Skocz do zawartości

automatyk

Stały forumowicz
  • Postów

    7 329
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    44

Treść opublikowana przez automatyk

  1. jak nie masz kasy na bajery to zwykły zamontój tylko zeby były zawory na kazda pętle zeby szlo to wyregulowac
  2. powiem tak projektu za darmo nikt tez nie zrobi ,co do kotła i tak ekipe muszisz wziasc bo uprawnienia i przedewsztkim wiedza do kotła ,a co do rozprowadzenia to podejzewam ze tylko w podłodze pewnie jest miejsce zeby to ukryc rury
  3. zmaontowanie rozdzielacza z mozliwoscia załozenia głowic wysterowanych elektrycznie i sterowniki w pokojach do korekcji temp ,osobiscie polecam dla komfortu ok ale ekonomia to w takim przypadku to klapa a w najlepszym przypadku oszczednosci zadnych
  4. jak to ,jesli masz wymiennik to na wymiennik trzeba puscic max parametr a za wymiennikem regulowac ,a sam wymiennik przy doborze przepływu juz zabezpieczy kocioł a jesli ktos jest bardzo dociekliwy to za wymienikiem zaworem tez mozesz tegulowac temp powrotu do kotła a przynajmniej masz jaks stabilnosc ,a jak ktos sie upiera za zaworem przed wymiennikiem to z praktyki wiem ze kłania sie jeszcze jedna pompa ,bo skoro 4d to znaczy dwa obiego tzn dwie pompy i wtedy i kocioł chroniony i stabilnosc pozosłałego układu
  5. nie wiem jaki masz model pieca wiekszosc piecy ma w sobie ten zawór
  6. tak pompa wystraczy a zawór to nie pamietam musisz miec taki z kvs min 2,4 ,o symbolu 272 ale dokładnie nie pamietam bo łeb mam zamały potwoierdz sobie taki co ma min kvs 2,4 lub ok 3
  7. to musisz pomyslec czy zamontujesz duzy grzejnik w garazu i wieksza drabinke w lazience czy bedziesz inwestował w zawory i pompe dodatkową
  8. doczytaj .... jesli tylko podłogówka to nie wystarczy ta co jest w kotle tylko ze drabinke w łazience tez bedziesz miał na niskiej temp takiej do szuszenia reczników
  9. tak tylko ze zawór 3d termostatyczny i pompa od strony podłogi jeszcze jedna ,chyba ze tylko bedziez miał na pogłogówce i zadnego ghrzejnika to mozesz na ostro przez rozdzialczeto podłaczyc i zastosowac czy tez zaprogramowac ograniczenie temp górnej do 45st
  10. umywalka kanalizacja 55/62 woda zklewozmywak podobnie prysznic 115-120 cm geberit szpilka montazowa 31-33 cm automat kanalizacja 60 a woda tak jak pasuje wszytkie wymiary od gotowej posadzki /płytek
  11. no wiadomo ze jak sie plai na wyszzej temp i nie ma poboru energi to generalnie spali siewiecej na 65st niz na 35 to logiczne oczywiscie patrzac proporcjonalnie ,no napewno kłania sie zawór 3d/4d i głowice na gzejniki ale nie koniecznie
  12. pojdzie az miło nic sie nie przejmój ,tylko jaki masz palnik ?z tym kolanem czy normalny ?
  13. kolego w praktyce to wygladało tak ze bufor to był ogrommy zbiornik czy tez dwa na 200m ok 3000l i ładowanie szło na ostro na grawitacji i rozprowadzane było tez grawitacyjnie albo przez pompy i wszedzie pracowało to na tej samej wodzie bez zadnych węzownic ,pisze ze było bo tam gdzie modernizowałem cos to na wyrazne zyczenie klienta było to demontowane (ach te zbiorniki ocynkowane wywalane na złom .....)osobiscie uwazam ze bufory sa bardzo dobrym i komfortpowym rozwiazaniem pod warunkiem ze jestesmy w stanie kozystac z niego od 35-100st czyli ze instalacja grzejnikowa jest skuteczna juz w temp 35st
  14. tak zawory 3d/4d regulują temp czynnika a głowica tylko ogranisz w doł czyli masz sterownie pogodowe zaworu co daje np ze na zewnatrz jest -10st czyli daje czynnik o temp powiedzmy 60st co odpowiada np 22st w twoim domu ale cjcesz w kroryms pokoju miec mniej to ustawiasz głowice na mniej i po klopocie to tyle , a dlaczego na powrocie a nie na zasilaniu poniewasz nie narazasz ani pompy ani zaworu na wysokie temp w przypadku zagotowania wody i to tyle ,osobiscie przy kotłach na paliwo stałe montuje wszelka armature na powrocie ,przy gazie czy oleju na zasilaniu a to czy chcesz mic te grawitacje czy nie to zalezy od ciebie masz mozliwosc to zniej korzystaj ,bo osobiscie wole sie cieszyc grawitacja i sobie cos wypic ... niz płacic rachunki za prad
