miniek15 Opublikowano 10 Października 2011 #1 Opublikowano 10 Października 2011 Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem wiec oczywiście mam sporo pytań !!! Mam świeżo zrobioną instalację w nowym domu (około 220 m2 i kocioł Aqua Tech Duo 25 kW ze Stąporkowa). Moje pytania: z pieca wychodzą kable z czujnikami temperatury 3 szt. (1 x czujnik temp. pompki podłogowej, 1 x czujnik temp. pompki c.o. oraz 1 x czujnik temp. pompki c.w.u.) zakończone miedzianymi skuwkami. Gdzie powinny być podpięte tzn. w którym miejscu dokładnie????? No i czy ten schemat jest ok czy jeszcze trzeba byłoby coś przerobić. Z góry dziękuję za podpowiedzi. mój schemat.bmp Cytuj
Gość mak Opublikowano 11 Października 2011 #2 Opublikowano 11 Października 2011 Na podłogówkę masz układ mieszający z zaworem 3D to po co zawory RTL? Cytuj
miniek15 Opublikowano 11 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 11 Października 2011 Chyba po to żeby każdą pętlą można był sterować osobno i ustawić w łazience np. 25 stopni a w salonie, korytarzu i kuchni 21 stopni. Cytuj
Gość mak Opublikowano 11 Października 2011 #4 Opublikowano 11 Października 2011 RTL ogranicza temperaturę czynnika (tzw "stałowrtościowa kontrola temperatury czynnika") takie zawory stosuje się w niewielkich podłogówkach zasilanych np z powrotu instalacji grzenikowej lub z rozdzielacza. Ale nie steruje temperaturą pomieszczeń. Chcesz wiedzieć jak można takie sterowanie wykonać i jakie urządzenia zastosować proponuję wpisać hasło w wyszukiwarkę i "wyskoczy" sporo informacji które warto przeczytać i znajdziesz sporo rozwiązań które można zastosować . Cytuj
miniek15 Opublikowano 11 Października 2011 Autor #5 Opublikowano 11 Października 2011 Ale ja już mam taką instalację zrobioną (w tym cały sęk). Czyli za zaworem trzydrogowym mam zwykły rozdzielacz taki jak do grzejników (bez przepływomierzy itd.) Z niego wychodzi pięć pętli a na powrocie tego rozdzielacza mam te wspomniane RTL-e na każdej pętli. Czyli właściwie te RTL-e są zbędne i powinny być zwykłe zawory? A co z tym czujnikiem temp. podłogówki gdzie powinien być wpięty? Bo odnośnie czujnika temp. cwu to już się dowiedziałem że powinien być wpięty w zasobnik. W moim nie ma takiej opcji czyli muszę gdzieś wydłubać piankę i przytwierdzić go do ścianki zasobnika ??? Cytuj
vernal Opublikowano 11 Października 2011 #6 Opublikowano 11 Października 2011 Te RTLe możesz zostawić, mogą coś tam ograniczyć przepływ i efekt bedzie. Jaki masz ten zasobnik cwu? Zazwyczaj da się jakąś dziurę wynaleźć. Cytuj
miniek15 Opublikowano 12 Października 2011 Autor #7 Opublikowano 12 Października 2011 Faktycznie wynalazłem. Jest dziura w połowie wysokości z jednej strony. Z tego co gdzieś wyczytałem to trzeba chyba będzie zakupić tzw. kapilarę wkręcić ją w ten otwór a do niej dopiero wpiąć ten czujnik (inaczej będzie się lała woda jak uruchomię zasobnik). A jest to galmet 140l dwupłaszczowy. A co z tym czujnikiem od podłogówki ? Na chwilę obecną mam go przytwierdzonego do rurki powrotu z podłogówki. Ale nie mam pojęcia czy tak będzie ok. Cytuj
mironw Opublikowano 13 Października 2011 #8 Opublikowano 13 Października 2011 jest tam przyłącze właśnie do sondy kup kapilare ale długą jak najdłuższą a będzie dokładniejszy pomiar , http://allegro.pl/wymiennik-dwuplaszczowy-galmet-140l-bojler-i1836336963.html Cytuj
