Jaki Piec Do Małego Ocieplonego Domu 100M
jameess odpowiedział(a) na braun2009 temat w Kotły zasypowe
Nie straszę, po prostu, piece mają wyższą sprawność, i najczęściej z wymianą starego kopciucha który grzał komin na nowy piec o wyższej sprawności i niskiej temperaturze spalin wiąże się "zajechanie" komina ceglanego prędzej czy później, wszyscy moi znajomi to przechodzili, i sam to przeszedłem, a piece były różne różniste. Dlatego myślę że lepiej kogoś uświadomić prędzej, żeby sobie zrobił rachunek zysków i strat ;). pozdrawiam Jameess -
Mój KWKD chodzi tylko na miarkowniku mechanicznym nigdy nie było żadnych wybuchów, tak że nie wiem co to jest. Też swego czasu myślałem o unisterze, ale na minus ma to że jak nie ma prądu to wygasza piec. CO mam na grawitacji tak ze bark prądu mnie nie dotyczy. A co do panela kontrolnego to mam starownik do pompy DKsystem Delta 100 i do tego panel kontrolny z możliwością ustawienia alarmów. Całość kosztowała 180 zł. W standardzie jest przewód na 10m, ale można domówić max do 20m. Unister jest jak najbardziej wskazany do instalacji CO z obiegiem wymuszonym bo zamyka klapę i wygasi kocioł ( no chyba że jest za duża szczelina w drzwiczkach zasypowych to wtedy może nie wygasić ;) ). Natomiast mechaniczny miarkownik do instalacji z obiegiem grawitacyjnym. pozdrawiam Jameess
-
Jaki Piec Do Małego Ocieplonego Domu 100M
jameess odpowiedział(a) na braun2009 temat w Kotły zasypowe
Każde Camino jest do naprawienia!!! każdy element , człon, można kupić w sklepie, poszukać na złomie i wymienić. Jeżeli przy tym piecu coś powyłaziło na kominie to znaczy że paliłeś od dołu i dusiłeś piec. Jak byś zasypał piec opałem i rozpalił od góry to piec i komin byłby czyściutki. Ja bym ten piec remontował, uszczelnił, założyłbym miarkownik ciągu i nic tylko palić dalej. Bo co do nowych pieców to prawie każdy załatwi twój ceglany komin migiem i jeżeli to komin wewnątrz budynku to smród, syf i remonty będą. pozdrawiam Jameess -
Camino niczym się nie zmieniło. Ostatnio "modernizowałem 2 szt. Camino, jeden 6-cio członowy 15,35 KW i 8-mio członowy 21,93KW. Ten większy 76 rok prod, mniejszy 82 rok. Zmieniłem drzwiczki, ruszt pionowy, uszczelniłem sznurem bezazbestowym, założyłem pompę, sterownik oraz miarkownik ciągu i nauczyłem palić od góry. I powiem krótko ludzie są zachwyceni, zero smoły w piecu, dobra stałopalność, nie kopci się, nie zatyka komina co 2 tyg. Ten mniejszy ogrzewa dom nieocieplony poniemiecki z cegły o powierzchni 170m. Spoko daje radę. Palone jest drewnem, węglem brunatnym i kamiennym. Większy piec ogrzewa również dom nieocieplony z cegły o powierzchni ok 200m. I najważniejsze taki piec nie zniszczy komina. Przy paleniu "tradycyjnym" od dołu, piec mocno smołuje, ma słabą stałopalność, wiecej spala, i zapycha smołą komin , robią się takie czopy smołowe trudne do rozbicia. jedyny mankament jaki w nim widzę to miejsce mocowania miarkownika, trochę przeszkadza i trzeba uważać żeby się okiem nie nadziać. Już chyba lepiej by było zamontować miarkownik elektroniczny Unister. Zapomniałbym, jeden i drugi piec chodzi na starych instalacjach, rury 2 cale, 1,5 i 1, 1/4 cala grzejniki żeliwne. Użytkownicy ani nie myślą wymieniać tych pieców ;) pozdrawiam Jameess
- 1815 odpowiedzi
-
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
-
Jaki Piec Wybrać Do Ocieplonego Domu 200M^2
