Skocz do zawartości

Mecenas

Stały forumowicz
  • Postów

    637
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Mecenas

  1. Czyli producent twierdzi, że się nadaje. Niemniej jednak bez wykresu strat ciśnienia nie pokusiłbym się o twierdzącą odpowiedź. W instrukcji jest tylko informacja, że dla V=0,4[m/s] opory wyniosą aż 100[kPa].
  2. Analogicznie jak docieplony sufit podwieszany. Czyli licząc od wewnątrz: 1) Płyta g-k 2) Szczelnie połączona folia paraizolacyjna 2) Ruszt stalowy mocowany do ściany 3) Wełna 10-15cm 4) Sznurek rozciągnięty pomiędzy uchwytami stelaża utrzymujący dystans wełny od muru 5) Pustka powietrzna 5cm 6) Mur
  3. Jest źle. Nie może być jakiejkolwiek armatury (również i pompy) pomiędzy dnem naczynia a wylotem kotła.
  4. Po pierwsze podziękuj Bogu, że żyjecie i że dom jest cały a rozerwało tylko pompkę. Hydraulik który montował zasobnik zapewne nie znał się na tym co robi i z jakichś powodów zostało zablokowane naczynie wzbiorcze. Weź fachowca albo zrób zdjęcia instalacji i je pokaż.
  5. Wierzę. Tylko nie rozumiem dlaczego ludzie twierdzą, że wszyscy w tym samolocie kochali ojczyznę skoro ich nie znają.
  6. Ciekawe skąd to wiesz. Znałeś choć jednego z nich osobiście ? Może to była miłość do pieniędzy.
  7. Zasadniczo powinien ci to powiedzieć kierownik budowy (bo na budowę komina potrzebne jest pozwolenie na budowę). Komin trzeba przewiązać z murem. Na przykład kotwami ze stali nierdzewnej.
  8. Jeśli masz takie wysokie ciśnienie to możliwe, że nie pomoże. Trzeba założyć zarówno reduktor ciśnienia jak i naczynie przeponowe.
  9. Mecenas

    Zbieranie Chrustu

    Akurat zły przykład. Ci Państwo WYCIELI drzewo a nie zbierali chrust. Stąd i kara była dotkliwa. A do autora wątku - trzeba zgłosić się do leśniczego.
  10. W instrukcji kotła znajdziesz wzory. Każdy kocioł poradzi sobie z wysokością, trzeba tylko odpowiednio zwiększyć średnicę zespołu.
  11. Generalnie jak każdy nadmuch - zależy od paliwa. Do miału jest niezbędny. Dla węgla może być szkodliwy.
  12. Tak. Przy obiegu wymuszonym spadki instalacji nie są istotne (za wyjątkiem podłączenia naczynia wzbiorczego). Oczywiście musisz pamiętać o odpowietrznikach automatycznych w rozdzielaczach oraz o tym, że nie będzie możliwe opróżnienie instalacji np. na zimę podczas długiej nieobecności.
  13. Instalację gazową zawsze sprawdza się powietrzem.
  14. 1) Docieplić dom 2) Zlitować się nad dziećmi. To starsze osoby, z chorobami krążenia, potrzebują cieplejszego środowiska. Dla dzieci 18 stopni to optymalna temperatura.
  15. Przygotowując lokal pod wynajem rozsądnie jest przygotować wszystkie media do rozliczania przez oddzielne liczniki (nie podliczniki). Po pierwsze dlatego, że nie ryzykujemy zostania przez kogoś dłużnikiem, po drugie dlatego, że jest to korzystniejsze dla najemcy.
  16. "Czarny PR". Nic nie trzeba dokręcać.
  17. Sprawdził się. Jest dobrze wykonany, wszystkie powierzchnie wymiennika są dostępne do czyszczenia, drzwiczki szczelnie, praca stabilna, brak zakamarków do gromadzenia się gazów. Dla mnie Zębiec to pewna marka.
  18. To ja będę wyjątkiem. Mieliśmy taki kocioł od lat 80-tych, po 30 latach przepalił się. Pooglądaliśmy co jest na rynku i za te same pieniądze żaden kocioł jakościowo nie dorównywał Zębcowi.
  19. To podaj ten o "obiekcie niepołączonym z gruntem".
  20. Barak "na kółkach" tak samo potrzebuje pozwolenia na budowę. Chyba że ma rejestrację ;).
  21. Nie bardzo rozumiem. Chcesz, żebym powiedział, że białe jest czarne i nie "upierał się przy swoim" ? Link do informacji jest bardzo prosty: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414 . Przeczytaj Art. 29 jest tam jasno wyliczone co pozwolenia na budowę nie wymaga i poszukaj swojego zamierzenia. Jeśli jest, złóż w starostwie zgłoszenie robót i koniec tematu.
  22. Tzw. "urban legend". Dla prawa budowlanego nie ma znaczenia czy budowla ma fundament czy nie.
  23. Na zgłoszenie jest możliwe wykonanie REMONTU instalacji a nie jej budowa i o tym mówi tabelka w artykule. Czy w twoim pomieszczeniu była już kotłownia i ją tylko remontujesz ?
  24. Projekt jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli uważasz, że nie potrzebujesz PnB to nie będzie też i potrzebny projekt. Tylko że budowa każdej kotłowni, instalacji CO wymaga PnB.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...