miniek15 Opublikowano 18 Października 2011 Autor #9 Opublikowano 18 Października 2011 Kolejne pytanie. Moje zawory (cztero i trzydrogowy) są sterowane ręcznie. Czterodrogowy mam ustawiony tak na pół gwizdka (5 w skali 1-10) nie wiem jak jest temp za zaworem bo nie mam żadnego termometra, a w moim sterowniku (tech st-48) jest tylko czujnik temp na kotle. Sterowanie podłogówką jest ok (ręczne) bo mam czujnik temp. podłogówki wychodzący z kotła i wpiąłem go w powrót podłogówki. Jak na zaworze 3D ustawię sobie tak około 5 (skala 1-10) to temp. na powrocie jest około 38 stopni, w domu fajnie ciepła podłoga ale nie za bardzo, a co brakuje do żądanej temp. to dogrzewają grzejniki konwekcyjne wyposażone w głowice termostatyczne. Tam gdzie nie mam podłogówki również grzeją grzejniki do zadanej temp. Teraz moje pytanie: czy warto założyć regulator pokojowy (w najzimniejszym pomieszczeniu bez podłogówki) i podłączyć go do pompy CO po to żeby w chwili uzyskania zadanej temp w pomieszczeniu regulator wyłączył tę pompę i nie musiała śmigać cały czas od października do kwietnia tylko wtedy kiedy temp. znowu spadnie i trzeba będzie pchnąć wodę do obiegu. W tym czasie pompa podłogowa chodzi sobie cały dając komfort na parterze. Myślę, że udałoby się tak poustawiać głowice w pomieszczeniach z podłogówką i bez żeby we wszystkich była temp. podobna. I najważniejsza rzecz czy po takim zabiegu będą jakieś oszczędności w ilości zużytego groszku. Teoretycznie jak pompa CO nie będzie pracować przez cały czas to nie będzie zabierać ciepłej wody z pieca i powinien załączać się rzadziej. Ale tylko teoretycznie. Może ktoś podpowie. Cytuj
mironw Opublikowano 18 Października 2011 #10 Opublikowano 18 Października 2011 czy to napewno ten sterownik bo jak czytam Regulator temperatury ST?48H przeznaczony jest do kotłów C.O. Steruje pompą obiegu wody, pompą ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), pompą ogrzewania podłogowego, pompą cyrkulacyjną, nadmuchem (wentylatorem) oraz podajnikiem paliwa. Urządzenie to może również współpracować z dwoma zaworami trójdrogowymi lub czterodrogowymi. to tu masz wszystko do sterowania tylko siłowniki do zaworów i sądy a to pełna strona http://tech-controllers.com/download_pl.php?file=ST-48.pdf Cytuj
mironw Opublikowano 18 Października 2011 #11 Opublikowano 18 Października 2011 (edytowane) jeszcze tak przypatruje się temu schematowi i czy powrót z grzejników jest wpięty między powrotem z rozdz. podłogi odejście na zawór 3d jak tak to może to blokuje podłogówke Edytowane 18 Października 2011 przez mironw Cytuj
miniek15 Opublikowano 19 Października 2011 Autor #12 Opublikowano 19 Października 2011 Tak na pewno jest to st-48. Można sprawdzić na stronie kotła ! Najistotniejsze pytanie: czy zakładanie tych siłowników będzie miało wymierny skutek? Tzn. czy to ma sens, czy założenie siłowników poprawi pracę instalacji czy tak naprawdę nic się nie zmieni tylko będzie kolejna automatyka. A może będą oszczędności w ilości zużytego opału (bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi). Możesz podesłać jakąś stronkę z takimi siłownikami i sondami? Chodzi mi o rozeznanie w cenie. Co do tego jak dokładnie jest wpięty powrót grzejników to napisze wieczorem jak dokładnie sprawdzę. A co z tym czujnikiem podłogówki ? Gdzie powinien być wpięty? zasilanie - powrót ??? Cytuj