jameess odpowiedział(a) na Dzizas temat w Kotły zasypowe
Sory , ślepy jestem, faktycznie w temacie podany jest metraż. Piec o mocy od 15 do max 20KW. Co do opału, jeżeli ma być drewno i węgiel to każdy "górniak " i praktycznie każdy "dolniak" może być. Ale jeżeli ma być dodatkowo spalany miał i nie ma to być piec miałowy to jednak jakiś wentylator by się przydał. W dolniaku nie spalisz miału więc odpada. Zostaje górniak. Proponowałbym OGNIWO S6WC Classic lub zwykły 17-20KW w cenie powinieneś się zmieścić, takie piece mają moi znajomi i są ok, spalisz w nich wszystko i cena jest ok. I ważna rzecz jaki masz komin? jaki przekrój? Bo ceglany komin, jeżeli jest na poddaszu nieogrzewanym te piece załatwią w 2 miesiące. Zresztą to samo zrobi również 90% innych pieców. pozdrawiam Jameess -
Jaki Piec Wybrać Do Ocieplonego Domu 200M^2
jameess odpowiedział(a) na Dzizas temat w Kotły zasypowe
Witam, Podaj przynajmniej metraż domu, jak zrobione masz co, jaki bojler, jak podłączony, bo tak na "oko" to ciężko doradzić. -
Jaki Piec Do Małego Ocieplonego Domu 100M
jameess odpowiedział(a) na braun2009 temat w Kotły zasypowe
Cześć, @młodzieniec Twój piec to nie jest prawdziwy dolniak, tylko jak określiłes " taki kundel górno-dolny ". Ale mniejsza z tym to oczywista oczywistość. Interesuje mnie co innego, rozumiem że piecyk od niedawna? Jeżeli tak to bacznie obserwuj swój komin, czy przypadkiem kondensat ci nie wychodzi z komina. Jeżeli masz górę komina w nieocieplonej części domku to po miesiącu, albo 2 może być nieprzyjemnie i wtedy wkład będzie niezbędny. Chociaż ciągłe palenie może komin nagrzeje na całej wysokości............ Ale jak by co to daj znać, bo ciekaw jestem czy ten piec też demoluje komin ceglany. pozdrawiam Jameess -
Dzięki @mac65, bardzo obrazowo to opisałeś, faktycznie można super dokładnie wyregulować miarkownik. Posty def-a czytałem ale jakoś nie potrafiłem z opisu wydedukować o co chodzi ;)
- 1815 odpowiedzi
-
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
-
Witam, @mac65 Mógłbyś jakoś obrazowo napisać jak tę sprężynę masz zaczepioną i co ona dobrego daje? byłbym wdzięczny ;) pozdrawiam Jameess
- 1815 odpowiedzi
-
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
-
Witam, @ piotr 1304 Przy paleniu od góry popiołu jest 2 x mniej, o paleniu od dołu nie mówię bo to się mija z celem i wędzi się siebie i całą okolice. To co pisze @ Darkon to prawda, też tak czasami mieszam. Obecnie palę w dolniaku, zasypuję najpierw grubsze sorty, na górę drobniejsze, nawet z miałem, i na to zawsze pół wiadra popiołu z brunatnego. I tutaj taki mały wyjątek: poprzednio jak w górniaku zdarzało mi się palić od dołu to też popiół dodawałem. Tylko że w takim przypadku ważna jest konstrukcja pieca i odpowiednie usypanie paliwa w piecu, bo inaczej to d-pa blada. Jak ktoś chce to mogę juto rys. zrobić jak paliłem w górniaku od dołu i było ok ;)
-
