  1. Modulacia na 1 dziala za 1*.Eliminowac bezwladnosc kotla na zero.EKG zniknač,nie ma bicia serca :-)
  2. Zo sterownikem tego "druta" zle ponerwowalem....
  3. Rano dalem modulacia na 6 i wykres prawie tak samy jak przy 4.Nie ma cwu,mysle ze nestabilny system bedzie chcial szybszej regulacii,potestujem jutro za 1,2. Testowales ktos obnizanie pogodowki?
  4. Zda sa,termostat wewnetrznej dla poniženie pogodowki zostawa na ON.Dla ekonomicznej i komfortowej dziala ok. Raz aktiwowany,nastepnie niedziala,podobnie jak obnižanie temp.kotla.
  5. Niezrozumiem o co cebie chodzi..Przysypac troche,troche,troche,taky zasypowy kociol.-dla 21.wiek :-)
  6. Dzieki za zewn/wewn obnizanie temp.!!!
  7. Hehe,juž bedzie mowič czeski :-)
  8. I przy tych mocach juž nie siwo w kociolku,zwiekszylem nadmuch dla max moc i dalej czarno,nierosnac sadzy ale czarno jest.Spalanie wyglada ok,troche spieki sa.Wegiel jak okruchy.....može wiecej idze na retorte,može modulacia cyklyczna....?
  9. U mnia EKG,kiedy odbior ciepla ustalony,kiedy wzrasta,lub spada wykres ladny.......brak cwu.
  10. Ja na batorym usczelnilem 6 dziur z przodu 3 i z tylu 3 na stronie podajnika.Te 3 gore na stronie podajnika pozostaly.Troche poprawilo sie,jeszcze zaklejem 2 na poprzednej stronie przy usczelnieniu korony.
  11. Tam jest spalanie OK.Ustawilembym funkcia czysczenie palnika.Po 2 godz.
  12. I jest ta korona dobro orientowana po usczelnieniu?Ta sciana bez dziurek u podajnika?
  13. 5-7 dla 10%modulacji.
  14. Pompka stala,termozawory i najmniej jeden grzejnik stale otwarty dla obieg i troche powrot.
  15. Jest dziwne ustawienie,kociol dla wykresu chodzi 1Kw i rzeczywistosc jest 3.Dodaj kociolku prawdziwe data i popraw ustawienie dmuchawe,lub daj mniejszej.?
  16. Palisz kamienie,kalorycznost 11,2 MJ? I k temu korekta +28% ????
  17. áááááá, ja jestem mechanik samochodow :-(
  18. Ochrona powrotu jest dzialana przez ventyl 4d,servomotorom.(silownikem 4d)
  19. Sterownik niepoprawi skopana instalacia,ni drogszy.
  20. Ja mam taki i jestem zadowolny.
  21. Ta najmniejszia,z ktorej strony ? Ktora trwa cala zime :-)
  22. U mnia pompa kotlowa na 1.biegu,brak cwu.Delta kotla 5-9° i roznica kotlowej +- 1°. Szalona modulacia dzialal mnie dužy wiatr w niskej modulacji.
  23. Oldek,nie za dužo powietrza na niskej mocy?Groch sa spalač przy niskej i nastepnie niema z czeho zaczač rozgrzewač i modulacia wzrasta,wzrasta niž dodaje grochu,no juž maje na przyklad 60%,za dužo i przekroczyč zadana,nastepnie znowu niska,i tak dalej okraglo.
×
×