Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

U mnie rośnie przy 62 stopniach do 1,75 więc jest skok o 0,5 bara przy czym piec dopuszcza 2 bary a zawór jest na 2,5 więc chyba ok ?

  • 9 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam.

Mam pytanie dotyczące spadku ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym po wyłączeniu pieca i przejściu na grzanie wody bojlerem z grzałką elektryczną. Jak wyłączam piec na zimę to ciśnienie spada mi w zbiorniku wyrównawczym prawie do 0. Czy to normalne??

Opublikowano

Nie daleko bojlera, 30cm niżej, chodzi tylko jak mam włączony piec gdy grzeje bojlerem pompa wyłączona.

Opublikowano

Cala instalacja CO (w kazdym punkcie i to bez wzgledu na prace pomp) musi byc caly czas na nadcisnieniu, czyli nie jest dobrze gdy cisnienie spada do  zera.

Opublikowano (edytowane)

@sambor jest to oczywista oczywistosc. Nie podlega to dyskusji - naprawde.

Pierwszy lepszy artykul: http://m.instalacjebudowlane.pl/7047-33-68-cisnienie-w-instalacji.html

Zagladnij do norm, przepisow, publikacji i zdrowego rozsadku.

Zadna instalacja nie moze pracowac na podcisnieniu! Znam i serwisuje instalacje pracujace na podcisnieniu, ale to nie jest ta bajka.

Ps. Wyprzedze dalsze posty - wysokosc podnoszenia pompy nie ma tu nic do rzeczy.

Dodano: miejsce montazu pompy, zbiornika wyrownawczego (przeponowego), koncept instalacji i jej projekt, srednice rur i opory przeplywu na armaturze wplywaja tylko na rozklad tego cisnienia (ale ciagle nadcisnienia).

 

Edytowane przez PioBin
Opublikowano

Wysłałem zdjęcie  jak wygląda to u mnie, na zdjęciu ciśnienie ma 1.0 bar bo dolałem wody. Ale normalnie po wyłączeniu pieca spadło do 0.

20190714_202249.jpg

Opublikowano

Zrob (narysuj) schemat tej instalacji z zaznaczeniem wszystkiej armatury, polaczen i srednic rur to bedzie prosciej. Kazdy z nas cos tam wylapie co jest/moze byc nie ok.

Opublikowano (edytowane)
33 minuty temu, Brendy napisał:

Wysłałem zdjęcie  jak wygląda to u mnie, na zdjęciu ciśnienie ma 1.0 bar bo dolałem wody. Ale normalnie po wyłączeniu pieca spadło do 0.

Masz instalację z naczyniem przeponowym w niej nie powinno być ciśnienia = zero, powinno być jakieś ciśnienie wstępne.

Podałeś link w którym jest wszystko opisane - przeczytaj uważnie jego zawartość - szczególnie o "punkcje zerowym" , gdyż o tym cały czas piszemy, nie o ciśnieniu bezwzględnym tylko o ciśnieniu dynamicznym wytwarzanym przez pompę podczas pracy.

Może ono być dodatnie lub ujemne.

 

 

ciśnienie w inst 1.jpg

ciśnienie w inst CO 2.jpg

ciśnienie w inst co 3.jpg

Edytowane przez sambor
Opublikowano

czyli jak spadło do zera po wyłączeniu pieca to nic się nie dzieje?

Opublikowano
15 minut temu, sambor napisał:

Może ono być dodatnie lub ujemne

No po to jest pompa i jej zasada na tym sie opiera. Byc moze o tym samym myslimy ale jakos inaczej.

20 minut temu, sambor napisał:

..gdyż o tym cały czas piszemy, nie o ciśnieniu bezwzględnym tylko o ciśnieniu dynamicznym wytwarzanym przez pompę podczas pracy.

Manometr pokaze i jedno i drugie (sume badz roznice od punktu zero). Ale nigdy nie moze/powinno byc na nim mniej/rowne 0.

 

15 minut temu, Brendy napisał:

czyli jak spadło do zera po wyłączeniu pieca to nic się nie dzieje?

Tego nie wiem. Ale nie jest to normalne.

Opublikowano
56 minut temu, Brendy napisał:

czyli jak spadło do zera po wyłączeniu pieca to nic się nie dzieje?

Do kontroli naczynie wyrównawcze. Prawdopodobnie uszedł gaz i spadło ciśnienie wstępne. Wtedy wahania ciśnienia na manometrze są duże, a w sytuacji całkowitego wychłodzenia układu spada do zera. 

Zdemontuj naczynie i sprawdź ciśnienie na naczyniu. Skoro 1 bar jest ciśnieniem roboczym, to wstępne ustaw na 0,8 bara.

  • Zgadzam się 1
  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam mam taka sytuacje ,na zimnym instalacja zalana cisnienie wody 1,20 gdy rozpalę i się nagrzeje do 60-80 ° to cisnienie wzrasta do 4 atmosfer, (z tym ze mam 2 tysiące litrów bufor )i otwiera zawor bezpieczeństwa wywala wodę ciśnienie spada i przestają grzać grzejniki i nie wiem co jest w czym problem czy zawor szwankuje czy przepona 

Opublikowano

Nie wiem, na tabliczce znamionowej bylo napisane markerem i wyblakło ale okolo 80 litrow bedzie

Witam mam taka sytuacje ,na zimnym instalacja zalana cisnienie wody 1,20 gdy rozpalę i się nagrzeje do 60-80 ° to cisnienie wzrasta do 4 atmosfer, (z tym ze mam 2 tysiące litrów bufor )i otwiera zawor bezpieczeństwa wywala wodę ciśnienie spada i przestają grzać grzejniki i nie wiem co jest w czym problem czy zawor szwankuje czy przepona 

Podpiąłem cisnieniomierz do zbiorniczka przeponowego i pokazało 0, czyli trzeba dopompowac, do ilu?

Opublikowano

Dopompuj do 1,00 i dołóż naczynie przeponowe o kolejne 80 litrów i Twój problem ustanie. Ktoś źle Ci wyliczył pojemność naczynia.

Opublikowano
Godzinę temu, Szuwar1 napisał:

Podpiąłem cisnieniomierz do zbiorniczka przeponowego i pokazało 0, czyli trzeba dopompowac, do ilu?

Sprawdz, poczytaj i dopiero rob...

http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej

Moze sie okazac ze naczynie jest "na styk". Bedzie dzialac ale w okreslonych warunkach.

Opublikowano

Zakupiłem dom nie dawno i teraz zapoznaje się ze wszystkim, no i wychodzi w praniu, ale po dopompowaniu na 1,20 zaczęło grzać sukces, chociaż ostatni grzejnik nie grzeje, pewnie bedzie tak jak podpowiadacie koledzy z dodatkowym zbiornikiem przeponowym

Opublikowano

Odpowietrzalem wszystko, ale nadal nie wszystko grzeje, zbiornik przeponowy ma 80 cm wysokości i 180 cm obwodu, jakas zagadka, co jeszcze zrobic ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.