Skocz do zawartości

pospisz

Stały forumowicz
  • Postów

    1309
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    15

Treść opublikowana przez pospisz

  1. Zmień ster przed sezonem na skzp za chwilę chyba wyjdzie wersja 05 i po problemie oprócz uszczuplonego budżetu. Zanim przyjdzie nowy sezon nauczysz się obsługi i będziesz miał obsługę 3 mieszaczy parter, piętro i może jeszcze coś extra.
  2. A mam jeszcze pytanie nie ma tam zapalarki czasami?
  3. Kol. @HarryH ma rację pid, przedmuchy i częste podawanie oraz obniżenie mocy.
  4. Lepiej zrobić częste podawanie 2 /13, będzie to samo. Po drugie też można chyba ustawić przedmuch co min 2 minuty.
  5. Powrót z cwu za pompą.
  6. Bardziej chodziło mi o chwilowe zwiększenie przekroju , pompa głupieje trochę i dopiero rozdzielenie z większego.
  7. Pompę można oszukać przekrojem.
  8. Elektroniki nie unikniecie bo musi być sygnał grzać lub nie nawet ze zwykłego czujnika pokojowego .
  9. Bardzo fajny schemat wstawiał kiedyś kol. @gmaj22 trzeba go minimalnie rozbudować.
  10. Kol. @Dejf bardziej sugerował brak większej ilości ciepłej wody niż częstego odpalania kotła.
  11. @cezar76 Z tą klima to faktycznie może lepszy i bezpieczniejszy sposób tylko trzeba będzie trochę więcej zainwestować.
  12. Dawno tak twierdziłem, twierdzę że spełnia jeszcze jedna funkcje. Nowy soft ok nie zauważam dziwnych sytuacji. PS. Kroitzman czekam na maila. Spokojnie to nie w Lidzbarku.
  13. @ŁukAsh spokojnie działa ok. Tak @eliks masz rację potrzebny jest odpowiedni czujnik.
  14. Tak pamiętam ale nie zawsze auto adapt sprawdza się najlepiej. Gdyby mieli wyświetlacz z przepływem tak jak w alpha 2,3 wiedzieli by o czym mówię. Po drugie pompę kotłowa w NBE ciężko oszukać trzeba kręcić po stronie instalacji. Ja też mam auto adapt ale już nie korzystam z tego, sprawdzam tylko przepływ jaki pokazuje.
  15. Niestety nie jestem jasnowidzem to poproś serwisanta żeby to lepiej działało. Przykro mi bardzo że nie pomogłem.
  16. P26 - 4 kocioł uruchamia się żeby dogrzać cwu tylko sygnał z cwu odpala kocioł lh58 delta cwu Zmień położenie czujnika niżej.
  17. To tylko się cieszyć z takiej sytuacji , ale na okresy przejściowe teraz zmniejszył bym mu moc czyli z auto na 3 bieg.
  18. Tu chodzi bardziej o czas i spalanie bo to czy Ty uzyskasz zadaną w pokojówce w ciagu 1 godziny i za godzinę się odpali znowu to masz 3 godziny grzania ekonomicznego i odpalenie tez za następną godzinę .Niby nic ale mniejsza liczba odpaleń ,mniejsze zużycie pelletu udowodnił to kol @RadoRado i stabilniejszą temperaturę w domu bez skoków .Co do cwu lepiej manewrować parametrem P26. Ps. Bardziej ten mój wpis dotyczy się okresów przejściowych. Choć można próbować i w zimie.
  19. Niestety nie ma mniejszego .Ferroli Aria 6kw termokominek.
  20. @Kordjano u Ciebie powoduje to większą ilość odpaleń ja za to zauważyłem fajną zależność w działaniu mieszacza w kotłach zachodnich polegająca na tak jakby cyklicznym dopuszczaniu wrzątku w instalację i zamykaniu się w celu ochrony powrotu .Okazuje się że nie musi być utrzymana zadana na mieszaczu tylko parokrotne wrzucenie ciepłej wody powoduje dogrzanie pomieszczenia przy zamkniętym mieszaczu od strony kotła czy bufora jak w przypadku kol @Outsider.
  21. To na zdjęciu to jest sprzęgło kolegi @Klaudiusz3 można skontaktować sie z nim przez forum .
  22. Znowu zmienię temat jak zwykle ale w Twoim przypadku trzeba by się zastanowić nad lepsza praca mieszacza i dystrybuowania ciepła nie w trybie ciągłym. To jest jak ze spalaniem najefektywniejszym, szybko i mocno tu moim zdaniem też powinno być podobnie. Może się mylę.
  23. Ja bym nawet zaryzykował powiedzieć że powinno się spalać mniej niż ekogroszku.
  24. Pompy muszą mieć jakieś ustawienia przepływów czyli auto, stałe ciśnienie, zmienne, 1,2,3. A jeszcze jedno gdzie jest ten czujnik pokojowy?
×
×