Skocz do zawartości

gbbsoft

Stały forumowicz
  • Postów

    696
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

Treść opublikowana przez gbbsoft

  1. To mogę podrzucić ten link: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Uproszczona+metoda+liczenia+kryz
  2. ad1. Masz sprzęgło? ad2. Masz coś takiego: /heatSources/returnTemperature ? Temperatura powrotu? Temperatura pieca może rosnąc, bo jednocześnie są dwie rzeczy: piec działa na minimalnej mocy i temperatura powrotu rośnie, więc piec nie ma co zrobić, nie zejdzie niżej z mocą. A temperatura powrotu rośnie, bo albo kaloryfery za mało energii odbierają albo masz źle skryzowany układ i przez jeden kaloryfer za bardzo przelatuje ciepła woda do pieca. Poobserwuj w dłuższym czasie o pokaż wykres... 🙂
  3. gbbsoft

    GbbBuderus

    Wersja 3.0 W parametrach dodałem przycisk 'Zmień wartość", który umożliwia zmianę wartości wskazanego parametru (o ile system pozwala na zmianę tego parametru i typ parametru jest albo floatValue albo stringValue). PS. Wśród parametrów nie ma niestety krzywej grzania... 😞 Więc bez pójścia do sterownika się nie obejdzie...
  4. gbbsoft

    GbbBuderus

    Mogę dorobić zmienianie parametrów. Nie zrobiłem, bo mi to niepotrzebne. Ja zmieniam za pomocą RC300 lub MyBuderus lub myDevice. Dwa ostatnie działają poza domem także. Zmieniam zadko. A o zmianie którego parametru/ów myślisz? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  5. gbbsoft

    GbbBuderus

    Wersja 2.3 Zmieniłem sposób pokazywania danych na wykresie. Teraz w osi X jest czas i dane przyrastają po prawej stronie.
  6. Wrzuć zdjęcia z ustawien Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie (RC300) w ustawieniach "instalacji" pierwsza pozycja to "zainstalowany czujnik sprzęgła hydraulicznego". Jak jest wybrana opcja "brak sprzęgła hydraulicznego", to brana jest temperatura wyjścia z pieca. Jak jest wybrana inna opcja ("na kotle", "na module"), to brana jest temperatura ze sprzęgła. Uwaga: zmiana tej opcji zmienia tez opcję "Char. wykreślna pompy", więc trzeba sprawdzić, co ma być ustawione. Jak masz sprzęgło, to powinno być zawsze ustawione "moc". W instrukcji do CW400 widzę tez opcję "Sprzęgło bez czujnika", może to właśnie jest opcja (a) bierz temperaturę z wyjścia pieca oraz (b) pompę ustaw na "moc". Ja mam sprzęgło, ale przełączyłem się na "brak sprzęgła", ustawiłem pompę na "moc" i "Podnoszenie zaworu mieszającego" na 10K. Piec dla mnie działa zdecydowanie lepiej niż z termometrem na sprzęgle (np: wyłaczał się przy 5stC co pewien czas, bo się tak rozbujał, że przekraczał dozwolone granice). Opisałem to tutaj:
  8. gbbsoft

    GbbBuderus

    Wersja 2.2 Drobne poprawki, m.in. - grubość linii na wykresie - opisy osi na wykresie
  9. gbbsoft

    GbbBuderus

    Termometr na sprzęgle (switch) jest chwilowo wyłączony, więc pokazuje najmniejszą liczbę całkowitą. Przy okazji widać, że wykorzystują typ danych integer do reprezentowania temperatury z cichym założeniem, że jest to w 0.1 stopniach Celsjusza. Naniosłem jednostki: Y to stC, X to pomiary. Dostępne będzie w następnej wersji.
  10. Głęboka, wchodzi cały kabel aż do tej nakrętki. Szukam dziury w całym. Wydaje mi się, że temperatura jest zaniżona.
  11. Pytanie do specjalistów, czy tak powinien wyglądać termometr w sprzęgle Buderusa? Czy jego montaż jest zgodny ze sztuką?
  12. gbbsoft

    GbbBuderus

    Grzanie ciepłej wody... 🙂
  13. Zmieniłem "Podn. zaworu miesz" na standardowe 5K i też jest OK. 🙂
  14. gbbsoft

    GbbBuderus

    Wersja 2.1 1. Możliwość odczytania z wykresu wartości i nazwy parametru po najechaniu myszką. 2. Kilka drobnych poprawek. 🙂
  15. Moim rozwiązaniem problemu pierwszego jest: - wyłączenie termometru na sprzęgle: ustawienie "Zainst. czujnik sprz. hydr." = "brak" - włączenie pompy tak jakby było sprzęgło: ustawienie "Char. wykreślna pompy" = "moc" - ustawienie "Podn. zaworu miesz" na ok. 8K dla każdego obwodu Cały system zaczął działać "spokojniej" i dążył do stabilizacji, czego przedtem nie było...
  16. gbbsoft

    GbbBuderus

    Zmiany w wersji 2.0 1. Dodałem wykres, który pokazuje zmianę wybranych parametrów pieca w czasie. Można w parametrach określić ile pozycji wstecz ma pokazywać. Domyslnie 30. 2. Dodałem możliwość włączenia w parametrach pokazywania po ilu sekundach parametr zmienił się.
  17. Szok. Dzięki mojemu programowi odkryłem, że: - temperatura na sprzęgle jest odczytywana przez system co 1 min. Więc piec nie wie co się dzieje na sprzęgle przez 60s. Jak jest za niska temperatura, to jak głupi próbuje to podgrzać. Pewnie po 20s mógłby przestać, ale o tym nie wie. Potem po 60s jest już za wysoka, więc przestaje grzać itd. Ciągle praca pieca "faluje". - temperatura na wyjściu z mieszacza jest odczytywana co tyle sekund ile jest ustawione w parametrze "czas pracy zaworu mieszacza". Ja zmniejszyłem ten parametr z 120s do 60s.
  18. gbbsoft

    GbbBuderus

    Jeżeli ktoś ma Fibaro, to zrobiłem dodatek pokazujący podobne informacje o parametrach pieca: https://forum.fibaro.com/topic/56223-gbbbuderusfibaro-parametry-pieca-buderus-km100-km200/
  19. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że temperatura powrotu do pieca jest wyższa (nawet o 20stC) niż temperatura zmierzona przez czujnik na sprzęgle hydraulicznym?
  20. Ale tam jest napisane "CWU"... Ps. To zmień z 7 na 8... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. Może. Czas bloku cyklu dotyczy tylko sytuacji, gdy piec się wyłącza z powodu przekroczenia różnicy 7stC. Poobserwuj status dlaczego nie grzeje: statusy (z instrukcji instalacji pieca) 200 grzeje 201 grzeje cwu 202 czeka 10 minut (u nas 30) 203 może grzać, ale nie ma zapotrzebowania 204 za niskie zapotrzebowanie w stosunku do tego, co może dać piec 270 Kocioł zwiększa moc 283 start palnika 323 Bład komunikacji BUS 357 Odpowietrzanie 'czas bloku cyklu' dotyczy tylko statusu 202. 203 i 204 z tego co obserwowałem już nie.
  22. gbbsoft

    GbbBuderus

    Zmiany w wersji 1.2: 1. Dodano kolumnę "Zmiana" na głównym ekranie, która pokazuje zmianę wartości od poprzedniego odczytu 2. Zmieniono sposób sortowania wierszy w parametrach: najpierw są pokazywane wiersze zaznaczone jako 'Pokaż na głównym ekranie' i są posortowane wg 'Kolejność'.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...