Brak Powrotu Wody Z Grzejnikow Do Pieca


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Pomocy!!! Zrobilem centralne ogrzewanie (piec zgazowujacy drzewo) Problem pojawil mi sie gdy rozpalilem w piecu osiagnolem odpowiednia temperature ale grzejniki sa raz cieple a za 5min sa zimnie, pompa caly czas pracuje a woda z grzejnikow nie wraca na piec, nie ma obiegu wody. Co robic PROSZE POMOZCIE!!!

Opublikowano

Jak grzejnik będzie zimny to odkręć odpowiecznik może jest powietrze. Filtr na pompce oczyść. U mnie kiedyś nagle zrobiły się zimne kaloryfery,pompka buczała ale okazało się że się nie kręci. Jak w nią puknąłem i wziąłem na 3 to ruszyła.

Opublikowano

Pomocy!!! Zrobilem centralne ogrzewanie (piec zgazowujacy drzewo) Problem pojawil mi sie gdy rozpalilem w piecu osiagnolem odpowiednia temperature ale grzejniki sa raz cieple a za 5min sa zimnie, pompa caly czas pracuje a woda z grzejnikow nie wraca na piec, nie ma obiegu wody. Co robic PROSZE POMOZCIE!!!

masz zawór 4 -drogowy do ochrony powrotu to powoli to się rozgrzeje zrób zdjęcia

Opublikowano

Witam, wszystko co napisane zrobione i wszystko dziala Ale ciepla woda nie wypycha zimnej z grzejnikow, rury na powrocie sa zimne, nie ma obroru wody. Co robic?!

Opublikowano

Zawor 4-drogowy tez jest zamontowany Ale gdy dam go na zero to temperatura pieca bardzo szybko rosnie a gdy go wlacze to momentalnie spada temperatura na piecu?!

Opublikowano

Pomocy!!! Zrobilem centralne ogrzewanie (piec zgazowujacy drzewo) Problem pojawil mi sie gdy rozpalilem w piecu osiagnolem odpowiednia temperature ale grzejniki sa raz cieple a za 5min sa zimnie, pompa caly czas pracuje a woda z grzejnikow nie wraca na piec, nie ma obiegu wody. Co robic PROSZE POMOZCIE!!!

 

Daj pompe na 3- bieg jak wysoko są ciepłe grzejniki? czy całe stygną? FOTO- FOTO - FOTO może coś przegapione w instalacji odpowietrz pompe

Opublikowano (edytowane)

Pomocy!!! Zrobilem centralne ogrzewanie (piec zgazowujacy drzewo) Problem pojawil mi sie gdy rozpalilem w piecu osiagnolem odpowiednia temperature ale grzejniki sa raz cieple a za 5min sa zimnie, pompa caly czas pracuje a woda z grzejnikow nie wraca na piec, nie ma obiegu wody. Co robic PROSZE POMOZCIE!!!

Witam,

 

Kolego nie łam się tak bardzo.

Wszystko jest, może nie w porządku, ale na pewno normalnie.

Jeśli instalację wykonywałeś tak chaotycznie jak ten opis, to takie skutki są bardzo prawdopodobne.

Teraz wystarczy, że ktos to uporządkuje i bład w sztuce się znajdzie.

 

Na początek proponuje, żebyś przedstawił schemat instalacji oraz, jeśli to możliwe, fotografie.

 

Pozdrawiam.

Edytowane przez vernal
Opublikowano

Zawor 4-drogowy tez jest zamontowany Ale gdy dam go na zero to temperatura pieca bardzo szybko rosnie a gdy go wlacze to momentalnie spada temperatura na piecu?!

 

a jak włączasz 4D to grzejniki się rozgrzewają ? całe

Opublikowano (edytowane)

jak tylko dwa nie grzeją wogóle to sprawdż zawory na zasilaniu jak i na powrocie grzejnika może ktoś ich jeszcze nie otworzył albo jeszcze zapowietrzone to zamknij zasilanie na grzejniku i odpowietrz

Edytowane przez Ryszard

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.