Skocz do zawartości

gbbsoft

Stały forumowicz
  • Postów

    696
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

Treść opublikowana przez gbbsoft

  1. A masz włączone "Tłumienie"? Jaki typ budynku masz ustawiony? Ps. Dziękuję za miłe słowa. Cieszę się, że mogłem pomóc. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  2. Drobna uwaga: Jak jest sprzęgło z termometrem, to temperatura kotła nie jest istotna do jego wyłączenia. Istotna jest temperatura sprzęgła i różnica pomiędzy temperaturą zadaną (pieca) a temperaturą sprzegła. Jak ona przekroczy 7stC (czy ile tam jest ustawione), to piec się wyłączy.
  3. gbbsoft

    GbbBuderus

    Zmiany w wersji 1.1: - dodałem możliwość liczenia różnicy między dwoma polami.
  4. gbbsoft

    GbbBuderus

    Dwa drobiazgi, może się przydadzą: Plik konfiguracyjny jest w tutaj: c:\Users\<user>\AppData\Roaming\Gbb Software\GbbBuderusWin\config.xml To zwykły plik xml. Można w nim skasować wiersze <InfoLine>, jeżeli chce się załadować listę cech od nowa. W podkatalogu LastJson/ są pliki json pobrane z KM100 podczas ostatniego odświeżania listy cech, gdzie jest trochę więcej informacji niż to jest pokazywane w programie.
  5. gbbsoft

