w razie zaniku napięcia.... Edytowane 20 Stycznia 2012 przez edisonkredek Cytuj
edisonkredek Opublikowano 20 Stycznia 2012 #8 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Skłaniał bym się raczej do dmuchawy, co myślicie o czymś takim http://allegro.pl/kociol-c-o-zebiec-kmw-16-kw-i2041997074.html Zębiec to solidna firma ,mają nie zły serwis. Jeszcze pytanie odnośnie podłogówki czy do tego jest osobna pompa? odpowiedz sobie na pytanie do czego bedziesz używał pieca do podłogówki, cwu, czy z zasobnikiem czy bez czy wentylator czy nie czy zawór 4D lud 3D wtedy wybierz piec ze sterownikiem lub bez. ciezko powiedziec coś konkretnego bez zamiarów ogrzania czegoś czego nie wiemy <_< Cytuj
edisonkredek Opublikowano 20 Stycznia 2012 #9 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Witam wszystkich ! Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego około 130 m2, gazobeton , będzie ocieplony 12 cm styropianu. Czas zacząć myśleć jaki rodzaj ogrzewania zastosować , wybrałem piec zasypowy wydaje się najtańszy w eksploatacji, palenia w piecu się nie boje . W pobliżu jest gazociąg ale boję się kosztów ,chcę mieć ciepło w domu i nie obawiać się ,że po sezonie pójdę z torbami. Wybrałem piec zasypowy ale znowu mam problem z dmuchawą czy miarkownikiem ?, mimo ,że obsługi pieca się nie bojęchciałbym mieć troche automatyki ,która pomoże Mi w sterowaniu piecem, z tego co się orientuję to przy zastosowaniu miarkownika nie można sterować pompami od CWU i CO? Założenie jest takie: najpierw ogrzewa sie CWU do określonej temp. potem CO , jeżeli spadnie temp w zasobniku piec dogrzewa wodę. Czy da się to zrobić na miarkowniku? czy trzeba zastosować dmuchawę (podobno nie zbyt udany pomysł)? do sterowania pompami nie jest potrzebny miarkownik on steruje temp pieca. mozna zrobic sterowanie pompami a kotłem może sterować miarkownik Cytuj
twardy5 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Autor #10 Opublikowano 21 Stycznia 2012 odpowiedz sobie na pytanie do czego bedziesz używał pieca do podłogówki, cwu, czy z zasobnikiem czy bez czy wentylator czy nie czy zawór 4D lud 3D wtedy wybierz piec ze sterownikiem lub bez. ciezko powiedziec coś konkretnego bez zamiarów ogrzania czegoś czego nie wiemy <_< dzieki za odpowiedzi W domu na pewno będzie podłogówka w holu , łazienkach, może w kuchni do tego duży zasobnik CWU z możliwościa przyłączenia solarów (w przyszłości) i grzejniki do tego muszę dobrać piec, cena nie jest najważniejsza , wolę wydać trochę więcej na początku żeby w przyszłości nie zbankrutować. Miarkownik czy sterownik piec zasypowy ( uniwersalność opału ) czy z zasobnikiem ( z ekogroszkiem może być różnie ,ceny cały czas rosną ) ??? Cytuj
konopka Opublikowano 21 Stycznia 2012 #11 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Jeżeli kupisz na ekogroszek to już nie oszukasz,musisz nim palić.Natomiast przy zasypowym można kombinować : węgiel,miał,groszek,oczywiście z nadmuchem i sterowaniem. Cytuj
twardy5 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Autor #12 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Producenci pieców na ekogroszek czy miał z podajnikiem zapewniają ,że w takich piecach można palić normalnym węglem ( dodatkowy ruszt ) ,choćby coś takiego http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-supernova/merkury Cytuj
konopka Opublikowano 21 Stycznia 2012 #13 Opublikowano 21 Stycznia 2012 To prawda ,już są kotły z drugim rusztem,wszystko zależy od portfela. Cytuj
mironw Opublikowano 21 Stycznia 2012 #14 Opublikowano 21 Stycznia 2012 (edytowane) W domu na pewno będzie podłogówka w holu , łazienkach, może w kuchni no to jakiś mieszacz , najlepiej ciągle zasilany czynnikiem grzewczym do tego duży zasobnik CWU z możliwościa przyłączenia solarów (w przyszłości) to dużo wody użytkowej no a solar to tylko dodatkowe żródło do jej podgrzania ,no chybaże bufor z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (CWU) i grzejniki do tego muszę dobrać piec, cena nie jest najważniejsza ABY TO DOBRAĆ TO POTRZEBA TROCHĘ INFO , JAKI DOM ,METRARZ POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ , PIĘPRO CZY NIE ,JAK OCIEPLONY ITP. . Miarkownik czy sterownik piec zasypowy ( uniwersalność opału ) czy z zasobnikiem ( z ekogroszkiem może być różnie ,ceny cały czas rosną ) ??? Z podajnikami to masz racje choć niektóre nie tylko groszak mają za palowo podstawowe , na ruszcie zapasowym pali wszystko - są znacznie droższe , ale przy stałopalności to jak raz zagrzejesz dom to mniej "jedzą " niż zasypowe gasząc i rozpalając , nie mówiąc o przebywaniu w kotłowni . np: sas ,zębiec ,defro Edytowane 21 Stycznia 2012 przez mironw Cytuj