Palę brunatnym od 18 lat. Jeżeli się trafi na dobre paliwo to jest to tani i dobry opał. Ja kupuję kęsy z Konina są bardzo dobre!! Dobry brunatniak po wyschnięciu nie rozlatuje się na pył , tylko jest popękany, ma strukturę taką że można go w rękach rozszczepić. Opał na następny sezon kupuję pod koniec bieżącego sezony grzewczego, czyli np luty-marzec. Węgiel brunatny musi wyschnąć!!! to bardzo ważne!!!. W górniakach nie pali się nim tradycyjnie od dołu bo zasmrodzi się całą okolice i więcej się spali. Paląc w górniaku, koniecznie od góry!, długo wtedy trzyma i nie ma absolutnie żadnego dymu. Ostatnio modernizowałem koleżance stare żeliwne 35 letnie Camino 3/6 15KW i po uszczelnieniu drzwiczek, założeniu miarkownika, podłaczeniu pompy przy rozpaleniu od góry piec trzymał 8 godzin 60 stopni, opału wsypałem 2 wiadra od emulsji 10l, to jest 15kg węgla i na to kilka polan drewna na rozpałkę. Uważam że jest to przyzwoity wynik, po drugie nie ma latania co chwilę do kotłowni. Następna sprawa to brak kopcenia przy takim paleniu i komin się czyści raz na rok. W swoim poprzednim górniaku na ok 22kg brunatniaka trzymał spokojnie 14 godzin. Teraz mam dolniaka KWKD 15 KW i również super spala brunatniaka. Przy paleniu całą dobę spala mi 5 wiader 10l, co daje 35 kg, wiadro ma ok 6,5 do 7,5 kg. Na piecu mam 60 stopni. Bywają sorty brunatnego które są kompletnie do bani, bo po naładowaniu pieca trzyma max 2 godz., a cena podobna. Także sugerowałbym przed zakupem spalić partie "testową". I na koniec najważniejsza rzecz, mianowicie kupowanie o tej porze roku mokrego jak gnój brunatniaka pozbawione jest sensu ekonomicznego, bo spali się go 2 razy więcej ;)
-
Panowie mam pytanie dotyczące miarkownika w camino. Pomogłem koleżance, uszczelniłem piec, zmieniłem drzwiczki, model camino 3/ 6 rok prod.1982. Nauczyłem ją jak palić od góry, miarkownik Honeywell, wszystko działa bardzo dobrze. Ale ramię miarkownika niebezpiecznie sterczy, i można się na nie nadziać niechcący okiem. Fabrycznie ramie jest zgięte po kątem prostym i to wg. mnie jest niebezpiecznie, czy można by go było trochę "rozgiąć" żeby był kąt rozwarty? To ułatwiło by bardzo obsługę. Rozumiem że charakterystyka pracy miarkownika zmieniła by się, ale to chyba jest do wyregulowania? Załączam fotkę jak jest i jak bym chciał i prosiłbym o radę. pozdrawiam Jameess
- 1815 odpowiedzi
-
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
-
Tak mi mówili koledzy którzy te cuda mają. Naczytali się o tym cudzie, napalili się. I co? jeden już wymontował i odsprzedał. To są informację z 1-szej reki. Jak człowiek ma porównanie to może coś o tym powiedzieć. Po drugie o tym piszą ludzie na wielu forach i to potwierdzają. W pewnych przypadkach ma taki zawór oczywiście uzasadnienie 100% -we. Ale przy zwykłym piecu zasypowym to zbytek łaski. W przypadku "przewymiarowanego" pieca coś na pewno pomogą. Zawór 4D nie zabezpiecza też przed kondensatem w kominie! A wielu na forum pisze że jak na piecu temp. np 70, czy 80 stopni, to komin wygrzany i nic się nie skropli, bzdura!!! chyba że w piecu typu CAMINO. @Broker masz KWKD 15KW zawór 4 D tez chyba masz Napisz jak to u Ciebie wygląda? Już 1-szy sezon masz za sobą, napisz coś, pochwal się, może jakieś wnioski, modyfikacje. Jak palisz?, czym? jakie zużycie, czy jesteś zadowolony, czy może nie? Czytałem że Def robi jakieś kombinacje z powietrzem dopalającym podawanym przez rewizję na górze pieca i na razie testuje, mam nadzieję ze po testach się pochwali ;) pozdrawiam Jameess
- 504 odpowiedzi
-
