oil Opublikowano 24 Listopada 2011 #1 Opublikowano 24 Listopada 2011 witam i się przywitam na początek zakładałem rok temu centralne ogrzewanie, 7 grzejników + 1 podłogówka, budynek parterowy niestety kotłownia nie jest za duża, naczynie wyrównawcze wisi delikatnie wyżej nad zbiornikiem CWU mam problem z niedogrzewaniem wszystkich grzejników - zimne powroty-grzejniki odpowietrzone a doły nie grzeją w załączniku rysunek schemat CO pytania 1. czy odpowietrznik jest właściwie założony (na rysunku na czerwono) 2. o ile obniżyć bojler pozdrawiam OLEJ Cytuj
mironw Opublikowano 25 Listopada 2011 #2 Opublikowano 25 Listopada 2011 masz wszystko na rysunku odpowietrznik jest dobrze o ile przeniesiesz pompe na zasilanie , a jak zostaje napowrocie to po odpowieprzeniu instalacji musisz go zakręcić Cytuj
mironw Opublikowano 25 Listopada 2011 #3 Opublikowano 25 Listopada 2011 (edytowane) a czemu chcesz go obniżyć -zapowietrza się? jeszcze przykręć narazie powrót na bojlerze to grzejniki powinny być cieplejsze Edytowane 25 Listopada 2011 przez mironw Cytuj
oil Opublikowano 25 Listopada 2011 Autor #4 Opublikowano 25 Listopada 2011 (edytowane) masz wszystko na rysunku odpowietrznik jest dobrze o ile przeniesiesz pompe na zasilanie , a jak zostaje napowrocie to po odpowieprzeniu instalacji musisz go zakręcić a co daje zawór zwrotny i przeniesienie pompy na zasilanie Edytowane 25 Listopada 2011 przez oil Cytuj
mironw Opublikowano 26 Listopada 2011 #5 Opublikowano 26 Listopada 2011 zawór zwrotny - po wyłączeniu pompy zamknie się i grawitacja nie wyciągnie ciepłej wody z bojlera do C.O przeniesienie pompy na zasilanie - odpowietrznik automatyczny będzie mógł pracować AUTOMATYCZNIE ,a jak zostaje pompa na powrocie to po odpowietrzeniu instalacji musisz go zakręcić bo będzie pracował na podciśnieniu i może zapowietrzać instalacje Pozdrawiam Cytuj
grzeg Opublikowano 26 Listopada 2011 #6 Opublikowano 26 Listopada 2011 jakim cudem grawitacja wyciągnie ciepło z bojlera skoro bojler jest wyzej niz grzejniki?z tego co mnie uczyli w podstawówce to ciepło idzie do góry a nie w dół.a jeśli by było odwrotnie {bojler nizej niz grzejniki,noi jeszcze zalezy jak podłaczony} to zz niewiele da jesli sterownik kotła wyłaczy tę pompę dopiero przy 30 stopniach,aczkolwiek pewnie nie zaszkodzi.. Cytuj
oil Opublikowano 10 Grudnia 2011 Autor #7 Opublikowano 10 Grudnia 2011 witam ponowie, właśnie skończyłem przerabiać instalacje , zrobiłem prawie tak jak rozrysował mironw, nie założyłem ZZ ( bo nadal nie rozumiem jego funkcji skoro mamy zawór którym możemy zamknąć zasilanie na bojler) oraz nie obniżyłem bojlera ponieważ wiążę się to ze skuwaniem płytek po drugiej stronie ściany (jeśli będzie to konieczne to wiadomo że młot pójdzie w ruch ) Niestety grzejniki cały czas są na dole zimne - nie ma jeszcze mrozów to można jeszcze coś pogrzebać - więc czekam na wasze podpowiedzi. Nasuneły mi się na myśl 2 sprawy nie dogrzewania na dole grzejników - jestem laikiem w CO więc proszę o wyrozumiałość <_< 1. Za słaba pompa , mam taką 2. Druga sprawa: Nie odpowiednie przekroje rur - z pieca mam wyjście i powrót 1 calowe - następnie trójnik - i redukcje na 3/4 cala ( bojler + grzejniki ) i tak do rozdzielelacza pexem 20 - do grzejników od rodzielacza rówież pex 20 później kolanka i redukcja na pex 16 i przyłącze grzejnikowe. Powrót identyczny.Proszę się mnie nie pytać dlaczego do grzejników jest 20 - wiem głupota :D Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi Cytuj
