Stworzyłem program do optymalizacji ładowania baterii w nocy (dokładniej: w taniej taryfie), tak aby zostało miejsce dla ładowania baterii przez fotowoltaikę. Program instalacyjny: https://www.gbbsoft.pl/!download/GbbVictronWin/GbbVictronWinSetup.msi i https://www.gbbsoft.pl/!download/GbbVictronWin/setup.exe Program jest dla tych, którzy: - posiadają system Victron (np: MultiPlus II) wraz z Cerbo - posiadają magazyn energii - posiadają taryfę G12 (lub G12w) z tańszą i droższą energią. - używają w Cerbo moduł ESS i 'Scheduled charging' aby ładować baterie w taniej taryfie do określonego poziomu. Wymagania: - biblioteka: .Net Framework 7.0 Core do pobrania tutaj: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download - włączone w Cerbo moduł 'MQTT on LAN (SSL)' Program na najbliższe 24h: - pobiera planowaną produkcję paneli na każdą godzinę ze strony forecast.solar - bierze pod uwagę zużycie prądu przez dom na podstawie wprowadzonych danych (można pobrać średnie zużycie z kilku dni z portali VRM). Można mieć zdefiniowanych wiele profili zużycia i codziennie wybierać inny (np: spokojny dzień, dzień z praniem i gotowaniem itd) - pobiera z Cebro zaprogramowane 'Scheduled charging' Na podstawie tych danych oblicza stan baterii na koniec każdej godziny. Jeżeli teoretyczny stan baterii przekracza stan maksymalny (np: 100%), bo przewidywane jest dużo słońca, to można spróbować skorygować ładowanie nocne baterii (przycisk 'Correct SOC of all schedules'). Program wtedy stara się tak zmniejszyć nocne ładowanie, aby było miejsce w bateriach na prąd z fotowoltaiki w ciągu dnia (ale aby stan baterii nie spadł poniżej stanu minimalnego). Jeżeli korekta SOC dla Schedules jest przez Ciebie akteptowalna, to nowe wartości można wysłac do Cerbo przyciskiem 'Save SOC of all schedules in Cebron'. Konfiguracja Plants (zespół paneli podłączonych do jednego systemu Victron): Lista modułów (np: o różnym nachyleniu i azymutu do południa) w jednym Plant (wraz z pobraną prognozą pracy paneli) Okresy ładowania pobrane z Cerbo: Profile zapotrzebowania domu na prąd (wraz z możliwością pobrania średniego zużycia z portalu VRM):
-
Zawsze istnieje taka temperatura zewnętrzna, gdy piec staje się za duzy dla domu (u mnie ok 14stC). Wtedy nie ma siły. Lepiej niech się wyłączy niż gdyby miał przegrzewać dom. Może u kolegi to właśnie okolice 5-9stC... Ważniejsze są odczucia ciepła... 🙂
-
To zależy co masz ustawione w 'Int.temp. (blok.cyklu)'? Standardowo jest -6K, więc jak temperatura rzeczywista pieca przekroczy o 6stC zadaną pieca, to piec się wyłączy... Zwieksz wpływ pomieszczenia na 4K I zobacz czy jest lepiej..., ja mam 7K I jest to 'dużo' (mam grzejniki).
-
Starty palnika: 16 do 18 w ciągu doby, w tym 16 uzasadniona poprzez 8 krotne podgrzewanie cwu. Czas pracy ok. 23,5h na dobę.
-
Krzywa będzie za niska, to ja za tydzień podniesie. Krzywa to się ustawia rok...
-
Tylko ja ogrzewam tym dwa domy po 200m2 [emoji846]
-
Podnieś krzywą grzania. Przy tych mrozach, to prawy koniec (ten odpowiedzialny za -20stC na zewnątrz)
-
U mnie piec działa non stop. Wyłącza się ok. 8 razy dziennie, po 2 wyłączenia na każde nagrzanie cwu. A tak to sobie pyka po woli, non stop. Przy tych mrozach na 30-40% mocy.
-
Nowe Taryfy na 2023 rok
gbbsoft odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Staram się, aby u mnie było 100%. Mam do tego 15kWh akumulatorów. Pewnie mi nie wyjdzie, ale może 80%. A bez akumulatorów mi wyszło co najmniej 17% w nocy aby było lepiej niż G11 -
Nowe Taryfy na 2023 rok
gbbsoft odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dystrybucja zdrożała 4x, to jest Dużo, Bardzo Dużo! A na to nie ma "tarczy". Ale to było do przewidzenia, gdy zniesli giełdę, więc można zyski przesuwać między firmami w grupie... -
Nowe Taryfy na 2023 rok
gbbsoft odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wg moich wyliczeń (PGE) w G12 taryfa nocna będzie (mimo takiej samej ceny prądu) o 23,1% tańsza, a dzienna o 4,6% droższa PS. Pod linkiem masz oddzielne taryfy za prad i oddzielne taryfy za przesył w każdej firmie. -
Nowe Taryfy na 2023 rok
gbbsoft odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Szukaj może dalej. W PGE są tabeli dla prądu i dla dystrybucji -
Nowe Taryfy na 2023 rok
gbbsoft opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/4194,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html -
Mój Prąd 4.0
gbbsoft odpowiedział(a) na genesis72 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie wiedzą co z pieniędzmi robić, bo zainteresowanie drastycznie spadło. -
Nie, bo wiatę z panelami mam 30m dalej niż miejsce na magazyn. A po drugie chciałem mieć Victroniki, bo to niesamowity sprzęt. Np: umie uzupełnić jedna fazę, jak jej nie ma, co u mnie się zdarza. Umie produkować pełną moc z baterii na dom, a nie jakieś 3kW na jednej fazie, jak inne hybrydy. Można rozbudowywać fajnie (myślę o dołożeniu 6kW tylko do ładowania baterii). Obsługuje baterie niskoprądowe, a nie wysoko prądowe. itd.
-
-
Problem: sterownik na parterze, zimno w piwnicy
gbbsoft odpowiedział(a) na tomaszwro temat w Kotły gazowe
Może zacznij od sprawdzenia kryzowania grzejników. -
Wczoraj byłem u kolegi, który zainstalował sobie Buderusa. Cały wieczór przy pomocy GbbBuderusWin obserwowaliśmy piec i robiliśmy doświadczenia. 1. Wiemy, że piec się WYŁĄCZA, jak temperatura wyjścia z pieca przekracza temperaturę zadaną pieca o 6K (parametr: Int.temp. (blok.cyklu)) 2. Poprzednio myślałem, że piec się WŁĄCZA, gdy minie 10 minut (parametr: Int.czasu (blok.cyklu)), ale okazało się, że to nie do końca prawda. 3. Teraz wiemy, że aby piec się WŁĄCZYŁ muszą być spełnione 2 warunki naraz: (a) musi minąć 10 minut (parametr: Int.czasu (blok.cyklu) ) od wyłączenia (b) temperatura wyjścia wody musi być mniejsza od temperatury zadanej o co najmniej 6K (parametr: Int.temp. (blok.cyklu)) Wyjaśnia to także wątpliwości wyrażane przez niektórych kolegów na forach, którzy mówili, że piec im się nie włącza po 10 minutach, tylko później. Mieli rację. 🙂
-
Parametry pracy kotła gazowego tryb lato/zima buderus sterownik rc310
gbbsoft odpowiedział(a) na Kramar temat w Kotły gazowe
> ale wieczorem temperatura spadła do 12 potem 10 potem 8,5 stopnia Obserwuj 'temperaturę zewnętrzną tłumioną' a nie 'temperaturę zewnętrzną'.