nie znam tego sterownika
musialbys podac wiecej zdjec co tam masz poustawiane zwlaszcza ze jak piszesz nie znasz sie na tym to ciezko bedzie pytac
co do ochrony powrotu to gdzies w menu zaworu powinna byc ta opcja
zrob prosze zdjecia ustawien bedzie latwiej
chyba ze pojawi sie tu ktos kto zna ten sterownik
Masz bardzo niska temperaturę powrotu. Zawor otwarty na max to nie dziwota ze tak kocioł pracuje. Cały czas zalewasz go zimna woda. Rozumiem ze ochrona powrotu jest realizowana przez ten 4d? Czy wcale? Nie masz tez chyba pompy na powrocie z 4d?
Witaj. Kolejny podobny temat. Musisz stawiać konkretne pytania. Wtedy dostaniesz konkretne odpowiedzi a tak to jeżeli komuś będzie się chciało napisac to i tak będzie chwalić swoje. Ale na tak postawione pytanie to powiem pellet
W tym miejscu gdzie masz regulator pokojowy wystarczy ze założysz na chwile zwrotkę. Będziesz wszystko wiedział. Poza tym w instrukcji jest napisane dokładnie.
Kiedy prosiłem abyś dał zdjęcie lub chociaż kawałek dokumentacji wg której to podpiąłeś. Twoj sterownik kotła na jakie termostaty pozwala?
No raczej nie. tam powinienes podpiac temostat stykowy tzn. taki, ktory zwiera badz rozwiera styk. Ty jak piszesz podjesz w tej chwili napiecie.
To blad. Mozesz uszkodzic regulator kotla.
O czyn ty tu piszesz? Weź w końcu podaj gdzie to podłączyłeś. Ten sterownik co podałeś wcześniej to może być do ogrzewania elektrycznego np. Cis czyje ze nie wiesz o czym piszesz. Oby się nie okazało ze uwaliłem sterownik kotła.
Nie chce mi się analizować twoich zdjęć. Jeżeli masz dobrze wpięte cwu tzn przed zaworem 4d to ustaw priorytet cwu rak aby pompa od co nie chodziła w czasie ładowania bojlera