Jaki System Mieszający Do Podłogówki, Miejscowy Czy Centralny.
AdamGuitar odpowiedział(a) na Bolikd temat w Instalacje CO i CWU
Proponował bym układ z 2 zdjęcia. nie znam jednak całości instalacji, warunkuje też inne wymagania, lub nie. tak,że temat mozna rozwinąć jak pokażesz schemat instalacji. -
Układ c.o. na własne ryzyko, w Polsce jest to niezgodne z przepisami, w innych krajach dopuszcza się przy zastosowaniu dodatkowych instalacji zabezpieczających, np. dodatkowa wężownica w kotle. Natomiast c.w.u. zbiornik stosuje się ze względu na rozszerzalność wody przy wzroście temperatury. podawałem już na forum tabele ze zmianą objętości cieczy przy konkretnych różnicach temperatur i dobór naczyń. Ważne to jest przy stosowaniu zaworu zwrotnego na dopływie ciepłej wody.
-
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
AdamGuitar odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Opór przepływu wody przez grzejnik zależy od strumienia jej masy. Dla grzejników jednopłytowych typu C11 i P10 spadek ciśnienia w grzejniku określa się równaniem: Δp = 0,0160 x q2 czyli mnożysz współczynnik przez kwadrat przepływającego czynnika dla danej mocy i wychodzi strata ciśnienia na grzejniku np. dla 50 l/h 40 Pa. Dla grzejników wielopłytowych typu C22 i C33 oraz P20 i P30 spadek ciśnienia w grzejniku określa się równaniem: Δp = 0,0105 x q2 Δp - opór przepływu wody przez grzejnik, wyrażony w paskalach [Pa] q - strumień masy wody płynącej przez grzejnik, wyrażony w kilogramach na godzinę [kg/h] Ponieważ przy założeniach spadku przyjmujemy ok. 10000 Pa tj 10 kPa to wartość spadku ciśnienia jest pomijalna przy małych instalacjach, dlatego jej nie uwzględniam. Zresztą jest to bardziej potrzebne dla ustalenia parametrów pompy dla całej instalacji i pokonania jej oporów. Przy obliczaniu całej instalacji sumujemy wszystkie opory wynikające ze średnicy i długości rur, zaworów, kolan, zwężek , kotła, grzejników i innych elementów intalacji które zostały zamontowane. Dane nalezy poszukiwać w katalogach producentów rur i armatury. całość można liczyć recznie lub w specjalistycznych programach. Dla obliczenia nastaw wstępnych w grzejnikach wystarczy wzór q = Qc/ C * Δ t gdzie Qc przepływ masowy C stała przeliczeniowa Δ t różnica temperatur Przy dużych instalacjach przyjmuje się mniejsze spadki ciśnienia na grzejnikach -
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
AdamGuitar odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Dobry wieczor quitar. Bardzo bym poprosil o kryzowanie grzejnkow na jaki numer nastawy musialbym ustawic grzejnki w swoim domu. Stelrad Novello z wbudowanym zaworem termostatycznym wysokość 600. Pomieszczenia o wysokości 2,65, Odpowiedź typowe Dom 130m2 + zasobnik 140litrow. Nie dotyczy, ale kryza dla 1,5 kW przy delta T = 10st. 130l/h nastawa 6 (można wykorzysta zawór jako zamykający z nastawną kryzą (bez głowicy termostatycznej, a z pokrętłem) Kocioł z podajnikiem 25kw temperatura zadaniowa 55-60 stopni. Typy grzejników typ11 jednopłytowe i typ 22 dwupłytowe. Parter domu typ 22 - korytarz 600x 1400 - powierzchnia 10m2 - numer na rysunku 1 1000W/( 1,163 x 20) = 43 l/h nastawa 3,5 typ22 - salon 600x 1600 - 26m2 2 2600W = 112 nastawa 5,5 typ11 pokój 600x 1600 13m2 3 1300W = 55,8 nastawa 4,0 typ 11 sypialnia 600x1400 12m2 4 1200W = 51,6 nastawa 3,5 typ22 łazienka 600x 800 8m2 5 1200W = 51,6 nastawa 3,5 typ22 kuchnia 600x 1400 14m2 6 1400W = 60,2 nastawa 4,0 piętro domu typ11 korytarz 600x 800 7m2 7 700W = 30 nastawa 2,5 typ 11 pokój 600x 1400 8m2 8 800W = 34,4 nastawa 3,0 typ22 pokój 600x 1600 25m2 9 2500W = 107,5 nastawa 5,5 c.o. łącznie 12.700W = 546 c.w.u 1.500W = 130 łącznie 14.200W = 676 l/h Kuchnia + salon+ korytarz przestrzeń otwarta. Pomimo wymiany powietrza liczy się dla każdego pomieszczenia. -
