Treść opublikowana przez neokowal1
- Zawór Czterodrogowy - Czy Spełni Swoją Rolę
- Zawór Czterodrogowy - Czy Spełni Swoją Rolę
-
Lazar Multi - Perfekt 25 Kw
Witam, jeśli masz czarny dym z komina i niedopalony węgiel to napewno musisz zwiększyć dawkę powietrza. Odsłoń wentylator na 75%, a może i na 100%.
-
Piec Defro Akm 15kw - ProszĘ O Pomoc W Ustawieniu
Witam, po pierwsze to spróbuj palić dobrej jakości opałem. Słyszałem opinie że ten czeski groszek jest bardzo kiepski i kocioł spala go 2 razy więcej niż normalnie. Podajesz "czas podawania 4 min." ale czy to nie jest przypadkiem "czas przerwy podawania"? Siłę nadmuchu radziłbym zwiększyć, będzie mniej sadzy i lepiej dopalony groszek.
-
Kotły Co Eko Sas Jak Ustawić Parametry Spalania
A jak regulujesz temperaturę w domu? Wydaje mi się że to nie kocioł źle ustawiony tylko ustawienie zaworu mieszającego nieprawidłowe, skoro po zmniejszeniu ustawienia zaworu na 5 tak aby mniej ciepła szło na dom masz jeszcze ponad 24 st. Po drugie jak często czyścisz ten kocioł z sadzy od środka? Aby sprawność kotła była odpowiednia trzeba to robić przynajmniej 2 razy w tygodniu. Podaj jeszcze takie parametry jak: siła nadmuchu, czas przerwy podajnika. Pozdrawiam.
-
Jaki Piec Tłokowy?
Polecam Lazara Multikomfort 31kW. Kocioł ma sterownik z pogodówką i możliwością sterowania siłownikiem zaworu 4d, ponadto pełnowymiarowy ruszt wodny do spalania np: drewna, ceramiczną komorę spalania, dobry podajnik z pozycjonowaniem tłoka, dobrą izolację termiczną, estetyczne wykonanie i przystępną cenę.
-
stalmark 25kW
Do Bacy: Daszek zrób z jednej cegłówki, bo przy długim daszku i silnym nadmuchu to Ci może wypalić dziurę w tych nieszczęsnych drzwiczkach. Moc kotła nieco spada bo część otworów przesłaniają szamotki, ale dzięki temu dmuchawa może pracować dłużej i także z tego powodu jest mniej sadzy. Ale najważniejsze to tak jak napisałeś: płomień jak z odrzutowca i z komina nie widać dymu.
-
Stalmark -awarie
W marcu upłynie dwa lata pracy prawie non stop mojego Stalmarka. Ostatnie pół roku spala groszek w którym trafiają się bryłki o granulacji 4 - 5 cm. Przez ten czas żadnej awarii, żadnego zacięcia czy zerwania zawleczki. Czasami tylko słychać właśnie takie chrupnięcie jak kruszy większy kawałek węgla. Hej!
-
stalmark 25kW
Witam, odpowiadam, wywołany do tablicy. Po prawie roku użytkowania tej wersji komory spalania z płytek szamotowych, mogę stwierdzić, że wszystko jest ok. Szamot dobrze wytrzymuje wysoką temperaturę, sadzy jest zdecydowanie mniej, przy pracującej dmuchawie (na 3 wskali do 10) dym z komina jest ledwo dostrzegalny. Zmniejszenie płyty paleniskowej obniżyło co prawda nieco moc kotła, ale przy -20st. daje radę (50% - praca, 50% - podtrzymanie). To co by można było jeszcze usprawnić w tym kotle to sterownik dokładnie w ten sposób jak u kol. End. Tzn. praca dmuchawy - na początku wolniej, potem szybciej i po ociągnięciu zadanej temp. stopniowy spadek. Podawanie opału - na początku częściej, potem coraz rzadziej. Jeżeli kol. End chciałby odpłatnie w sposób identyczny jak u siebie przerobić mój sterownik, to jestem bardzo zainteresowany.
