Licze i mi sie cos nie zgadza

 

W max 100W /2.6 h=38.5W/m3

485m3

485 m3x38.5W/m3 =18672W/m3

Zapotrzebowanie na moc

 

 

zapotrzebowanie ciepła

Qc = 18672 Wat

różnica temperatur

?t = 10 K

strata ciśnienia

?p = 6 kPa = 6000 Pa

stała przeliczeniowa

C = 1,163

 

Obliczenia:

 

przepływ masy

q = Qc/ C *? t = 18672/( 1,163 x 10) = 1605kg/h

 

Wynika z tego ze pompa 25.40 wytarczy ma do 2.5m3/h

Ale z tabeli wynika iz przy rurze fi 28 miedz max dopuszczalny przeływ to 880kg/h

co daje 0.445m/s norma do 0.5m/s

 

Blendy

2 razy wiekszy przepływ niz norma dla rurki 28 miedz w kg/h

Natomiast w m/s w normie.

Prosze o szersze objasnienie.

Opublikowano

Licze i mi sie cos nie zgadza...

...Prosze o szersze objasnienie.

Jakoś nikt się nie chce fatygować do dyskursu - bo to Ty musisz objaśnić o co Ci chodzi?

Nie chodzi o to tylko, żeby dużo liczyć, ale żeby liczyć sensownie!

Napisz, co chcesz obliczyć i jakie założenia przyjmujesz; nikt nie podejmie się weryfikacji wypisanych wzorów i przeliczników, bo to czasochłonne.

Wg moich obliczeń typowa pompa CO może przewalić moc nawet 200kW dla średnich oporów instalki 2mH2O (0,2Bar). Przy obliczeniach prędkości liniowych w przewodach musisz posługiwać się równaniem różniczkowym przepływu masy i ciepła w obwodzie zamkniętym. Mając obliczony strumień masy, dzielisz go przez przekrój przewodu, i otrzymujesz prędkość liniową. Porównujesz ją z zaleceniami projektowymi dla materiałów + sprzętu i voila - ot i cała metoda inżynierska na obliczenia rurociągów cieplnych!

A.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.