Dyskusja Na Temat Wypowiedzi Z Wątku "ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów"
AdamGuitar odpowiedział(a) na a-w temat w Instalacje CO i CWU
Ponadto na wymianę ciepła ma wpływ wielkość powierzchni wymiany, stare instalacje były wysokotemperaturowe np. 90/70 i powierzchnia grzejnika była mała do zapotrzebowania na ciepło. przy założeniu 45/35 powierzchnia wymiany ciepła musi być większa. Producenci grzejników podają tabele mocy grzejników w zależności od temperatury w pomieszczeniu i parametrów instalacji. Tak, że mając na grzejniku 30 stopni on też oddaje ciepło, jeśli zapewnimy mu odpowiednią powierzchnię wymiany to będzie ogrzewał równie dobrze jak przy 60 stopniach. Dochodzi tu tylko aspekt ekonomiczny ceny grzejnika i powierzchni którą zajmuje w pomieszczeniu (np. cała ściana). To tak w skrócie. Chyba, że chcemy uzyskać w pomieszczeniu 35 st. to tego nie uzyskamy. -
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
AdamGuitar odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Potrzeba trochę czasu na to więc nie odpowiem dzisiaj, jednak jest tu trochę liczenia. -
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
AdamGuitar odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Ten wzór jest przykładem dla większych instalacji. W konkretnym przypadku spadek cisnienia przyjmuje się w zależności od pompy. Ja dla domku przyjmuje 10 KPa. (0,1 bar). Instalacja ma dość małe opory (domek) stąd oporowanie pompy na grzejnikach. Spadek ciśnienia na grzejnikach to założenie projektowe + opory instalacji, przy rozległych instalacjach opry trzeba wyliczać aby nie przekroczyć maksymalnych prędkości przepływu w celu uniknięcia chałasu (szumy). Prędkość w instalacji nie powinna przekraczać 1m/s, typowo ok. 0,5 m/s. Przy większych instalacjach pome dobiera się po obliczeniu spadków ciśnienia w obiegu. Przy domkach spadki trzeba dobrać do pompy, ze względu na prace pompy przy minimalnych parametrach, aby zmieścić się w charakterystyce (najczęściej oznaczona przez producenta zakreskowana część charakterystyki ciśnienie- wydajność). Praca w niekorzystnym zakresie charakterystyki prowadzi do przewczesnego zużycia się pompy i zwiększonego zużycia energii elektrycznej. -
To i tak trzeba wyjść od zapotrzebowania na ciepło. Niestety nie mam doświadczenia z basenami. A zrobić można wszystko.
-
Przy starych instalacjach o bardzo dużych przekrojach zdarzało się, że następowała grawitacja w jednej rurze, ale teraz takich rur się nie stosuje do grawitacji ( fi 100 i więcej). W twoim przypadku to nie grozi.
-
Poczytaj wypowiedzi użytkowników kotłów , tylko z kilku ,kilkunastu wypowiedzi można wyciągnąć jakieś wnioski. Jeśli brak wypowiedzi , to albo pomyśleć o innym kotle , sprawdzonych przez innych albo zaryzykować i kupić i uczyć się samemu obsługi. Gotowej recepty nikt nie poda. Każda instalacja jest inna i kazda ma swoje tajemnice.