mironw Opublikowano 10 Grudnia 2011 #8 Opublikowano 10 Grudnia 2011 jakim cudem grawitacja wyciągnie ciepło z bojlera skoro bojler jest wyzej niz grzejniki?z tego co mnie uczyli w podstawówce to ciepło idzie do góry a nie w dół.a jeśli by było odwrotnie {bojler nizej niz grzejniki,noi jeszcze zalezy jak podłaczony} to zz niewiele da jesli sterownik kotła wyłaczy tę pompę dopiero przy 30 stopniach,aczkolwiek pewnie nie zaszkodzi.. sprawdzasz mnie , no i choćby te 30 *C to lepiej jak 3*c - temp zimnej wody teraz - temperatura załączenia( czyt. wyłączenia) większości sterowników producenci ustawiają na 40*C, a brak zaworu zwrotnego i grawitacja skutecznie wyciąga wode na grzejniki czy piec ZAWÓR SIĘ SPRAWDZA Cytuj
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2011 #9 Opublikowano 10 Grudnia 2011 witam ponowie, właśnie skończyłem przerabiać instalacje , zrobiłem prawie tak jak rozrysował mironw, nie założyłem ZZ ( bo nadal nie rozumiem jego funkcji skoro mamy zawór którym możemy zamknąć zasilanie na bojler) oraz nie obniżyłem bojlera ponieważ wiążę się to ze skuwaniem płytek po drugiej stronie ściany (jeśli będzie to konieczne to wiadomo że młot pójdzie w ruch ) Niestety grzejniki cały czas są na dole zimne - nie ma jeszcze mrozów to można jeszcze coś pogrzebać - więc czekam na wasze podpowiedzi. Nasuneły mi się na myśl 2 sprawy nie dogrzewania na dole grzejników - jestem laikiem w CO więc proszę o wyrozumiałość <_< 1. Za słaba pompa , mam taką Witam Pompa jest raczej dobra, standardem ( w 80%) jest 25/40 a ty masz 25/60 , te 6m to są opory hydrauliczne instalacji a nie wysokość podnoszenia. Najprawdopodobniej są zapowietrzone grzejniki, lub instalacja do nich. Może gdzieś jest jakiś syfon i stoi powietrze. Pozdrawiam Cytuj
Marek Opublikowano 10 Grudnia 2011 #10 Opublikowano 10 Grudnia 2011 wytłumasz sobie bo mnie nie musisz po jaka ch... masz tam zawór róznicowy zamknij bojler zamknij zawór ( wymontuj) roznicowy i zobaczysz co sie bedzie działo Cytuj
mironw Opublikowano 10 Grudnia 2011 #11 Opublikowano 10 Grudnia 2011 witam ponowie, właśnie skończyłem przerabiać instalacje , zrobiłem prawie tak jak rozrysował mironw, nie założyłem ZZ ( bo nadal nie rozumiem jego funkcji skoro mamy zawór którym możemy zamknąć zasilanie na bojler) oraz nie obniżyłem bojlera ponieważ wiążę się to ze skuwaniem płytek po drugiej stronie ściany (jeśli będzie to konieczne to wiadomo że młot pójdzie w ruch ) Niestety grzejniki cały czas są na dole zimne - nie ma jeszcze mrozów to można jeszcze coś pogrzebać - więc czekam na wasze podpowiedzi. A jak ci się o 2-giej w nocy piec wyłączy pójdziesz zamknąć zawór zasilania na bojler?,żeby rano mieć ciepłe CWU :rolleyes: czy niech to za ciebie zrobi ZZ Nasuneły mi się na myśl 2 sprawy nie dogrzewania na dole grzejników - jestem laikiem w CO więc proszę o wyrozumiałość <_< PRZYDŁAW ZAWÓR NA BOJLER I BĘDĄ GRZEJNIKI CIEPŁE 2. Druga sprawa: Nie odpowiednie przekroje rur - z pieca mam wyjście i powrót 1 calowe - następnie trójnik - i redukcje na 3/4 cala ( bojler + grzejniki ) i tak do rozdzielelacza pexem 20 - do grzejników od rodzielacza rówież pex 20 później kolanka i redukcja na pex 16 i przyłącze grzejnikowe. Powrót identyczny.Proszę się mnie nie pytać dlaczego do grzejników jest 20 - wiem głupota :D Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi redukcje na 3/4 cala ( bojler + grzejniki ) TO ZA MAŁO , rozdziel bojler od grzejników ( odpowiedziałeś sam na wcześniejsze pytanie z grzejnikami ) Cytuj
