Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z utrzymaniem temperatury


Szajbus

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć 

Słuchajcie mam problem z instalacją co/cwu

Piec na ekogroszek temp zadana 57st

Cwu temp zadana 52 zasobnik 200l pompa cwu i zaworek zwrotny

Obieg grzejnikow i podlogowki  zasilany za zaworem 4 drogowym o 2" rozmiarze wg schematu 

Sprawa wygląda następująco 

Temp pieca 57 st histereza 2st 

Temp cwu 52 histereza 5st

Pompy dzialaja razem az temp cwu osiagnie 52st i następuje wyłącznie pompy cwu pompa co ciagle dziala tak jak pompa mieszalnika podłogówki 

Temp podlogowki to 38st wejscia na zaworze ustawiona temperatura na powrocie mieszalnika 32st wiec roznica 6st obwodow jest 7 ze sterowaniem 

Problem jest następujący 

Ogrzewanie dziala poprawnie w przypadku nie uzywania grzejnikow ktore sa tylko jako lekkie dogrzewanie piwnic ustawione na 1bo inaczej sie mocno wychłodza woda w obiegu co jest zrozumialem wiec zakladamy ze grzejniki ida tylko na 1 aby nie zamarzły

Podlogowka ogrzewa pomieszczenia na 22/24 st temp wody wejscia 38 wyjscie 32st

I teraz sie zaczyna gdy zostanie włączony pobór wody cieplej i w zasobniku temp spadnie do poziomu 30st z 52st to oczywiscie piec sie załącza wraz z pompą cwu juz przy temp 47st i zaczyna grzac oczywscie z Opozninieniem ale startuje natomiast w tym momencie zaczyna spadać temperatura zasilania c.o. do poziomu temperatury zasobnika cwu ....

Tak wyglada to jak by pompa cwu przy uruchomieniu robila bypass ogrzewania i linia zasilania co nie otrzymywala cieplej wody .. dodam ze temperatura wody ktora wychodzi z pieca potrafi miec 55st a temp za zaworem 4d potrafi miec w tym momencie 43st po wylaczeniu pompy cwu problem znika .... czy w takim ukladzie powrot z ogrzewania cwu powinna wchodzic przed zaworem 4d czy tak jak jest teraz za zaworem 4d  czy problem moze leży gdzie indziej ?  

Screenshot_20211225-234300_Messenger.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziesiątki razy było tu wałkowane: odbiory za 4D jak za sprzęgłem i zawory zwrotne na powrotach  obiegów z mieszaczami.

image.png.d285d303251026909ee63aefe6d39761.png

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17 godzin temu, Szajbus napisał:

Tak wyglada to jak by pompa cwu przy uruchomieniu robila bypass ogrzewania i linia zasilania co nie otrzymywala cieplej wody

To zamontuj pompe na powrocie do kotla z 4d. Bo teraz ten „bypas” lapie przez 4d ktory mial chodzic domylnie na grawitacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.