wojtassss Opublikowano 10 Października 2011 #1 Opublikowano 10 Października 2011 witam, posiadam instalacje CO opartą na piecu na ekogroszek, tutaj schemat: Budownictwo nowe - 1 rok, ściana docieplona 20cm styropianu, strop i skosy 25 cm wełny, went. mechaniczna z odzyskiem,. piec 17kW, pow. użytkowa ok. 150m2 +garaż dwust 45 m2 NO i pytanie czy warto tą instalację zmienić (w sensie: wstawić zawór 4 drogowy). Skąd taki pomysł? Otóż w okresach przejściowych gdy głowice zamykają przepływ przez grzejniki, pompa zasilająca chyba zwalnia (bo pokazuje moc 4 W (gdy max to chyba 21W) no i temperatura powrotu wynosi około 30 stopni (temp. na piecu 55-60 stopni). Co ewentualnie pomogło - włączyłem grzejnik w garażu (tam głowica ustawiona na * ale i tak nie zamyka przepływu przez grzejnik - dodam, że grzejnik jest za ścianą kotłowni (czyli blisko) i temp. powrotu od razu podskoczyła do 50 stopni - no ale nie chciałbym grzać garażu i zużywać więcej opału. przepraszam, że dość chaotycznie przedstawiłem sprawę, może ktoś, coś mógłby zasugerować? (martwi mnie temp. powrotu - nie chcę wymieniać pieca za szybko - taniej by było grzać chyba prądem :( pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 10 Października 2011 #2 Opublikowano 10 Października 2011 Lepiej będzie zrobić krótki obwód z małą pompą i zaworem zwrotnym uruchamianą przez termostat gdy temp. powrotu spadnie poniżej ustawionej. Prądu za dużo nie weźmie i nie trzeba przerabiać dużo w dobrze działającej instalacji. Pozdrawiam. Cytuj