Treść opublikowana przez Animus
-
Kocioł MPM DS WOOD
GS-a się ładuje i wypala wsad od góry jak świecę do końca i tak w kółko, oczywiście nie bronię tego kociołka. Może RCK powinieneś przemyśleć albo zawirowacze zagęścić. Jak mam temperaturę na czopuchu 130-150 to znak ze trzeba czyścić wymiennik kotła. Tu masz wykres ten słupek na niebiesko to czyszczenie kotła, z lewej przed czyszczeniem z prawej po, spaliny czarna kreska.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Kocioł MPM DS WOOD
-
Niedziałające koloryfery w rozdzielaczu mieszanym
Jak zamęczyłeś pompę to może powinieneś mieć bypass.
-
Niedziałające koloryfery w rozdzielaczu mieszanym
A tą podłogówkę masz wygrzaną, chodziła cały czas przed problemem? Może zawór termostatyczny szwankuje, zawiesił się albo przepchał.
-
Niedziałające koloryfery w rozdzielaczu mieszanym
A filtry masz jakieś? Wyczyść. https://i.imgur.com/MLfCkbD.jpeg Podnieś temperaturę na 70-80*C to częściej się zamknie ten zawór termostatyczny nad pompką, wtedy obiegi się rozdzielają. https://i.imgur.com/GmHB8oU.jpeg
-
Niedziałające koloryfery w rozdzielaczu mieszanym
A le czego, bo podałem 3 opcje
-
Niedziałające koloryfery w rozdzielaczu mieszanym
Podniesienie temperatury zasilania. Regulacja zaworu mieszającego termostatycznego nad pompą 2. Regulacja biegami na pompach nr 1 lub 2.
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Nierówny żar na retorcie
-
Walka z bulgotaniem poprawnie grzejących kaloryferów po zmianach w instalacji - nic nie pomaga
Rozważ czy przypadkiem ten zawór odpowietrzający automatyczny nie powinien być wymieniony na odpowietrznik ręczny.
-
Walka z bulgotaniem poprawnie grzejących kaloryferów po zmianach w instalacji - nic nie pomaga
Czyli nie ma reakcji chemicznej między materiałami (jest coś z Alu?) z których wykonana jest instalacja, inhibitor lany był zapobiegawczo, może potrzebny był raczej dezaktywator metali? Schemat to schemat. Najlepsze są zdjęcia poszczególnych części instalacji
-
Uporczywe Stukanie W Grzejnikach
To potraktuj WD-40 przejścia przez strop i ściany rur C.O. Rury C.O. wydłużają się w trakcie przepływu gorącej wody do grzejnika. Podczas remontu maluje się całą instalację olejną farbą, piony gałązki i grzejniki, wtedy końce przepustów są zalewane tą farbą i to utrudnia przesuwanie się rur, masz przez to efekty dźwiękowe.
- Piec wybucha przy starcie
- Piec wybucha przy starcie
- Piec wybucha przy starcie
-
Zmiana z ekogroszku na pompę
Funkcja Autoadapt jest do grzejników z zaworami przymykającymi. Do sterowania podłogowówki jest cisnienie stałe na panelu pompy. https://i.ytimg.com/vi/RckYC-0E8fM/maxresdefault.jpg
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
-
Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
- wymiana pieca na piec na drewno lub pellet prosze o pomoc mieszkanie 38m2
-
Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Jeszcze w kwestii strat ciepła na m2, przecież domy są miej ocieplone, inne bardziej, dodając wschodnie regiony w Polsce gdzie jest w sezonie grzewczym zimniej, z tymi przy Odrze.
- wymiana pieca na piec na drewno lub pellet prosze o pomoc mieszkanie 38m2
- Nierówny żar na retorcie
-
Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...