asia89 Opublikowano 18 Listopada 2011 #1 Opublikowano 18 Listopada 2011 Witam, Przeglądnęłam forum, ale nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie. Mam problem z piecem firmy Kombles (Pleszew) 38kW typ KW-T z podajnikiem tłokowych ze sterownikiem Titanic. Piec jest typowo na eko-groszek. Piec ma ogrzewać dom o pow. ok. 300m2 (kaloryfery + woda użytkowa). Kłopot polega na tym, że piec nie trzyma temperatury przez co podajnik często podaje paliwo (nie wg. krotności). Dzieje się tak zarówno na ustawieniach fabrycznych, ani na ustawieniach podawanych telefonicznie przez serwis. Używam różnych opałów. Miał, eko-groszek (od 21 po 29). Przy każdym (nawet przy 29) wydajność pieca to jakieś 50kg/noc, czyli zdecydowanie za dużo. Miał ktoś może podobny problem? Czy problem tkwi z piecu, czy w ustawieniach? Jeśli ma ktoś podobny piec to może podpowie co z ustawieniami? Z góry wielkie dzięki. Cytuj
mirekm71 Opublikowano 18 Listopada 2011 #2 Opublikowano 18 Listopada 2011 50 kg za noc? A w dzien? Nic nie bierze? Jak dlugo juz chodzi? Jaka temp wewnetrzna? Dom ocieplony? Cytuj
asia89 Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor #3 Opublikowano 18 Listopada 2011 za ostatnie 24h wziął ok 70kg. chodzi jakieś 2 miesiące, ale dopiero od kilku dni non-stop. wcześniej tylko przez wieczór i noc. nie ma termostatów w domu, ale jest ciepło (?) dom nieocieplony Cytuj
Kessel Opublikowano 18 Listopada 2011 #4 Opublikowano 18 Listopada 2011 ..... no a jak jest temperatura komina ? - przy tak dużym spalaniu a tak niewielkiej temp. zewnętrznej. Cytuj
mirekm71 Opublikowano 18 Listopada 2011 #5 Opublikowano 18 Listopada 2011 Duzy dom i duza instalacja. Mozna sie doszukiwac oszczednosci tylko teraz pytanie ile on powinien palic? Pewne jest, ze taka ilosc scian, instalacji i wody musi sie nagrzac, wtedy zuzycie bedzie wysokie. Pozniej jak sie unormuje powinno troche spasc. Teraz pytania jakie macie oczekiwania. Ja mam piec 12 kW i nieocieplone 75 m kw. Temp w domu 20-21 st i zuzycie 20 kg na dobe. Majac 5 razy wiecej metrow i 3 razy wiekszy piec nalezy miec swiadomosc, ze troche spali. Inna sprawa to jak wyglada plomien, popiol, jaka temp na kotle, temp powrotu, zawory 3-4 dr no i jak juz sie wszystko rozgrzeje mysle dwa dni ciaglego palenia to ile czasu pracuje a ile w postoju? Cytuj
asia89 Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor #6 Opublikowano 19 Listopada 2011 nie mam pojęcia jaka jest temperatura komina. jest to pierwszy sezon tego pieca, dom nowy, a Pan z serwisu stwierdził, że pierwszy sezon może być trudny, bo mury muszą się nagrzać. czy faktycznie to może być przyczyną takiej sytuacji? Cytuj
Robercikus Opublikowano 19 Listopada 2011 #7 Opublikowano 19 Listopada 2011 Może... U mnie w ub roku - też był pierwszy sezon - jak się dom zima wychłodził, to na dobę mi poszło sto kg węgla, a w domu z 12stu zrobiło się po dobie całe 16... Mury jeszcze mokre, a ciepło parowania wody jest dość duże. Mocno pal i mocno wietrz. Pierwszy sezon grzewczy, to jeszcze koszty budowy - nie żałuj węgla. Na oszczędności przyjdzie czas w przyszłości, teraz dawaj czadu i wietrz, bo inaczej zagrzybisz dom. pozdrawiam Robert G. Cytuj
asia89 Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor #8 Opublikowano 19 Listopada 2011 dom odstał już rok od budowy, ale teraz "się wykańcza". z tym, że w domu jest ciepło. nawet bardzo. woda też jest gorąca, ale temperatura pieca spada i to mnie martwi. Cytuj
mirekm71 Opublikowano 20 Listopada 2011 #9 Opublikowano 20 Listopada 2011 Nie wiem co znaczy bardzo cieplo ale jesli masz zapas to przestaw na zaworze 3-4 droznym, zeby mniejsza temp szla na grzejniki a wieksza na powrot. Piec bedzie wychladzal sie wolniej. Cytuj
Robercikus Opublikowano 20 Listopada 2011 #10 Opublikowano 20 Listopada 2011 nie ma termostatów w domu, ale jest ciepło (?) dom nieocieplony Teraz dopiero doczytałem... Po pierwsze w sposób niekontrolowany dostarczasz do domu ciepło, bo nie masz żadnego regulatora - zawory termostatyczne na grzejnikach do tego się świetnie nadają. Po drugie... dom masz nieocieplony, a przy takiej powierzchni zużycie będzie gigantyczne !!! Kup sobie z 8 - 10 ton węgla, żeby dotrwać do wiosny, a wiosną skoro tylko słoneczko przygrzeje i temp staną się sprzyjające, zaraz zrób ocieplenie :-). Dokąd domu nie docieplisz, zużycia węgla znacząco nie ograniczysz chyba, że będziesz dogrzewać tylko najbardziej kluczowe pomieszczenia, a w pozostałych temperaturę obniżysz do absolutnego minimum. Nie ma innej rady... niestety. pozdr. Robert G. Cytuj
Pieklorz Opublikowano 20 Listopada 2011 #11 Opublikowano 20 Listopada 2011 asia89 Kocioł o mocy 38kW, aby taką moc stale przez 24h utrzymać musi spalić ok. 145-155kg Przy docieplonym budynku spalanie na 300m2 docieplonego budynku z kotłem o mocy 38kW w trakcie normalnego sezonu grzewczego powinno się kształtować na poziomie średnim ok. 38-55kg/24h. Cytuj
rafaldo Opublikowano 21 Listopada 2011 #12 Opublikowano 21 Listopada 2011 Witam, rzecz jasna jest sprawdź w danych u producenta minimalne spalanie myślę że pewnie koło (38kW * 30% ) / 4kW (z kilograma tak pi razy oko) daje nam 2,85kg paliwa na godzinę co jest 68,4kg/24h zatem co się tu dziwować mniej nie weźmie chyba że zmienisz na mniejszy kocioł. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.