-
jeśli zamkniesz choć jeden zawór, nie ma obejścia to grzejniki nie będą grzały bez obawy.
-
Zakładając, że żeberka są typowe to daje 7,5 kW mocy odbiorczej. dalej zależy jak będą połączone, czy z jednego poziomu czy z dwóch. Po ile żeber w grzejniku. Jeśli z jednego poziomu to dałbym pierwsze dwa trzy grzejniki z rury calowej, następne dwa 3/4" a ostatni 1/2" jeśli dwa poziomy, to do rozdziału cal a następnie 3/4" ostatni 1/2". Same przyłącza do grzejników mogą być z rurki 1/2". To taki dobór bez specjalnego wgłębiania się w temat.
-
Ale tak chyba najprościej. Rozważ to, przemyśl. Za dużo to nie ma rozwiązań bez przebudowy kotłowni.
-
Z tego co piszesz nic nie wynika, potrzeba schematu instalacji , na nim to co masz zainstalowane inaczej nie uda nam się porozumieć. Niestety.
-
A skąd wiesz , że taka ma moc jest Ci potrzebna?
-
Rozpocząłbym raczej od podania jakie grzejni są zainstalowane (ile żeber) aby oby wiedzieć jak rozkłada się moc na poszczególne grzejniki + to co masz już zainstalowane oprócz tego.
-
Pamiętaj też o powietrzu do spalania (dopływ świeżego powietrza) aby nie doszło do tragedii (zatrucia tlenkiem węgla). Odnośnie c.o. i c.w.u. nie wypowiadam sie , napisano prawie wszystko wyżej w postach.
-
Dobrze by było ze stopniować instalację, a średnica zależy od mocy zainstalowanej dla każdego odcinka . Ponieważ jest to budynek gospodarczy więc nie ma potrzeby przesadzania ze średnicą rur, nie będą tu przeszkadzać niewielkie szumy przepływu.
-
Grawitacja to najtańsza instalacja w eksploatacji, pod warunkiem prawidłowego wykonania. Danfoss produkuje nawet zawory termostatyczne (o małych oporach) dla tego typu instalacji. Odpadają kwestie regulacji przepływu, gdyż prawidłowo wykonana instalacja z sama się z oporuje (wynika to z pewnych cech wody)
-
Nie nie powinna mieć. To są straty ciepła i odparowuje intensywnie woda obniżając szybko poziom wody.
-
Zasobnik Dwupłszczowy A Bakterie Leginelli
AdamGuitar odpowiedział(a) na shatex temat w Instalacje CO i CWU
legionella rozwija się wszędzie tam gdzie ma sprzyjające warunki. Nawet w wylewkach baterii. Przy stałym użyciu wody niebezpieczeństwo jest niewielkie. Chroni przed tym chlorowanie wody. Dlatego filtry węglowe i inne należy montować przy bateriach na końcu instalacji, a nie na wejściu do budynku. -
Jeśli jest w mieszkaniu lub pomieszczeniu gdzie woda nie zamarznie, nie potrzeba nic robić. Gdy naczynie jest na poddaszu to trzeba zabezpieczyć przed zamarzanie, izolacja zbiornika lub niewielki przepływ przez zbiornik. zazwyczaj izolacja wystarcza przy większej średnicy rury woda wymiesza się grawitacyjne nawet w jednym przewodzie. Warunek zbiornik na poddaszu lub innym miejscu nieogrzewanym musi być zaizolowany. Dawniej montowano naczynia na kominach stalowych, z zewnątrz izolowane o środka podgrzewane ciepłem spalin o poprzez płaszcz komina.
-
Szumy głównie zbyt duża prędkość przepływu wody w instalacji. Prędkość przepływu nie powinna przekracza 1,0 m/s, a stała ok. 0,5m/s
-
Zwrócił bym się do dystrybutora. Dobiorą instalację solarną na podstawie otrzymanych danych.
-
4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
AdamGuitar odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
calowy w zupełności wystarczy.