miniek15 Opublikowano 19 Października 2011 Autor #13 Opublikowano 19 Października 2011 Doprecyzowałem swój schemat a i zdjęcie może coś pomoże. mój schemat.bmp Cytuj
miniek15 Opublikowano 19 Października 2011 Autor #14 Opublikowano 19 Października 2011 I jeszcze dwa zdjęcia. Cytuj
mironw Opublikowano 23 Października 2011 #15 Opublikowano 23 Października 2011 I MOŻE SIĘ MYLE BO TROCHE TAM CIASNO ale powrót z C.O pomylony z podłogówką SPRAWDŻ niebieski opis A TU SZKIC PODŁĄCZENIA Cytuj
miniek15 Opublikowano 24 Października 2011 Autor #16 Opublikowano 24 Października 2011 Tak mi się też wydawało, że coś jest poplątane. Teraz podłogówka na zaworze 3D będzie zabierać wodę do mieszania z powrotu CO zamiast ze swojego powrotu. Czy dobrze rozumiem wg schematu, że powrót podłogówki od zaworu 3D może iść bezpośrednio do pieca z pominięcie 4D. Cytuj
mironw Opublikowano 24 Października 2011 #17 Opublikowano 24 Października 2011 tak i nie . Przepraszam za zadyme , jeśli interesuje cię ochrona powrotu to powinien powrót podłogówki być wpięty do powrotu z grzejników i na zawór 4D . ale długo się to rozgrzewa , a znacznie szybciej jeśli powrót jest wpięty w powót kotła a- ale tu ginie ochrona powrotu bo zimna woda z podlogi długo GO CHŁODZI JA OBA PODŁĄCZENIA PRZETESTOWAŁEM . Ja proponuje zamienić tak jak na Twoim zdjęciu zamieniłem powroty to najtaniej aby sprawdzić Cytuj
miniek15 Opublikowano 27 Października 2011 Autor #18 Opublikowano 27 Października 2011 A co z tym sterowaniem zaworami? Czy warto zakładać siłowniki które będą zamykać i otwierać te zawory w zależności od zapotrzebowania na ciepło w domu (przypominam że mam głowice termostatyczne). Myślę tutaj oczywiście o współpracy z z regulatorem pokojowym. Czy będzie to działało biorąc pod uwagę to, że ja mam podłogówkę. Bo moim zdaniem sytuacja będzie taka, że regulator pokojowy po uzyskaniu zadanej temperatury w domu i poprzez sterownik w kotle zamknie zawór 4D lub w znacznym stopniu zmniejszy jego przepływ. Będzie to skutkowało tym, że woda zacznie krążyć w tzw. małym obiegu (piec będzie się mniej wychładzał co powinno spowodować oszczędności opału) ale spowoduje to również chłodniejszą lub zimną wodę na podłogówkę która jest zależna od ustawień na 4D. W takim przypadku podłogówka mając dosyć długą zwłokę będzie raz zimna a raz ciepła w zależności jak się otworzy zawór 4D (brak komfortu). A może lepiej zrobić to w taki sposób żeby po osiągnięciu zadanej temperatury na regulatorze pokojowym sterownik na kotle wyłączał pompkę CO (tylko i wyłącznie). Wtedy podłogówka działałaby sobie niezależnie cały czas i nie byłoby na niej wahań temperatury a pompka CO nie będzie śmigać cały czas więc nie będzie tak wychładzać pieca. I najważniejsze czy takie rozwiązanie spowoduje jakiekolwiek oszczędności bo przecież o to zawsze chodzi. Cytuj
miniek15 Opublikowano 16 Listopada 2011 Autor #19 Opublikowano 16 Listopada 2011 Czyżby nikt nie chciał się na ten temat wypowiedzieć ??? Cytuj
mironw Opublikowano 16 Listopada 2011 #20 Opublikowano 16 Listopada 2011 przecież to ty powinieneś wiedzić ile ci idzie opału ,każdy dom ,instalacja jest inna , najpierw popal parędni z pracą przymykania 4D i pracującą pompą C.O i potem za pomocą regulatora pokojowego i sterownika wyłączaj pompe C.O bez sterowania 4D a wnioski wyciągnij i podziel się nimi . Czekam z niecierpliwością mironw Cytuj