Treść opublikowana przez Kazio321
-
Ciśnienie wody rosnie
Jesli ma do tego odpowiedzie narzędzia to tak . A te naczynie podlaczyc możliwie jak najbliżej kotla oczywiście do powrotu :)
-
Ciśnienie wody rosnie
-
Ciśnienie wody rosnie
A niby co to jest ? Zawor termostatyczny 3d do ochrony powrotu . Lepiej zrob zdj gdzie jest podłączone naczynie przeponowe .
-
CWU obniża temperaturę pieca
W kotle sas nie ma żadnej "tuleji" . Wiec nie wiem czego się doszukujesz kolego .
-
CWU obniża temperaturę pieca
@Gonzo19 wez tu nierób niepotrzebnego zamieszania . Bo zamiast pomoc autorowi to wszyscy próbują Ci wytłumacz ze to nie 3d .
-
CWU obniża temperaturę pieca
Nie wiem co kolega pił dzisiejszego wieczoru, ale to źle wplywa na Twoje "myślenie" . W ustawieniach zaworu można ustawic czas co ile ma mierzyć temperature zadana i to samo liczy się powrotu . Tu ewidetnie widac brak pompy kotlowej co w połączeniu z włączoną ochroną powrotu skutkuje nadmierną pracą silownika .
-
CWU obniża temperaturę pieca
Widze znow ktos miesza jak mały cygan nóżką:)
-
CWU obniża temperaturę pieca
@Darekgra jak się zona dowie ze "tuleje" to Cie z domu wygoni : D
-
CWU obniża temperaturę pieca
Niby jakie kapilary ? Zwykly czujnik na kablu 2 żyły .
-
CWU obniża temperaturę pieca
Czujnik temperatury powrotu jest w złym miejscu jakby co :)
-
CWU obniża temperaturę pieca
A nad zz pompa kotlowa i bedzie wszystko git . Nie zapominając o zz na powrocie z op przed łączeniem się z powrotem grzejnokow
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Ja u siebie mam 2sek podawanie na 8min przerwy, ale mam gorszy pellet wiec tak jestem z tego zadowolony .
-
CWU obniża temperaturę pieca
Właśnie dlatego trzeba założyć pompe kotlowa bo 51% gorącej wody z kotla powinna podgrzać powrot z obiegu .
-
CWU obniża temperaturę pieca
Bez wymuszonego obiegu kotłowego włączenie ochrony powrotu w moim mniemaniu nie ma sensu . Reakcja zaworu na spadek temperatury powrotu jest bardzo duża i dość dluga.
-
CWU obniża temperaturę pieca
No to wylacz, zawor wtedy nie będzie reagował na spadek temperatury powrotu i dalej bedzie otwarty na obieg .
-
CWU obniża temperaturę pieca
Wylacz funkcje ochrony powrotu jak nie masz pompy kotlowej bo to tylko pogarsza sprawę. Jak będzie pompa to mozesz załączyć.
-
CWU obniża temperaturę pieca
Wybacz, nie doczytalem :P
-
CWU obniża temperaturę pieca
@Darekgra zauważyłeś brak zz na powrocie z op łącząc się z powrotem z grzejnikow ?
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
@Gonzo19 to jest podsyp na rozpalenie . Wiec co ma energia wytworzona z tego do nie spalonego pelletu ? A w ododatku wyobraz sobie jak tak z 4/5 razy sie rozpalał albo i więcej?
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Dlatego, że kociol pewnie od nowa sie rozpalał a na rozpalenie potrzebuje az 45sek podsypu.
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Spoko, zobaczymy co się przez noc stanie ;D Dobrej nocy życzę :)
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Ale kontrole czasu plomienia to bym lekko zwiekszyl, tak dla świętego spokoju :D
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Kociol jak się zachowuje ? Po przejściu w nadzor nie może ponownie przejść w prace i zaczyna się czyścić i rozpalać od nowa ? 2 sprawa jaki pellet sypiesz ?
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Przerwa podawania w nadzorze czy PID ?
-
Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
@Darekgra niech @Przemek11 zwiekszy czas kontroli plomnienia . A druga sprawą niech zmieni parametry rozpalania i opóźnienia, a dokładnie jasność plomienia .