  1. Tech też ma rozwiązania dla tswoich potrzeb, ale nie w jednym sterowniku. Dodatkowe moduły łączysz przez rs-a.Tu również tanio nie będzie. Najtaniej wyjdzie kupić np. SPPv2 oraz Salusa do obsługi podłogówki
  2. SPP v2. ma 90% tego co autor potrzebuje oprócz sterownika siłowników podłogi.
  3. Ogniwo jak pokazał czas nie jest udaną konstrukcją. Jak chcesz mieć spokój wybierz coś z sas, rbr, skam-p
  4. Ja zaopatrywałem się w Energo.pl i też nie mogę narzekać.
  5. Kocioł Skam-P plus radzi sobie z miałem wyśmienicie. W dni takie jak teraz spalam sam miał. Przy większych mrozach jakie były mieszałem z ekogroszkiem Reopal. Jak kupisz kiepski kocioł to przeklniesz to paliwo, jak wybierzesz z dobry to będziesz zachwycony. Na pewno dla miału trzeba brać poprawkę na mniejszą kaloryczność opał, ze względu na mniejszą granulację opału. Miał "musi poleżeć" na palniku aby się dopalił. Ja mogę polecić kotły RBR, Skam-P, SAS. Lub inne z palnikami Batory, Ardeo, AZPP i sterownikami SPP, Bruli/eCoal.
  6. Prawdopodobnie za bogate nastawy i słaby nadmuch. Węgiel nie ma czasu się dopalić. Zmniejszaj czas podawania o 1s i obserwuj co się będzie działo. Jak kopiec będzie się zapadał to wróć o 1s i zacznij wydłużać czas przerwy o 1-2s aż dojdziesz do optymalnych nastaw. Zwiększ też nadmuch o kilka "oczek" aż do momentu aż zacznie mocno się spiekać. Wtedy zmniejsz o 2-4 oczka. Zmieniaj tylko jeden parametr na raz i przed każdą kolejną zmianą odczekaj z pół dnia. Normalnie. Przed otwarciem pokrywy zatrzymaj wentylator nie będzie dymić. Palisz zbyt mokrym węglem. Wysusz go przed wrzuceniem do zasobnika, bo zajedziesz kosz i podajnik. Ewentualnie dorób dosuszanie jak nie posiadasz.
  7. Jak najmniejszy! Najlepiej z szybą podwójną aby ograniczyć do minimum ilość promieniowania cieplnego trafiającego do salonu, a nadwyżkę skierować do innych pomieszczeń np. za pomocą DGP. Ad.1 wszystko zależy od konstrukcji budynku i umieszczenia wkładu grzewczego. Ad.2 nie ma znaczenia. ad.3 Lepszy skręcany z kilku elementów. Ad.4 Broń Boże! zapomnij o tym wynalazku. Ad.5 Najlepszy na jaki cię stać. Ja mam u siebie taniego Kaw-meta i jestem zadowolony. zobacz sobie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22506-dgp-grawitacjna-a-pionowe-odleg%C5%82o%C5%9Bci/
  8. Szkoda twoich pieniędzy na te wymyślne sterowania. Zawór 3D sterowany pogodowo spełni twoje oczekiwania w 100%.
  9. Pewnie w twoim przypadku tylko wkład Cie uratuje...
  10. rozbierasz i wysyłasz.
  11. Kolego @irmentruda Co się ma liczba kominów do prawidłowej wymiany powietrza.?! Bo tak prawidłowo być powinno.
  12. Nie ma co gdybać. W tej instalacji pompa oraz zawór 3d muszą być na powrocie aby układ był w pełni bezpieczny. Widać, że 3D został zamontowany w celu podniesienia temp. powrotu, tylko ten który to wykonywał nie za bardzo wiedział co robi... Na cholerę tam ten siłownik!? Te naczynie to na pewno tak jest podłączone?
  13. Dobry pomysł! Polecam.
  14. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/521-jak-polaczyc-czopuch-z-kominem/
  15. silikon sanitarny i do dzieła :D Oczyść i odtłuść dobrze
  16. Nie będzie. Kocioł jest dobrany prawidłowo. To jest normalne zachowanie w niewygrzanym budynku.
  17. Koniecznie rozeta ze sznurem ognioodpornym, albo chociaż wełna mineralna. Nigdy nie łączy się czopucha na zaprawę. Tak to zawsze będzie Ci pękać, a dodatkowo jest to potencjalnie niebezpieczne podłączenie....
  18. Daruj sobie siłowniki. Szkoda pieniędzy. Bardziej komfortowo było by 2x zawór i 2x pompa. I kolejna sprawa zawory najlepiej 3d z siłownikami i sterowaniem pogodowym. 3D TZM sobie odpuść.
  19. Masz za bogate nastawy. Zmniejsz czas podawania, albo wydłuż czas przerwy. Dodatkowo za mocno dmuchasz. Proponuje zacząc od 6/40 i dmuchawę na 35% ,trzeba ustawić tak aby nie robiły się spieki oraz nie kopciło z palnika. Najlepiej dobrać tak nastawy aby kocioł spokojnie i długo dochodził do zadanej i jak najkrócej stał w podtrzymaniu.
  20. Powrót jest w prawidłowym miejscu ^_^ Powyżej korony palnika.
  21. Nie byłem dostępny parę dni, bo syn mi się rodził, kolejny zresztą. A do Ciebie @wadus nic nie mam o ile nie tykasz mojej osoby.
  22. Układ poprawny. Dlaczego do zasobnika cwu idzie tylko 3/4? Powinno być 1"
  23. A może? http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/wp-i-wpz-termo-hit.html
  24. No co Ty nie napiszesz... Chodzi o wymianę ciepła. Im większa różnica tym "lepsza" wymiana ciepła. Poszukaj u wujka google pt. "wymiana ciepła"
  25. Koncepcja jest ok. Tylko stosowanie 4D w tym układzie nie ma sensu. Lepiej 3D. Wyjdzie taniej.
×
×