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Teraz jak już nie przypalam drewnem tylko brunatnym mam PG zamknięte całkiem. Tzn. klapka fabrycznie ma szparkę i idealnie nie przylega i coś powietrza tam sobie zasysa. Poprzednio jak komin był bez "wkładu" i był mniejszy ciąg to szparkę miałem na 2mm i paliło się stabilnie. Obecnie przy dużym ciągu kominowym jak piec osiągnie temperaturę zadaną klapa PG zamyka się całkiem i ciągnie powietrze przez drzwi zasypowe. Miarkownik podnosi klapę dopiero po iluś godzinach palenia jak wkład się wypala i spada temperatura na piecu. A i teraz nie mam grama smoły w piecu, tylko pyłek brązowo siwy. Smoła była zawsze jak przypalałem drewnem i żeby to zminimalizować klapka PG miała szparę też 2mm. Widać te piece do prawidłowego działania potrzebują większego ciągu. Ty masz komin 14x14 to wkład o średnicy 13cm spokojnie zwiększyłby "cug" i lepiej by się paliło ;)
- 504 odpowiedzi
-
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wykorzystuje nadal szamot i sobie obserwuje. Raz z szamotem raz bez. Prędzej jak komin "namókł " zmniejszył się ciąg to szamot był taka "zawalidrogą" wręcz przeszkadzał. Jak zamontowałem wkład stalowy, ciąg mam taki że wyrywa z pieca, włożyłem szamot i wydaje się ze spełnia swoją rolę, widać potrzebny jest dobry ciąg. Wczoraj gdzie nieźle u mnie wiało miałem przysłonięty czopuch na 3-ci ząbek temp.60 stopni w dzień, noc 50 stopni, spaliłem 30kg węgla brunatnego. Ładuję tak: na spód grubsze frakcje 1 wiadro, na wierzch drobny, 1 wiadro i na ro pół wiadra popiołu. Aha przy dużym wietrze jak wczoraj ,miarkownik trzymał cały czas zamknięte PG i powietrze było zaciągane tylko przez drzwiczki zasypowe "otwarte na 1/2" Praktycznie brak dymienia z komina, ale to jednak zależy od pogody, ciśnienia, wilgotności temperatury zew itp. raz jest dymek, a raz nie ma. Co do dorobionej blachy która blokuje dopływ powietrza głównego przez ruszt pionowy to był to strzał w 10-tke. Pali się tylko na dole, stabilniej i dłużej. Po zasypaniu opału, gdzie piec "huczy i buzuje" przez wiele godzin po otwarciu drzwi zasypowych jest ciemno ;)
- 504 odpowiedzi
-
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, Ja też mam podłączone moje KWKD 15KW taką E-lką tyle że w poziomie. Co do komina też mam 27x14cm postawiony latem z cegły i pociekł!, Kondensat wylewał mi się wyczystką z komina na podłogę, teraz mam wkład z kwasówki. No ale mam komin na zewnątrz przy ścianie szczytowej. pozdrawiam Jameess
-
Chodzi mi o ruszt pionowy pod drzwiczkami od popielnika, ten który otwiera się w dół i jest zabezpieczony takim małym "dynksem" pisałem o tym w wątku "wszystko o kwkd15kw" i zrobiłem fotki. Dzięki temu nie rozpala się wkład opału od strony drzwiczek popielnikowych. Ja pomimo tego że mam super "cug" to po przymknięciu całkiem PW miałem więcej smoły w komorze zasypowej, jak dałem więcej powietrza to komora się smoli tylko "delikatnie" i myśle za tak w dolniakch już musi być. No ale faktyczne testowanie to się zacznie przy mrozach i wtedy się okaże co ten kociołek potrafi.
-
Ja u siebie mam PW otwarte tak na 3/4, zauważyłem, że wtedy mniej kopci, czy masz u siebie zaślepiony ruszt pionowy? Ja zaślepiłem ( oczywiście szczelne na 100% to to nie jest). Miarkownik po dojściu do temperatury zadanej zamyka PG ( jest szczelina na ok 1mm) i wtedy przez długi czas zaciąga powietrze tylko przez drzwiczki zasypowe. Komora zasypowa się troszkę smoli, w wymienniku sam pył, palę tylko brunatniakiem. Na razie tylko przypalam rano i wieczorem. Daję wtedy wioderko 10l po emulsji zrębek na podpałkę i na to wiaderko brunatniaka, na wierzch pół wiadra popiołu, temp zadana 60stopni i pali się to 4-5 godzin.