  15. ja proponuje zrobic tak zawór 3d na powrocie ,głowice na grzejnikach do korekty temp (dzialanie mniej wiecej jak opisales) i masz dwie prpozycje jedna to taka ze robisz pompe jedna na powrocie do kotla ktora zasili i zasobnik i CO poprzezzawór 3d (zajkladajac ze zachowujesz działanie grawitacyjne )tu dam takie foto z mojej starej kotłowni na wegie pragne jedynie nadmienic ze wsztko działa na grawitacji w 100% i zakresie regulacji co do 0,3st w pomieszczeniach,układ pracuje rowniez z kotłem eko groszek tez w 100% na grawitacji i uklad kotła gazowego z jedna pompa na wyjsciu z kotła (tylko po to zeby pokonac opory kotła zeliwnego grawitacyjnie nie za bardzo chcialo isc )
  16. czy mozesz sprecyzowac co chcesz osiagnac z tym zaworem? bo nie potrafie tujednoznacznie odpowiedziec słysze o jakis bypas czy cos prosze o pytanie ?
  17. no jaki masz wysoki komin ,kamionka palona kosctuje ok 80-100zł za metr teraz to decyzje musisz sam podjac ,tylko pytanie czy komin idzie przes dom ,czy komin jest postawiony i wystaje ponad kalenice ,czy jest jednym z najwyzszych elementów w opbrebie 20metrów ?
  18. dokładnie kolego trzeba korzystac z natury
  19. zdecydowanie wieksza powierzchnia grzewca czyli normalna powierzchnia grzewcza 2,1 to ok 17kW choc moje zdanie na temat kotłow ponizej 20kw jest znane wiec wiecej sie nie bede wypowiadał
  20. jak ząłozysz zaroodporna to wkład zje kwas ,jak kwasoodporna to temperatura zmieni jej własciwosci i tez zostanie sito tylkoze kwasowka dopuki nie zostanie przegrzana o bedzie długo słuzyc a i tak gwaranji nikt nie da co do komina to jak bedziesz normalnie palił i nie wychladzał pieca do 30st to nic sie nie bedzie działo stare budownictwo ma kominy i nic sie nie dzieje a wiecie dlaczego bo zazwyczaj mieszkali czy mieszkaja tam ludzie starej daty ktorzy na paleniu sie znaja anie ksiazki piszą na temat palenia ,wystarczy raz na tydzien dac ostro w komin przy rozpalanu czy cos i nic przez lata nawet dziesieciolecia dziac sie nie bedzie sam miszkam w domu cojest z 78 roku w piecu paliło sie wszstko od drewna ,miału ,mułu opon i innych rzeczy jakie tylko były w warsztacie kiedys i nic sie nie dzieje obecnie przepalane jest drewno i kartony i tez nic ,wiec wsztko zalezy od sposobu palenia ,na wkład stalowy jakiby niebył to gwarancji niedostaniesz a jesli jestes na etapie budowy to zdecydowanie wkład ceramiczny
  21. no dokładnie dlatego napisane nominalnie bo max to sie da wyciagnac podejzewam ze 20kwz 1 metra ale kosztem czerownego od ognia komina
  22. PRAW FIZYKI PAN NIE ZMIENISZ tak mówił mój wykładowca na uczelni specjalista od kotłow .... codów nima 1m powirzchni to ok 8kW dla pracy nominalnej czyli 2,2m to w przyblizeniu ok 18kW
  23. jesli jest odpalany od gory to nie ma prawa wybuchac ,moze masz klapke zwrotna przy wentylatorze ,moze komin troske za niski czy za mały w przekroju moze byc jescze problem z litwą nawiewna w palenisku a druga sprawa miałowiec powinien byc wiekszy i nie patrzy sie na niby wyliczone kW tylko na powierzchnie grzewczą i nie ma pojecia przewymiarowany kociolł,sam mam kocioł o powierzchni 7m i przeliczeniu 60kw z roku 78 inic sie nie dzieje tylko kwestia ustawienia powietrza byle nie palic miałem od dołu tylko raz tak paliłem pozniej sie zastaniawiałem jak do niego popdejsc ,tak ze ustaw powietrze sprawdz czy wieje z listwy powietrze czy komin jest drozny i czy ma ciag samoistny na wygaszonym kotle ,w niektorych przypadkach wystarczy rozszczelnic popielnik zeby troszeczke powietrza cały czas dochodziło i wystraczy
  24. po pierwsze to 80 metrów rury to ok 11-13m podłogi ,po drugie jest to dobre rozwiazanie do małych powierzhni i to jest wada układu tego typu mieszacze maja ogromną wade i powyzej 50m podłogi niewazne ile bedzie petli nie uciagną sprawnie a wada ogromna jest tez to ze woda upuszczana z podłogówki nie jest o temp podłogowki tylko ma temp zasilnaia podłogi i to przy zachowaniu normalnych przepływów rozwala sprawnosc układu i mniedzy innymi dla tego nie pociagnie sprawnie powyzej 50m podłogi
  25. no i jeszcze jedno do malych układów podłogówki to bedzie działac ale przy liklu wiekszych obiegach to ten układ niezadziala
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.