Skocz do zawartości

gbbsoft

Stały forumowicz
  • Postów

    687
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

Treść opublikowana przez gbbsoft

  1. [emoji846][emoji846][emoji846] Ciekawe rzeczy piszesz o współczynniku 3... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  2. Moze po prostu zrezygnuj z obniżenia nocnego... testowo... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  3. A masz termometr na sprzęgle i termometr na wyjściu obwodu podlogowki (podłączone do pieca)? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  4. Możesz parametr 'Int.czasu (blok.cyklu)' (o ile masz, w danych kotła) ustawić np na 30 (teraz pewnie masz 10). Określa ile minut ma odczekać, jak się wyłączy. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  5. U mnie nie było zwiechy, nigdy Wysłane przy użyciu Tapatalka
  6. Kod 204 pokazuje, że piec obecnie w ogóle nie grzeje, bo zapotrzebowanie jest za niskie. Masz mieszacz, nie masz termometru sprzęgła, a masz sprzęgło? Ciekawe: maksymalna temperatura pieca 35stC, a maksymalna temperatura obiegu 40stC... [emoji848] grzebales w ustawieniach, czy masz tak od początku? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. 24kW na 100m2 z bardzo niskim punktem końcowym (to nic złego, ale oznacza, że masz dużo grzejników)? Ja mam 24kW na 400m2 (i punkt końcowy 70stC). Chyba nie masz chyba szans, aby nie taktował... Spróbuj tutaj https://cieplowlasciwie.pl/ policzyć ile ciepła potrzebujesz... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. ... ale temperatura podgrzewania cwu nie przekroczyć tego co masz ustawione w 'Maks. temp. ogrzew' Wysłane przy użyciu Tapatalka
  9. Może "zworka"? [emoji849] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. @ewa2612 Ja nie wiem :-) Może wrzuć jeszcze raz aktualne ustawienia: instalacji, kotła, obiegu grzewczego. @Stowner Co masz na myśli pisząc "ciepła brak"? 30stC na wyjściu to jednak więcej niż 20stC w domu, więc kaloryfery lekko powinny grzać, chociażby w miejscu w którym wpływa do nich woda. Jaka temperatura jest przekroczona? Zakładam, że temperatura pokoju w którym jest sterownik. Skoro temperatura jest przekroczona, to słusznie piec obniża temperaturę wyjścia z pieca, żeby mniej grzać dom, aby ten się wychłodził. PS. Masz we wszystkich kaloryferach termostaty? W pomieszczeniu, w którym jest sterownik masz je ustawione na maxa?
  11. Jak na powrocie masz 45stC, to nie dziwota, że na wyjściu masz 50stC. Jeżeli nie grzebałaś w interwałach, to piec raczej powinien się wyłączyć. Wysłane przy użyciu Tapatalka Ja mam Bosch. Może programista był inny... Mnie wkurza, że się wyłącza, ale chyba nie mam na to wpływu... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. Odpowiadając na Twoje pytanie: powinno być 25stC. A to długo się utrzymuje? A może to jest zaraz po podgrzaniu cwu? A może podnosi, podnosi i potem się wyłącza? Masz taką pozycje jak "Temperatura powrotu" w: Diagnoza -> Wartości monitorowane -> Kocioł/palnik? Ponieważ nie max żadnego kaloryfera otwartego na Maxa, to może się zdarzyć, że wszystkie termostaty się praktycznie zamkną, wtedy może temperatura nagle wzrosnąć, bo wody (prawie) nikt nie odbiera... Wysłane przy użyciu Tapatalka U mnie najpierw się wyłącza, a potem startuje od minimum. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. A na pewno poprawnie liczysz temperaturę? Krzywa to nie wszystko, jeszcze jest istotna temperatura ustawiona na sterowniku (jeżeli inna niż 21stC) oraz wpływ pomieszczenia (czyli temperatura zmierzoną na sterowniku). Dodatkowo trzeba rozróżnić czy grzejniki (mnożnik 3) czy podlogowka (mnożnik 1). Tu masz to opisane: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wp%C5%82ywu+pomieszczenia Ps. Na jakim zdjęciu? Na ktora wartość patrzysz? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. Tu masz mój opis trybów bez pogodowki: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki Wysłane przy użyciu Tapatalka
