@Animus chodziło mi bardziej o taką definicje: wełna ceramiczna - wełna szklana lub mineralna klejona spoiwem z domieszka tlenków glinu, mnie więcej tak to w praktyce wygląda. Z przegroda trzeba zacząć eksperymentować, bo przestało mi się podobać zamawianie nowej i wymienianie jej co pół roku.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Sama budowa kotła i przegrody powoduje jej nierównomierne nagrzewanie, a powietrze podaje za przegrodą i nie ma ono z nią kontaktu. Czas schnięcia pominąłem, w tym miejscu przegroda może pęknąć, to połączenie ma działać jak złącze kompensacyjne o utrudnionym przepływie ew. gazów, dlatego połączenie wykonane jest na jaskółczy ogon, a klejenie potrzebne było tylko dla ułatwienia montażu. Hmm, czym jest wełna ceramiczna, czy ona nie jest zrobiona z minerałów? Dylatacje można również pokryć powłoką ogniotrwałą...
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
To już przerabiałem, ta przegroda którą teraz wymieniałem była oszlifowana dookoła kilka milimetrów i osadzona na wełnę mineralną, a i tak pękła w najwęższym miejscu. To jest wina naprężeń, które powstają w tym betonie gdy jest nierównomiernie rozgrzany w czasie palenia.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Wiem, że ta przegroda nie jest idealna do drewna w dodatku jest o około 1cm grubsza od oryginału, wiec przy drewnie może być problem z zawieszaniem opału. Zrobiłem prototyp, żeby zobaczyć ja długo wytrzyma szamot i jak sprawdzą się to klejone połączenie na jaskółczy ogon, bo oczywiście oryginalna przegroda pękła w połowie sezonu jak wielu innym.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Zrobiłem przegrodę z szamotu, do klejenia użyłem osianego popiołu ze szkłem wodnym, zobaczymy jak długo wytrzyma.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
Ryni odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Ok odpady to nie węgiel, ale nie dajmy się zwariować, bo wychodzi na to, że analogiczne zmiany w spalaniu które w samochodach były wprowadzane dobre 30lat w kotłach chce się wprowadzić w ciągu 10 a nawet szybciej, a co by było, gdyby z dnia na dzień zakazać poruszania się po Krakowie samochodom na paliwa ciekłe? -
@petronas tu jest kilka słów na tema ciągu komina: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/720-przeliczanie-ciągu-kominowego-m3min-pa/ A tu jest podręcznik dla technikum: https://books.google.pl/books?id=8RqdO4LkucMC&pg=PA114&lpg=PA114&dq=obliczanie+ciągu+kominowego&source=bl&ots=pGrl4T02gU&sig=ACfU3U0r8nPOvCTHlovSS1wNCUX-6eXs1A&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjzxeK30vznAhUeURUIHQjaCMA4FBDoATADegQIChAB#v=onepage&q=obliczanie ciągu kominowego&f=false Hmm przejrzałem, ja się poddaje. @Gregoryy może przegroda ze starej wersji 17-19kW rozwiązała by twoje problemy, to zawsze oryginał, a że ktoś się pomylił przy wysyłce, no cóż... Spróbuj przedstawić swój problem producentowi, może będą w stanie zaproponować coś poza wentylatorem wyciągowym, albo sam coś zasugeruj.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Dotacje, a skąd one się biorą, przecież to i tak masze pieniądze, które zanim do nas wrócą muszą przejść przez kila rąk urzędników i nie tyko, którym za tą pracę trzeba przecież zapłacić.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Ale ja chętnie pójdę do tego sąsiada pomóc mu wyregulować kocioł, albo podpowiedzieć co ma zrobić by poprawić spalanie. @Animus to może dołóż każdemu po 5tys.zł, żeby mógł kupić lepszy kocioł do drewna i spalać w nim zgodnie z przepisami, zamiast tylko krytykować i pouczać, to na pewno zostanie lepiej odebrane i nie wywoła takiej awantury.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
I po co ta kłótnia, zastanówcie się komu jest na rękę, kto zyska na zakazie spalania węgla, kto jest największym, producentem ekologicznych urządzeń do ogrzewania itp. A, że @Piecuch19 potrafił tak zmodyfikować kocioł, że nie kopci i spala dużo mniej od większości z nas, to chyba powinnyśmy się od niego uczyć, a nie krytykować.