    GbbBuderus

    W chwili wolnej stworzyłem prosty program pod Windows do odczytywania parametrów pieca co x sekund. Pozwala to na bieżącą obserwacje zmieniających się parametrów pieca. Program komunikuje się (bezpośrednio, nie przez serwery Buderusa!) z modułem KM100 lub KM200 (a i może KM50). 1. Program można pobrać z tego miejsca: plik1: http://www.gbbsoft.pl/!download/GbbBuderus/setup.exe plik2: http://www.gbbsoft.pl/!download/GbbBuderus/GbbBuderusSetup.msi Oba pliki umieścić w jednym katalogu (dowolnym, może być np: pulpit, po instalacji można je usunąć). Uruchomić setup.exe 2. Po zainstalowaniu programu można go uruchomić. 3. W parametrach w pierwszej zakładce wprowadzić: adres IP modułu KM200/KM100, hasło z modułu oraz ustawione własne hasło dla tego modułu 4. Następnie w drugiej zakładce nacisnąć przycisk "Pobierz/Odśwież dane", jeżeli adres IP i hasła zostały poprawnie ustawione, to program pobierze wszystkie dostępne parametry (trwa to ok. 45 sekund) 5. W kolumnie 'Pokaż na głównym ekranie' zaznaczamy cechy, które chcemy obserwować. W kolumnie 'Kolejność' można cyframi 1,2,3,4,... określić kolejność w jakiej mają być umieszczone te cechy na głównym ekranie. 6. Po zamknięciu parametrów na głównym ekranie możemy zaznaczyć 'automatycznie odświeżaj co', co spowoduje odświeżanie danych z przerwą co x sek.
  6. Pewnie oznacza to pewnietylko tyle, że masz dobrze i równo dobrane grzejniki do wielkości pomieszczeń. [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. Oprócz korekty temperatury, która wynika z krzywej grzania oraz wpływu pomieszczenia występuje jeszcze korekta temperatury wynikająca z ustawienia zadanej temperatury w pomieszczeniu innej niż 21stC. Każdy 1stC wyżej niż 21stC powoduje podniesienie temperatury wyjściowej z pieca o 3stC dla grzejników i 1stC dla podlogowki. Podobnie każdy 1stC poniżej 21stC obniża temp. Wyjścia z pieca. Czyli kolejność obliczeń powinna być taka: - temp wynikają z krzywej grzania i temperatury tlumionej - korekta o wpływ pomieszczenia (czy różnica między zmierzoną a zadaną temp. Pomieszczenia) - korekta o ustawiona temp pomieszczenia względem 21stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. Jakbyś miał więcej niż jeden obwód, to "Maks. temp. ogrzew." dotyczyłoby pieca, a "Maks. temp. zasilania" każdego z obwodów. Jak masz jeden i to bez mieszacza (termometru) na obwodzie to wartość mniejsza zapewnie się liczy. Nigdy mi się nie zdarzyło, aby przy włączaniu lub wyłączaniu CWU piec się nie wyłączył. PS. Jak masz jeden obwód to spróbuj trybu "Regulacja temp. pom. z mocą" http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki
  9. Tam wyżej popełniłem błąd. Dla krzywej od - 20 do +20, temperatura +5 nie jest w 3/4 odległości tylko w 25/40 czyli 5/8, czyli trzeba pomozyc przez 8/5 a nie 4/3... W 3/4 jest temperatura +10stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. Wejdź w info, informacja systemowa i tam jest kod trybu pracy. Z instrukcji obsługi wypisałem sobie takie tryby: 200 grzeje 201 grzeje cwu 202 czeka 10 minut 203 może grzać, ale nie ma zapotrzebowania 204 za niskie zapotrzebowanie w stosunku do tego, co może dać piec 270 Kocioł zwiększa moc 283 start palnika 323 Bład komunikacji BUS 357 Odpowietrzanie Może to cos ci powie... Wysłane przy użyciu Tapatalka Jak zadana jest 31 a powrotu 30, to ja też bym nie grzał, bo po co? Przecież wystarczy wode przez piec przepuścić i będzie prawie temperatura zadań. Jak powrotu jest 30 a minimalne podniesienie temperatury przez piec to (przykładowo) 8stC, to na wyjściu będzie 38, więc daleko od zadanej, pewnie dlatego nie grzeje... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. Jeszcze może być przypadek, że wpływ pomieszczenia jest tak fajnie ustawiony, że poprawnie koryguje i temperatura w pomieszczeniu dochodzi do ustawionej. Wtedy można obliczyć o ile wpływ pomieszczenia koryguje krzywą (różnica w temperaturze w pokoju między zmierzoną a zadaną razy wartość wpływu pomieszczenia razy 1 dla podlogowki lub 3 dla kaloryferow). Dalej z proporcji można obliczyć o ile podnieść koniec krzywej aby w punkcie bieżącej temp. zewn. podnieść krzywa o x stC, czyli o tyle o ile wpływ pomieszczenia ja koryguje. Wysłane przy użyciu Tapatalka W każdym przypadku po zmianie trzeba zweryfikować, czy całość zachowuje się lepiej, zgodnie z tym co chcieliśmy uzyskać. Ps. Ale jak piec jest za duży do potrzeb, to nic nie pomoże korygowanie krzywej... [emoji17] Trzeba czekać, aż temperatura na zewnątrz spadnie i piec przestanie pracować na minimalnej mocy... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. Teraz ja stosuje taka metodę (z wlaczonym wpływem pomieszczenia) - obserwuję temperaturę w pomieszczeniu (np w ciągu nocy) - jeżeli ciągle niedogrzewa to podnoszę koniec krzywej, jeżeli ciągle przegrzewa to opuszczam koniec krzywej - jeżeli jest powyżej 0stC na dworzu, to podnoszę lub opuszczam początek krzywej, jak będzie poniżej 0stC to koniec - jeżeli widzę, że próbuje dogrzać, próbuje i próbuje ale niedogrzewa o x stC, to liczę z proporcji podniesienie koniec krzywej tak, aby w punkcie aktualniej temperatury zewnętrznej podnieść krzywą o 2*x stC. Czyli jak nie dogrzewa o 0.4stC i na zewnątrz jest 5stC, to podnoszę początek krzywej o 1stC... ( 0.4*2*4/3). 4/3 wynika z proporcji zakładając, że krzywa rozciąga się od +20 do - 20 (temperatury zewnętrznej). Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. Zainstaluj termometr na powrocie wody do pieca i badaj przyrost temperatury na piecu. Mój system raportuje mi temp na powrocie. Minimalny przyrost mam 5stC. Mniej nigdy nie zauważyłem. Wiec jeżeli odbiór ciepła jest mniejszy niz 5stC, to ogólna temperatura wody w obiegu będzie rosła i w końcu piec się wyłączy... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. Ustawienie 'wg temperatury pomieszczenia' jest typu 'włacz/wyłącz'. http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki No to ci się włącza i wyłącza... 🙂 Zmniejsz temperaturę zadana dla pieca. (parametr: "Maks. temp. ogrzew")
  15. Masz ustawiony tryb letni np od 14 stC? Ilość podgrzewań wody zależy też czy masz cyrkulację i jak często się uruchamia.
  16. Tryb obnizenie: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obni%C5%BCenia Wysłane przy użyciu Tapatalka
  17. Moim zdaniem jest tak jak piszesz. Zacznij próbować i podziel się spostrzeżeniami. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  18. Ustaw temperaturę 21stC na sterowniku i wpływ pomieszczenia na 0. Wtedy piec będzie grzał wyłącznie wg krzywej grzania (czyli temperatury zewnętrznej). Piec wyłączy się, jak nie będzie odbioru ciepła. Ps. Moim zdaniem można odpiąć sterownik, wtedy piec działa tylko wg tych ustawień, które na nim jesteś wstanie ustawić. Ps2. Stała temperatura pieca nie jest dobrym pomysłem, bo jak przyjdą mrozy, to będziesz miał zimno. Dlatego wymyślono krzywa grzania.... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. A... Przy "temperaturze zewnętrznej" to w ogóle powinien grzać cały czas. Raczej trzeba dochodzić, dlaczego się wyłącza... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. Chyba musi ja lekko przekroczyć, np o 1 czy 2 stC, aby się wyłączył. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Wysłane przy użyciu Tapatalka
  22. Polaryzacja nie jest ważna. Możesz podłączać kable informacyjne (BUS) dowolnie do kolejnego urządzenia. Pętla jest wtedy gdy przewód biegnie przykładowo od A do B, od B do C i od C do A. Zwarcie jest wtedy, gdy oba przewody dotkną się. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. Tak, przewód komunikacyjny można rozwidlać wiele razy. Nie wolno tylko robić pętli ani zwarc. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. Wydaje mi się, że główna różnica to taka, że w Bosch masz regulacje płynna, a w Salus typu on/off Wysłane przy użyciu Tapatalka
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.