- Obsługa Zaworu 4-drożnego + Pierwsze Odpalenie
- Jaki Kocioł Wybrać ?
-
Jak Z Tą Mocą ?
Witam. jeśli znasz zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń to ilość żeberek dobierasz w zależności od tego jaką maksymalną temperaturę chcesz mieć na grzejnikach z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych. Współczynniki korekcyjne podaje producent grzejnika. Tu masz przykładowe: http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/383.htm Przykładowo, biorąc pod uwagę współczynniki podane powyżej: jeżeli chcesz mieć moc 1200W przy parametrach 60/50/20, a żeberko ma moc 120 W przy parametrach 75/65/20 to musisz dać tych żeberek 16 (uwzględniając współczynnik korekcyjny = 1,6) Mam nadzieję że dobrze to wytłumaczyłem. Pozdrawiam.
-
Zawór 4-dr A Pompa Ciekawe?
Jeżeli do prawidłowego działania zaworu 4d chcesz wykorzystać pompę od c.w.u. (rys.2), to zauważ że pompa ta będzie musiała pracować nonstop, a więc temperaturę c.w.u będziesz miał prawie taką samą jak na kotle. Dokładnie taki sam efekt czyli podniesienie temperatury wody powrotnej do kotła, uzyskasz w obecnym układzie (rys.1)przy pompie c.w.u pracującej nonstop. Poza tym przy całkowicie otwartym zaworze 4d (rys.2), dwie pompy będą pracować szeregowo w obwodzie c.o, a w obwodzie c.w.u obieg zaniknie. Chyba nie jest to dobre rozwiązanie. Na Twoim miejscu wymontowałbym ten zawór zwrotny i jest duża szansa na prawidłowe działanie układu.
-
Kocioł Lazar Multi-Perfekt - Prośba O Jakiekolwiek Informacje
Poziome płomieniówki to chyba lepsze rozwiązanie niż pionowe, przynajmniej jeśli chodzi o łatwy dostęp przy czyszczeniu, a czyścić trzeba co kilka dni. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to odpowiem pytaniem. Czy widziałeś w jakimś kotle z podajnikiem takie rozwiązanie? Bo ja nie widziałem.
-
Kocioł Lazar Multi-Perfekt - Prośba O Jakiekolwiek Informacje
Mój znajomy użytkuje tego Lazara i wysypuje popiół raz na dwa, trzy dni, ale pali bardzo dobrej jakości groszkiem. Przy paleniu kiepskiej jakości miałem, byłoby to w porywach rzeczywiście dwa razy dziennie. Firma Lazar musi chyba coś z tym fantem zrobić, bo jest to przykład jak w sumie bardzo udaną konstrukcję kotła można położyć jednym niedociągnięciem.
-
Zawór 4-dr A Pompa Ciekawe?
Więc jeszcze jeden dowód na to jak istotny jest szybki przepływ wody w obiegu kotłowym. Przy obiegu prawidłowo zbudowanym obejdzie się bez pompy, ale jeśli na powrocie do kotła jest zawór zwrotny to taki układ nie ma szans działać prawidłowo. Po usunięciu tego zaworu jest na to szansa choć zawór 4d, 1-calowy to też spora przeszkoda. Optymistyczne jest to że obieg kotłowy jest chyba najkrótszy z możliwych i zawór 4d znajduje się w najwyższym punkcie tego obiegu.
- Zawór 4-dr A Pompa Ciekawe?
- Zawór 4-dr A Pompa Ciekawe?
-
Zawór 4-dr A Pompa Ciekawe?
