Treść opublikowana przez eliks
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
- Kocioł pracuje tylko na maksymalnej mocy
- RTB Feniks V16
- Viessmann - ustawienie parametrów pracy kotła
-
RTB Feniks V16
@kanko ja wiem co jest na czerwono. Mówię że foto leży bo sobie zrobiłem swój wykres. Jak widzisz foto leży, kocioł nie działa, widać (na żółto) wahnięcie temperatury. Wszytko wg wyrzuconej przez ciebie grafikę. Co do spadania ilości pelletu, nie potrafię powiedzieć jak to wygląda w Feniksie, bo jeśli nie ma lasera, między może porostu obroty ślimaka, stąd te zejścia, poza tym ta pikująca w dół kreska może być równie dobrze jakimś błędem. Nie domawiaj sobie dziwnych teorii bo wsystko już tutaj zostało napisane i udowodnione.
-
RTB Feniks V16
Tłumacz, tylko przyjrzyj się dobrze. Godziny braku odpalen to tam gdzie leży czerwona kreska, tam gdzie nie było pelletu a ty pewnie spojrzałeś na te wahnięcia temperatury myśląc że tam się odpalał i gasił. Otóż nie, tam foto świeci na 100%. Coś jeszcze chciałeś dodać? Krótko, w/w godziny zdarzeń są tutaj
- RTB Feniks V16
-
Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Słuchaj, w każdym kotle w DTR masz wpisaną klasę pelletu A1/C1, czy będzie to Edilkamin, Defro czy kocioł z Kipim. Ja u siebie testowałem już wszystko. Od A1 po przemysłowy, zresztą na przemysłowym była Laguna nawet odpalana. Paliłem również 8mm jakimś gównem wzbogacanym uranem, zreszta @Puławiak wie o czym mówię. Ale to takie początki jak badałem nasz rynek, teraz 4ty sezon idzie porządnego A2 z Libero Smile Pellet i tutaj nie ma żadnego problemu a firmę mam 15km od siebie. Generalnie Laguna nic sobie nie robi z gorszego pelletu czy takiego który będzie zostawiał figurki w palniku, ale szkoda kotła. Tak wygląda czyszczenie https://drive.google.com/file/d/17OBfhy6xerZ3p_DV-aTIl-7elKlD6_ig/view?usp=drivesdk A tak płomień, jak widzisz wygląda jak by się zawijał i tak jest w rzeczywistości. Ten kosz jest odpowiednio napowietrzony a górne kanały są nawiercone pod kątem. https://drive.google.com/file/d/1el-gXXSU-L10L5Z4oU4rjvvJgR78ZK8m/view?usp=drivesdk
- RTB Feniks V16
-
Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Mówienie że pellet bez certyfikatu truje i niszczy sprzęt jest dużym nadużyciem. Lava też truje? Truje przemysłowy a nie A2 który jest ze zrębki bądź mieszanką lisciaka z iglastym i różni się tylko większą ilością popiołu (u mnie jest to ok. 0,7%) i troszkę mniejszą wartością opałowa.
- RTB Feniks V16
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
-
Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Dobra wszystko wiem. Gwarancja podstawowa 3 lata na wszystko + przedłużenie o kolejne 2 lata dzięki ich hydraulice + ich RCK. Można zrobić to na swoich komponentach wykupując gwarancje dodatkowa u serwisanta przy okazji przeglądu. Przeglądy kotła co 2 lata - koszt 750zl i przedłużenie gwarancji kosztuje 1222zl jak dobrze pamiętam. Serwis 24h w każdym rejonie Polski. Jak dla mnie bardzo fajne i uczciwe warunki. No i ceny Biowina stoją w miejscu, bo kiedyś był 2 razy droższy od Defro a teraz to różnica 2-3k zł.
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
- Pionowy wymiennik
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
-
Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
Po pierwsze - to jest kocioł. Była propozycja przecież piecyka na pellet w miejsce kopciucha to nie chciałeś. Taki piecyk wg litery prawa możesz zamontować w kuchni, kotła już nie. Po drugie - Lidia chyba też była proponowana z tym że to kocioł bez czyszczenia palnika więc może być różnie jeśli zostawisz bez nadzoru. Ruszanie wajchami u góry to czyszczenie wymiennika, to szczegół, ale co z tego jeśli codziennie będziesz musiał odkurzaczem palnik przejechać.
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
-
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
No właśnie chodzi mi o to czyszczenie pędzlem czy tam zmiotka z warstwy nagaru. Tak mnie zastanawia właśnie bo w cyferkach to wygląda w miarę ok, ale komora nadal jest przetleniona.
-
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
No przy 38* na alu to ciężko z dogrzaniem. Ja mam duże straty po stronie okien, to fakt, ale czuję różnice w pomieszczeniach gdzie wymieniłem kaloryfery na stalowe. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące posta ze zdjęciami wnętrza komory spalania. Po jakim czasie od czyszczenia były robione fotki?
- Montaż Vtc