twardy5 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Autor #15 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Parterowy z poddaszem użytkowym 130 m2, wysokość pomieszczeń 265 cm , gazobeton + styropian 12cm . Rozbieżność w cenach jest rzeczywiście dość spora -) normalny zasypowy + sterownik powiedzmy około 3500 zl -) z podajnikiem na ekogroszek czy miał ( z dodatkowym rusztem na wszystko ) ponad 9000zl - tutaj pytanie , czy w takim piecu rzeczywiście można palić węglem (kostka) czy drewnem nie tracąc na wydajności pieca? Cytuj
edisonkredek Opublikowano 21 Stycznia 2012 #16 Opublikowano 21 Stycznia 2012 dodatkowy ruszt w piecu z podajnikiem traktował bym jako atut ale w sytuacji ograniczonej dostepnosci paliwa lub prądu, według mie to jest jeszcze nie to co prawdziwy piec zasypowy wieksza komora załadunkowa itd pozatym zastanów sie czy liczy sie dla ciebie wygoda palenia i niewiadoma ceny paliwa do zasobnika czy chodzenie do pieca, i wieksza uniwersalność pieca stosunku do tego co mam to tym aktualnie ogrzewam (nie mówie oczywiscie o gumowcach) ;) gg 39445184 jak chcesz pogadać o kotłowni i takich tam pierdołach z CO Cytuj
konopka Opublikowano 22 Stycznia 2012 #17 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Jeżeli jesteś w trakcie budowy może pomyśl o buforze.Zrobiłem coś takiego przed ubiegłą zimą.Kociołek Moderator ,palę miałem od góry po niewielkiej adaptacji /bez przeróki kotła/.Zasypuję ok 20-25kg mieszanki miału/ok.70%/ reszta węgiel orzech i owies.Pali się to ok.7h,piec pracuje na full.W tym czasie nagrzewa bufor /1500l/ do min.70st,grzeje dom oraz cwu.Przeważnie ok.19 przełączam na bufor,grzeje spokojnie 12-14h. Cytuj
twardy5 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Autor #18 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Czytając o sterownikach do zaworów 4D natrafiłem na taki schemat: wygląda ,że o to mi chodziło chociaż zawsze są jakieś "ale" :) 1. Czy można na takim sterowniku ustawić priorytety na po szczególnych zaworach? chodzi mi o nagrzanie CWU w pierwszej kolejności ,jeżeli nie to w jaki sposób można to osiągnąć ? chodzi mi głównie o okres letni czyli grzanie tylko CWU 2. Czy można zastosować do tego piec zasypowy z miarkownikiem? 3. Czy Jest to kompletny schemat (chodzi głównie o podłogówkę) ? Pozdrawiam Cytuj
konopka Opublikowano 22 Stycznia 2012 #19 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Policz koszty samych sterowników i zaworów z siłownikami. Cytuj
twardy5 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Autor #20 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Będzie około 1000 zl, chyba ?:) Sugerowałbyś jakieś inne rozwiązanie ? może masz pod ręką schemat z podłogówką ,bojlerem na zaworze 4D ? Cytuj
Marek Opublikowano 22 Stycznia 2012 #21 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Czytając o sterownikach do zaworów 4D natrafiłem na taki schemat: wygląda ,że o to mi chodziło chociaż zawsze są jakieś "ale" :) ten co to stworzył nie wiedział co czyni , wybaczcie mu jego zamysłem było pokazanie ze tyle moze sterownik obsłuzyc i niech na tym pozostanie Cytuj
konopka Opublikowano 22 Stycznia 2012 #22 Opublikowano 22 Stycznia 2012 2000 to może?Poszperaj na forum napewno schemat znajdziesz. Cytuj
twardy5 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Autor #23 Opublikowano 22 Stycznia 2012 ten co to stworzył nie wiedział co czyni , wybaczcie mu jego zamysłem było pokazanie ze tyle moze sterownik obsłuzyc i niech na tym pozostanie dzięki za uświadomienie :) Cytuj
edisonkredek Opublikowano 22 Stycznia 2012 #24 Opublikowano 22 Stycznia 2012 (edytowane) im prościej tym lepiej, elektronika i inne bajery proponował bym dać do minimum, poza tym mam pytanie sam to będziesz robił bo to ważne, żeby nie sp.... zrób zawór 3D na kontrole temp grzejników z siłownikiem,za tym pompa, dodaj pompę kotłową dla ochrony kociołka, pompa do cwu + cyrkulacja cwu z ostatniego punktu, zestaw pompowy do podłogówki... na sterowanie proponował bym EUROSTER UNI1 lub 2 i (zestaw troche siana kosztuje <_<) jakiegoś dolniaka do palenia, choć ja wole górnospalajace. Edytowane 25 Stycznia 2012 przez Ryszard nie przeklinamy Cytuj
twardy5 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor #25 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Nie, instalacje nie będę sam wykonywał ale wiadomo chcę wiedzieć na czym stoję bo z doświadczenia wiem ,że na dzień dobry usłyszę " Tego Panie to się da , to musi być tak ...." chociaż gdybym miał trochę doświadczenia może spróbował bym we własnym zakresie ( z Waszą pomocą oczywiście:) ) Poszukałem trochę i zrobiłem taki schemat schematCO.pdf . Do tego trzeba dodać jeszcze podłogówkę i dobrać odpowiedni sterownik na zawór 4D z priorytetem grzania CWU (chyba że można to jakoś inaczej rozwiązać ) ? Wszelakie sugestie będą mile widziane ( Jeśli zrobiłem jakiegoś podstawowego BYKA to sorry ) Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.