Problem jest bardzo często spotykany i omawiany, a wynika ze słabego obiegu kotłowego. Zawór 4d dzieli instalację c.o na dwie części: obieg grzejnikowy napędzany pompą obiegową i kotłowy działający grawitacyjnie. Jeżeli prędkość przepływu wody w obiegu grzejnikowym jest dużo większa niż w obiegu kotłowym to mamy taki efekt ja wyżej. Jeżeli zawór ustawiony jest w połowie (na 5) i prędkości przepływu wody w obiegach są jednakowe, to przy temp. 60 na kotle i 42 na powrocie z grzejników, na zasilaniu grzejników powinno być 51 st., a przy ustawieniu na 6 jeszcze więcej. A u Ciebie jest 45 st. Według moich wyliczeń, na podstawie danych które zamieściłeś wynika, że prędkość przepływu wody w obwodzie grzejnikowym jest co najmniej 6 razy większa niż w obwodzie kotłowym! Przy takich przepływach zawór nie działa prawidłowo, gdyż prawie wszystka gorąca woda z kotła zostaje wessana przez pompę i prawie nic nie trafia na powrót. Przyczyna tego stanu rzeczy to zapewne źle skonstruowany grawitacyjny obieg kotłowy: długie i cienkie rury, niewłaściwe spadki, mały zawór 4d - dobry do pompy, ale nie do obiegu grawitacyjnego. Pokaż zdjęcie instalacji, pewno potwierdzi to moją teorię.
-
Kocioł Lazar Multi-Perfekt - Prośba O Jakiekolwiek Informacje
Tak się składa że miałem okazje ostatnio obserwować pracę obu tych kotłów. Moim zdaniem zdecydowanie więcej atutów ma Lazar. Przede wszystkim lepszy sterownik Recalart A3000T, ze sterowaniem pogodowym, czujnikiem pokojowym i sterowniem siłownika zaworu 4d. Poza tym pełnowymiarowe palenisko do palenia w trybie ręcznym, z rusztem wodnym, w którym można palić na przykład drewnem, po wyłączeniu podajnika, ale przy sterowaniu temperaturą ze sterownika. Lepszy solidniejszy podajnik z pozycjonowaniem tłoka i większą granulacją opału. Większy zasobnik na paliwo. Lepsza izolacja termiczna kotła. Jedyna wada Lazara w porównaniu z Taurusem to bardzo mały pojemnik na popiół (około 5 litrów), przy paleniu miałem może być to bardzo uciążliwe.
- Zebiec Kmw 23 Kw-jak Ustawic?
-
Kotrem Kwmp2, Rapid 5u Poradu W Ustawieniu
Problem w tym że może nikt z forumowiczów nie posiada takiego kotła. Mogę podać ustawienia w swoim Stalmarku - tłokowcu, ale nic Ci to nie da bo i kocioł inny i sterownik inny i nastawy inne. Co do spalania to różne, w zależności od potrzeb, od 3 kg na dobę latem na potrzeby c.w.u, do 50 kg na dobę w największe mrozy które teraz były. 50 kg na dobę w Twoim kotle 45 kW to i tak mało. Taki kocioł pracując z mocą maksymalną spala około 200 - 250 kg na dobę.
-
Duże Spalanie
Trudno jednoznacznie wyrokować na podstawie tego opisu, ale wydaje mi się że problem tkwi w zbyt małej mocy palnika. Moc regulujemy zwiększając jednocześnie czas podawania paliwa i siłę nadmuchu. To tak jak w samochodzie, żeby samochód zaczął przyśpieszać podajemy większą porcję paliwa, ale i zwiększamy dawkę powietrza poprzez otwarcie przepustnicy, czyli naciśnięcie na pedał gazu. Spróbuj więc zwiększyć siłę nadmuchu,albo przesłonę na wentylatorze odsłoń całkowicie i obserwuj palenisko. Jeśli do popielnika nie będzie zrzucało żaru to możesz zmniejszać przerwę w pracy podajnika. Musisz jeszcze wiedzieć że w tego typu kotłach nikt na odległość nie poda ci gotowych ustawień sterownika. Zależą one od bardzo wielu czynników. Żeby prawidłowo ustawić taki kocioł potrzeba wielu dni obserwacji paleniska, przy różnych obciążeniach kotła i nikt za Ciebie tego nie zrobi, nawet instalator, który może wpaść tylko na kilka minut.
- Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
- Problem Z Centralnym Ogrzewaniem Pomocy