Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Posiadam instalację otwartą z kotłem jednofunkcyjnym i zasobnikiem ciepłej wody uzytkowej. Naczynie wyrównawcze znajduje się na strychu, zbiornik CWU z wężownicą na pierwszym pietrze.W łazience (na pierwszym piętrze) zamontowałem nowy grzejnik , który jest powyżej poziomu zbiornika CWU i problem polega na tym,że jest on pusty i nie można go napełnić wodą i odpowietrzyć.Czy jest to spowodowane zbyt wysokim umocowaniem grzejnika????Proszę o poradę co zrobić.Jeśli coś jest nie jasne to odpowiem na pytania.Cały obieg posiada pompę.Dziękuję!!!!

Opublikowano

Czy przypadkiem ów grzejnik nie znajduje się powyżej naczynia przelewowego? Jezeli tak, to wody nigdy w nim nie będzie, dopóki naczynie nie znajdzie się ponad nim.

 

pozdrawiam

 

Wojtek

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam ponownie.Grzejnik dał sie odpowietrzyć.Problem polegał na tym, iż zawór odpowietrzajacy był zablokowany wewnątrz grzejnika.A problem z grzejnikiem pozostał.W obiegu zainstalowana jest pompa Grundfos UPS 15-50.Niestety jako jedyny grzejnik w układzie nie chce grzać!!!!(Czasami jak coś zadziała).Jaka może być przyczyna.górna wysokość grzejnika znajduje sie na tej samej wysokości jak wjście ze zbiornika CWU więc wszystko powinno śmigać ale niestety.Proszę o ppodpowiedzi co zmienić.Pozdrawiam.

Opublikowano

Witam,

 

Wymień odpowietrznik grzejnika najlepiej na automatyczny. Być może akurat w tym grzejniku zbiera się powietrze w trakcie pracy instalacji i to blokuje przepływ. Oczywiście zakładam, że zawory na tym grzejniku są poodkręcane a grzejnik jest w poziomie - sprawdz koniecznie. Brak wypoziomowania grzejnika ( spadek od zaworu ) będzie powodował zasyfonowanie powietrza i blokadę przepływu. Możesz to sprawdzić w prosty sposób: jeśli z odpowietrznika nie będzie już leciało powietrze poluzuj górny śrubunek grzejnika. Jeśli stamtąd będzie wylatywalo powietrze to to jest przyczyną braku grzania.

 

Pozdrawiam

Piotr

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Być może masz ten kaloryfer podłączony cieńszymi rurami niż pozostałe i wszystko idzie w te większe gdzie jest mały opór, spróbuj zwiększyć obroty głównej pompy lub załóż małą pompę na powrocie z felernego kaloryfera, pozdrawiam.

Opublikowano
Grzejnik jest zasilany z dołu i powrót też jest z dołu.Nie posiada żadnych śrubunków od góry.Tylko zaworek odpowietrzający.

 

 

Błąd w układzie instalacyjnym,zasilenie podpięte w powrót.Do wyregulowania zawory aby otrzymać jednakowe opory hydrauliczne.

Opublikowano
Błąd w układzie instalacyjnym,zasilenie podpięte w powrót.

 

Witam,

 

Przewód zasilający grzejnik powinien być podłączony zawsze dalej od krawędzi grzejnika, natomiast przewód powrotny bliżej krawędzi grzejnika - tak bynajmniej jest w PURMO.

http://www.purmo.com/pl/products/198.htm

Ale to chyba nie to jest przyczyną opisywanych dolegliwości. Przy odwrotnym wpięciu zasilania i powrotu grzejnik oddaje tylko część swojej mocy.

 

Pozdrawiam, Igor

Opublikowano

zakręć wszystkie grzejniki i sprawdź wtedy czy dochodzi ciepło do kalafiorka w łazience. Oczywiście zakładamy, ze jest odpowietrzony, dobrze podłączony (zasilanie-powrót),wypoziomowany. Jeżeli ciepło dojdzie do kalafiora to problem tkwi tylko w regulacji instalacji c.o. Musisz zawory kalafiora w łazience odkręcić na maksa, a skręcić zawory w innych grzejnikach, zdław również przepływ na wymienniku ciepłej wody. Zimą przy ciągłym paleniu zawory nie muszą być otwarte na maksa.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.