Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zawór Czterodrogowy - Regulacja Na Ciepłą Wodę + Grzejniki


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam , proszę o informacje jak ustawić (jak nim kręcić) zawór czterodrogowy firmy esbe, aby była ciepła woda zarówno w grzejnikach ( z czym nie mam problemu) oraz w kranie

 

Przekręcając zawór w lewo - woda leci tylko na bojler - natomiast w prawo tylko na grzejniki. Próbowałem różnych kombinacji ale nie jestem w stanie ustawić go tak aby zarówno rurka od wody na kran , jak i rurka od CO były jednakowo gorące.

 

Chciałbym również wiedzieć , czy to normalne, że gdy przełączam zawór z bojlera na grzejniki, to cała gorąca woda(znajdująca się w bojlerze) zostaje przekazana na grzejniki ???

 

Pozdrawiam

Opublikowano

nie wiem kolego jaką masz instalacje, z założenia zawór mieszający 4d ma za zadanie ograniczać temperaturę wody zasilajacej grzejniki równoczesnie podnoszac temp.wody powracajacej do kotła a nie rozdzielac na grzejniki lub na bojler,zasilanie bojlera ma być wpięte przed4d czyli niezależne od c.o

Opublikowano

:)

 

Po polskiemu proszę :)

Opublikowano (edytowane)

Witam, nie mam schematu.... ale wstawię kilka fotek, może to pomoże :)

 

5733fb88.jpg

 

95c1a0a4.jpg

 

f89f462a.jpg

Edytowane przez lemanio
Opublikowano

WITAM

CZY TAK JEST TO PODŁĄCZONE

post-16946-0-09691700-1318184758_thumb.jpg

A TA RURA ZASILANIE NA BOJLER CO IDZIE DO GÓRY TO DO ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO?

Opublikowano

Nie widzę tu żadnej pompy cwu.

Moim zdaniem to jest cały problem.

Jak zawór się otworzy za bardzo, to pompy zatrzymują grawitację dla bojlera (a jak nie ma zaworu zwrotnego - o zgrozo!, to nawet ją odwracają).

Jak się zawór domknie tak bardzo, że na c.o. nic praktycznie nie idzie, to grawitacja wraca do bojlera.

Wspaniały wymysł domorosłych "oszczędzaczy".

 

Kolego lemanio - na tym forum masz na swoim koncie wystarczająco dużo miejsca na wrzucenie zdjęć tego i wielu innych eksperymentów.

Nie podpinaj linków do pseudo serwerów zdjęć typu fotoo.pl

Ten serwis żąda zapisu plików cookie dla co najmniej 10 innych podejrzanych serwisów, służy tylko i wyłącznie do wykorzystania Cię jako rozsyłacza ich linków reklam itp, robi z Ciebie część botnetu (bardzo negatywne określenie dla tych, którzy wiedzą o co chodzi).

 

W obu przypadkach (instalacje c.o. oraz serwisy "darmowe") radzę sprawdzić dokładnie z kim masz do czynienia zanim zaczniesz tego używać.

 

Pozdrawiam i rozwagi w życiu życzę.

Opublikowano
Jak zawór się otworzy za bardzo, to pompy zatrzymują grawitację dla bojlera (a jak nie ma zaworu zwrotnego - o zgrozo!, to nawet ją odwracają).

Jak się zawór domknie tak bardzo, że na c.o. nic praktycznie nie idzie, to grawitacja wraca do bojlera.

 

NO tak dokładnie jest.

Dużo trzeba zmieniać w instalacji aby było tak jak książka każe ??

 

ps. sorka za ten hosting ....

Opublikowano

Witaj kolego. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale z tego co czytałem na różnych forach i po tym co widzę u siebie to grzanie zbiornika CWU powinno być realizowane za pomocą pompy CWU poza zaworem 4D.

Opublikowano

Hey, z tego co się dowiedziałem od mojego hydraulika , mam tak wyregulować zawór aby był on ustawiony na środku - część ciepłej wody na bojler , reszta na grzejniki.

Tyle ,że ciężko się go reguluje bo przestawi się go o kilka mm i już sprawa wygląda inaczej....

czeski film....

Opublikowano

bo brak Ci właśnie drugiej pompy którą Ci wrysowałem 5 postów wcześniej , a kolega vernal usilnie namawia .

Wstaw ją i zawór zwrotny a zobaczysz jak zniknie poblem z CWU ,i poprawi się sterowanie na C.O

Pozdro. :rolleyes:

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam, pozwole sobie lekko odświeżyć temat : :rolleyes:) Mam jeszcze jedno pytanie , mianowicie czy ta pompa , która powinna być dodatkowo wstawiona , musi być podłączona pod sterownik ???

Proszę o przykład jaka to powinna być pompa. Jakie polecacie , aby znowu nie było nie miłych niespodzianek :unsure:;)

 

Pozdrawiam i dzięki :rolleyes:

Opublikowano

Witaj,

Jak ją wepniesz do gniazdka, to też działać będzie (ale dobre tylko wtedy, gdy na kotle będzie zawsze nie mniej niż 50 i nie więcej niż 65, a to jest prawie niemożliwe).

Inaczej trzeba podpiąć do jakiegoś sterowania. Najlepiej sterownik różnicowy, np. Insbud ma ich sporo.

Pozdrawiam.

Opublikowano

Witaj

Ja mam pompę wpiętą do gniazdka. Temperaturą kotła steruje pogodówka utrzymując aktualnie temperaturę około 68 st i oczywiście taką samą w bojlerze. Aby nie poparzyć się CWU założyłem na wyjściu termostatyczny zawór temperaturowy - CWU 55st.

Takie rozwiązanie gdze woda w kotle jest mieszana pozwoliło na jego stabilniejszą pracę (nie przegrzewa się, mniejsza różnica miedzy powrotem a zasilaniem).

Pozdrawiam

Jarek

Opublikowano

hmmm ja posiadam taki sterownik http://www.domer.pl/regulator-temperatury-proton-pid.html , czy muszę z niego rezygnować i zakupić nowy ??? czy wystarczy do pompy c.w.u dokupić jakieś "urządzenie" które będzie nią sterowało ???

Opublikowano

Pozdrawiam

Opublikowano (edytowane)

Troszkę poszperałem i wyszukałem taki sterownik, ponoć dobry

http://tech-controllers.com/tech-st28-produkty

 

st-28.jpg

 

I teraz czy warto go zakupić , oraz czy po odłączeniu mojego starego sterownika da radę do tego nowego podłączyć wszystkie kabelki od czujników itp. :rolleyes:

I jeszcze jedno , proszę o przykład jakiejś dobrej niedrogiej pompy c.w.u. :rolleyes:

 

Pozdrawiam

Edytowane przez lemanio
Opublikowano

"Tech" to znana i popularna firma, raczej dobra .sterownik obsługuje dwie pompy CO i cwu więc moze byc. kabelki i czujniki bedziesz miał w komplecie,przejrzyj instrukcję i sam zdecyduj czy ci odpowiada.

Opublikowano

Ok rozumiem, dręczy mnie tylko jeszcze jedna sprawa..... czy jeżeli zakupię taki sterownik pompy c.w.u

http://allegro.pl/sterownik-pompy-c-w-u-solarny-roznicowy-antystop-i1873513707.html

nie będę musiał zmienić mojego starego głównego sterownika i bez problemu mogę cieszyć się pompą c.w.u

Warto zamontować taki "wynalazek" ??? :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.