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
MPM jest faktycznie kotłem do węgla, jednak nigdzie nie jest napisane jakie mają być proporcje węgla do podpałki(drewna), do tego palenie na bufor oznacza palenie cykliczne, więc spokojnie co dziennie można rozpalać drewnem. Do tego jeszcze przepisy zmuszające nas do zmiany kotłów są wątpliwe, pomyślcie co by się działo gdyby w ciągu 5lat trzeba było wymienić wszystkie samochody na elektryczne, albo wzorem Krakowa zakazano z dnia na dzień sprzedaży paliw płynnych do samochodów. I czy ktoś jest w stanie zaproponować mi alternatywę dla MPM-a z buforem w podobnej cenie i na równie tanie paliwo?
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Właśnie spojrzałem w parametry techniczne MPM-ów na stronie producenta i jeśli chodzi o ciąg to miedzy nową 14kW, a pozostałymi modelami jest przepaść nowa 14kW potrzebuje 20-30Pa i komina fi180, pozostałym modelom wystarczy ciąg 0,17-0,3Pa i komin do fi178. @petronas łatwiej Ci będzie obliczyć ciąg komina, bo do tego są programy, niż zasymulować warunki panujące w kotle, same wymiary dyszy i wielkość wymiennika to za mało, trzeba jeszcze uwzględnić szerokość kanałów wymiennika, głębokość syfonu i zawirowanie, a to na pewno nie wszystko co należy wziąć pod uwagę robiąc eksperyment, bo równie ważna jest temp. spalin, to główny motor napędzający ciąg.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Chyba każdy z nas to przechodził, ale po opanowaniu kotła satysfakcja gwarantowana, to jest jednak kocioł bez automatyki, która wiele robi za nas i daje możliwość spalania różnych paliw, bo nikt nam nie narzuca jakie mają być proporcje właściwego paliwa do rozpałki.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@Gregoryy sprawdzałeś jak zachowuje się kocioł gdy zmniejszysz zasyp na tyle, żeby kocioł doszedł tylko do zadanej? Spróbuj z 1/4 zasypu, ja tak robiłem gdy przepalałem tylko na CWU i to tylko na drobniutkim drewnie inaczej były problemy. Niestety ten kocioł w tej chwili projektowany jest do pracy z buforem na mocy nominalnej i to powoduje dużo problemów, gdy chcemy palić na mniejszej mocy i w dodatku drewnem.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
A może problemem jest nadmiar mocy i w gdy miarkownik przymknie klapkę, żeby ograniczyć moc w plenisku zaczyna brakować temp. i powietrza do podtrzymania spalania, to jest jednak nowa 18kW z potężnym wymiennikiem, prawie tak dużym jak w starym 25kW, więc na drewnie spokojnie da się z tego kotła wyciągnąć ponad 20kW, a jest ciepło i nikt przecież nie potrzebuje tyla mocy.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@Gregoryy napisz coś o kominie, przekrój, wysokość. Próbowałeś palić z domieszką węgla?
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
I taką instalacje oceniam bardzo dobrze, a jeszcze lepiej gdyby wszystko chodziło na grawitacji, ale to nie jest trendy, bo nie jest eco i nie jest nowoczesne, ciekawe dlaczego? Ot taki of top.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Z tym kotłem to nie taka prosta sprawa, dając jakikolwiek zawór n-drogowy trzeba pamiętać, że producent zaleca różnice temp. między zasilaniem, a powrotem nie większa niż 15°C, wiec konieczna będzie dodatkowa pompa do ochrony powrotu dla zachowania tej różnicy, do tego dojdzie jeszcze pompa CWU i nie wykluczone, że sprzęgło jeśli niema bufora, wiec koszt zaczynają rosnąć, a jeszcze przydał by się sterownik do zaworu i pomp.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@M-Szpon próbowałeś palić z domieszką węgla, to robi w tym kotle dużą różnicę.
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
To jest tzw. nowa 14 A.D. 2019r z możliwością spalania drewna liściastego, ale konstrukcyjnie to nadal DS do węgla. To jeszcze nie to.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Może podlinkuj pytanie, bo nie widzę na stronie żadnych nowości.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Ryni odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Do kuchni też już wchodzą, a i uzasadnić potrafią doskonale http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/podatek-od-miesa-co-zrobi-parlament-europejski,180599.html -
To raczej od opału (siarka), to nie jest przypadek, że większość producentów daje tylko 5lat gwarancji na wkłady z kwasówki.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Twój post zwrócił mi uwagę, że nie podałem temperatur, na węglu 90-115°C i tu jest ta różnica 5°C, na drewnie z węglem 100- 120°Ci tu 20°C. Wydaje mi się, że niżej będzie już ciężko zejść ze względu na temp na kotle, a i wentylator może okazać się koniecznością.
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)