  15. To jest to samo, co "wg temp zewnętrznej" tylko dodatkowo w krzywej grzania możesz zmieniać punkt początkowy. W "wg temp zewnętrznej" punkt początkowy jest zafiksowany na wartość 22stC (o ile dobrze pamiętam) Wysłane przy użyciu Tapatalka
  16. U mnie każde przełączenie na grzanie cwu, to 2 starty pieca na liczniku startów. Dziennie startuje 8 raz, więc odliczam standardowo 16 startów dziennie. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  17. 22 stC generalnie ustawione na termostatach. W jednym jest 20stC, bo znajomi sobie obniżyli. Na kontrolerze jest 23stC, bo aktualnie stoi w łazience... Takie doświadczenie sobie robię... :-)
  18. Mogę tylko to co pokazuje sterownik: 50kWh, to jakieś 4.5m3 gazu. Czy to prawda, nie wiem. Bo pod główny licznik gazowy mam podpięte 2 piece. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. Moim zdaniem, nie ruszać. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. A zmniejsz "temperaturę projektową" o 5stC (z 55stC do 50stC).
  21. U mnie jest [emoji849] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  22. Za dużo zmieniasz na raz i za szybko. Poprawne ustawienie pieca mi zajęło rok. Temperatura wyjścia z pieca przy minimalnej jego pracy zależy od temperatury wody wchodzącej. Patrz na nią też (o ile masz takie wskazanie w Diagnostyce). Jeżeli wchodząca jest 26, to wychodząca raczej niższa od niej nie będzie. Raczej wyższa o conajmniej kilka, jak nie kilkanaście stopni. (u mnie przy piecu 24kW, 11% mocy minimalnej to nigdy nie było mniej niż 5stC). Czyli na przykład będzie 31. Jeżeli z krzywej grzania wychodzi ci 25, a po korekcie związanej z ustawieniem 19stC (czyli -3stC niżej niż 21stC) wychodzi 22stC, to nie ma siły, aby piec tyle wyprodukował. To nie lodówka. Więc po włączeniu prawie natychmiast się wyłącza. Jak krzywa grzania jest za nisko, to piec taktuje. Musisz obniżyć temperaturę wody wychodzącej, czyli odbierać więcej ciepła w domu. A to przy 10stC jest raczej niewykonalne. Więc piec ci będzie taktował. Przy 10stC to raczej normalne. Poczekaj aż temperatura spadnie poniżej 5stC. Ustaw Interwały tak jak były. Możesz najwyżej wydłużyć interwał czasowy (np do 30 minut) wtedy piec po wyłączeniu poczeka 30min nim znowu spróbuję się włączyć. Temperatury nie ruszaj, nie tędy droga. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. "korekta temperatury pomieszczenia" obniży ci całą krzywą, ale chyba lepiej po prostu obniżyć punkt początkowy do 25stC lub nawet 20stC, w końcu na zewnątrz jest temperatura dodania, więc bliżej nam do punktu początkowego. Interwały są istotne, jak ci wyłącza się piec. Lepiej spróbowac tak robić aby się nie wyłączał. Dlaczego nie włączysz "wpływu pomieszczenia"? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. Mogą. Ja tak mam. W ustawieniach obiegu wybierasz "Moduł obsługowy" RC200 i już. Wtedy RC300 robi za "mózg" a RC200RF za termometr. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  25. Innych parametrów nie ruszaj! Zostaw jak było. "Max temp grzania" wynika z konstrukcji twojego systemu grzewczego, a jego nie zmieniamy. To że w pokojach jest tyle samo co pokazuje sterownik, to przypadek. Przykręć termostaty, to będzie mniej (po kilku dniach). Możesz zmienić "typ budynku" na średni. To szybciej będzie ci przechodził w tryb letni i z niego wychodził.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...