mironw Opublikowano 10 Grudnia 2011 #12 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Witam Pompa jest raczej dobra, standardem ( w 80%) jest 25/40 a ty masz 25/60 , te 6m to są opory hydrauliczne instalacji a nie wysokość podnoszenia. Najprawdopodobniej są zapowietrzone grzejniki, lub instalacja do nich. Może gdzieś jest jakiś syfon i stoi powietrze. Pozdrawiam Też tak sądze że to nie wina pompy ( no chyba że jest w środku zarośnięta kamieniem i nie ma wydajności ) ale łatwiejszego przepływu przez bojler , a 3/4" to mało na 7 grzejników 1 podłogówke i bojler .Skoro cały grzejnik górą jest ciepły to chyba nie jest zapowietrzony Cytuj
Franek19 Opublikowano 11 Grudnia 2011 #13 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam!.Moim skrommnym zdaniem przyczyny niedogrzewania grzejnków mogą być następujące: 1.Brak stopniowania średnic rur 2.Zanieczyszcony filtr przed pompą 3.Zapowietrzona pompa-odkręć częściowo (monetą) nakrętkę na pompie aż będzie sączyła się woda)-zakręć. 4.Na zasilaniu bojlera masz odpowietrznik automatyczny-powinien być odcinany zaworem kulowym-jeśli upierasz się przy pompie na powrocie. 5.Jeśli pompa na powrocie to odległość NW od najwyżej położonego odbiornika ciepła TO MINIMUM 0,7H pompy.Tak mówi norma. 6.Instalacja może być zasyfonowana (częściowy korek też skutecznie przydławi przepływ). 7.Najbliższe odbiorniki należy przydławiać,aby uzyskać przepływy na które czekasz. Proszę te punkty "przelecieć " praktycznie.Jeśli część ich jest wporzo.No to zmiana średnic jeszcze.Pozdro. Cytuj
Franek19 Opublikowano 11 Grudnia 2011 #14 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Jeszcze nie podoba mi się sposób podłączenia NW.Poszukaj na forum i porównaj ze swoim stanem u siebie.Przypominam 0,7 Hp. Cytuj
oil Opublikowano 11 Grudnia 2011 Autor #15 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Franek 19 napisał Filtr przed pompą sprawdzony, pompa odpowietrzona, pompę przeniosłem na zasilanie. Jestem mocno przekonany że powodem moich problemów jest brak stopniowania rur. Tą zimę będę musiał przepękać-skończy się sezon to przerobię. Rozdzielacze mam w korytarzu więc wiążę się to z dużą "rozpierduchą". Możliwe że gdzieś po drodzę jest syfon, ale te "zimne" grzejniki odpowietrzałem godzinami więc raczej nie schowało się tam powietrze. Podłaczyłem jeszcze dziś na próbę pompę Grundfosa i niestety to samo - więc to nie wina pompy Mam jeszcze pytanie odnosnie kryzowania grzejników, kryzujemy zasilanie i powrót czy tylko powrót? oiL Cytuj
silvertech Opublikowano 11 Grudnia 2011 #16 Opublikowano 11 Grudnia 2011 nie kryzuj grzejników skoro są niedogrzane to znaczy że przepływ jest za mały . raczej przykręć obieg przez boiler. chyba że masz grzejniki typ vko to zwiększ nastawy na wkładkach zaworowych . Cytuj
oil Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor #17 Opublikowano 12 Grudnia 2011 chcę kryzować te grzejniki które grzeją najmocniej a nie te które nie grzeją Cytuj