-
Znowu wykorzystuję popiół z węgla brunatnego do palenia. Poprzednio w górniaku paląc od góry to było: warstwa węgla /warstwa popiołu/węgla/popiołu/węgla, lub jak paliłem od dołu to po zajęciu wkładu przysypywałem popiołem i fajnie się to wypalało. Teraz w dolniaku podobnie, tzn zasypuje np 2-ma wiadrami brunatnego i na to na górę wiadro popiołu. Pali się ok, temperaturę trzyma, wzrosła stałopalność no i mniej popiołu zostaje, spala się jakby 2-gi raz ;)
- 504 odpowiedzi
-
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
@JohnnySonny Nie martwisz mnie, w przypadku zapalenia sadzy to z każdej rury zostaną tylko żyletki. W związku że wylewał mi się kondensat wyczystką na podłogę kotłowni to rura raczej powinna być do "mokrego" komina a nie do "suchego" czyli żaroodporna, którą w mig załatwi węgiel, a 0,6 mm to też dlatego żeby "syf" sam odpadał, bo taka ścianka ma duże mikronaprężenia, a to powoduje odpadanie samoczynne glutów, natomiast w rurze grubszej np 1mm smoła pięknie zatyka prześwit. Wiem to bo oglądałem wkłady u znajomych i to samo mówił mi majster który zajmuje się kominami ze 30 lat. Pożyjemy, zobaczymy ;). pozdrawiam Jameess
- 504 odpowiedzi
-
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Parę mam, ale nie w tym rzecz, po prostu zrobiłem z rury owal, i weszła na luziku, wsadziłbym o średnicy 180, to owal by był 12x200, ale brakło rur, a nie chciało mi się czekać. @ SONY Też montowałeś rurę 1.4404 czy 1.4828? i czym palisz? Ciekawi mnie ile wytrzyma ta rura przy moim opale. kumplowi chodzi miałowiec 35 kw też na owalu 12x160 , czyli średnica 150cm i cug jak diabli a komin ma 14m. Największą rurę jaką widziałem do takiego komina to 12x255 i jak komin gładki to tez wchodzi bez problemów.
- 504 odpowiedzi
-
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, W sobotę wsadziłem do swojego komina ceglanego 14x27 rurę z "kwasówki" o symbolu 1.4404, grubość 0,6mm, wysokość 7m, średnica 150mm i jestem zszokowany "cugiem" po prostu wyrywa z pieca, gdzie wcześniej komin był o wiele większym przekroju i takiego ciągu nie było. Montaż mi zajął 1,5 godz. I teraz dobre, bo firmy instalatorskie chciały wraz z montażem 2,5 tys do 2,9 tys, a całość komina w castoramie wyniosła mnie 860 zł ;). Dopiero teraz po zwiększeniu ciągu widzę że mam piec dolnego spalania! Nieodzowna było tez zablokowanie podawania powietrza głównego poprzez ruszt pionowy ( nie rozpala się cały wkład ). Po zasypaniu węglem brunatnym w piecu ciemno, pali się tylko od dołu i piec głośno buzuje. Po dojściu do temperatury i przymknięciu dolnej klapy słychać jak piec zaczyna zaciągać powietrze przez drzwiczki zasypowe ( po prostu to słychać ). Po zamontowaniu wkładu dym już nie snuje się po dachu i wokół komina tylko fajnie wylatuje smużką wyżej. Dymu jest o wiele mniej niż dotychczas. a po ustabilizowaniu temperatury jest praktycznie niewidoczny. pozdrawiam Jameess
- 504 odpowiedzi
-
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, wstawiam foto jak wykonałem blachę która ogranicza podawanie powietrza z przodu pieca nad rusztem i zapobiega nadmiernemu rozpaleniu się wkładu. W tej chwili powietrze podawane jest tylko pod ruszt. Oczywiście jakieś minimalne szparki jeszcze są ;). Blacha jest w kształcie litery L i jest wsunięta pod element w dolnych drzwiczkach który jest przykręcony na 2 śruby i dociska dorobioną blachę. pozdrawiam Jameess
- 504 odpowiedzi
-
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zębiec Wenus 15 Kw Jak Tym Palić Bez Zaworu 4D
jameess odpowiedział(a) na rafaldo temat w Kotły zasypowe
Jak strzelają? Jakie masz grzejniki i przekroje rur? czy instalacja faktycznie grawitacyjna? Może po prostu masz wszystko zapowietrzone. -
Zębiec Wenus 15 Kw Jak Tym Palić Bez Zaworu 4D
jameess odpowiedział(a) na rafaldo temat w Kotły zasypowe
Palić od góry, pompa na 45-50 stopni. Zawór 4d spowoduje że nie będzie grawitacji i jeżeli masz podłączone naczynie wzbiorcze tak jak piszesz to zrobisz z pieca bombę. Ustaw miarkownik na 70 stopni i pal. najpierw piec się musi dogrzać, a w twoim przypadku pompa miele wodę od 30 stopni i wychładza ciągle piec.