  1. Czepiacie się bzdetów, ale znajdźcie, że ten kocioł może pracować w instalacji zamkniętej!
  2. Jak tak się certolisz z danymi kotła, to może idź po rady do konfesjonału, tam ponoć zachowywana jest tajemnica. Ja już ci nie doradzę - brak odpowiednich święceń.
  3. Od producenta potrzeba info czy kocioł może pracować w układzie otwartym czy zamkniętym. Jak zamkniętym, to jakie jest dopuszczane ciśnienie pracy tego kotła. Schemat hydrauliczny producenta kotła mało obchodzi.
  4. Ponad 40 postów i nikt nie wspomniał o podstawowym układzie z takim ustrojstwem, które nazywa się Laddomat. Poniżej jeden ze schematów zamieszczonych w instrukcji L. jest tu wszystko : praca na grawitacji, praca na pompie , ładowanie 2 buforów, zabezpieczenie układu. Więcej info w instrukcjach - jest ich kilka.
  5. Pytać zawsze można.
  6. Tak to można pisać pracę domową czy nawet zaliczenie na studiach. Posty mnie nie obchodzą - przejdzie Admin i je wygarnie. Instalacja niestety przechodzi chrzest ognia i wody , więc z nią może być różnie!
  7. Takie "małpowanie" to jeden z najgorszych błędów
  8. Wiadomo, że musi być ale zgodne z normami, przepisami i zdrowym rozsądkiem. A samo obejście grawitacyjne jak już koledzy pisali wcześniej , nie jest zabezpieczeniem.
  9. Jak już pisałem - pompa między buforem a kotłem zasilania z zasilacza awaryjnego - taki zasilacz pozwoli na pracę 3-6h,
  10. Szczerze"jak się ma"? - jak pięść do nosa, zapomnij o takiej konfiguracji. Zasilanie awaryjne - przynajmniej na samą pompę będzie wymagane.
  11. Działania na 100% nikt ci nie zagwarantuje, gdyż jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.
  12. Piszecie o zasilaniu invertera z agregatu, to czy dla invertera 3-F może być agregat 1-F?
  13. Kiedyś takim prostym kotłem był np Kalvis prod litewskiej, a teraz UE wszystkiemu ukręciła łeb i po sprawie.
  14. Kolega ma trochę za długie pętle do zastosowania RTL-ów. A różnice temp można wyregulować wielkością przepływów w pętlach. Ale jak chcesz być taki "aptekarz" to wstaw taki VTA321, z reg 20-43C prod ESBE o Kvs= 1,5
  15. Tyle samo możesz w podłogę wpuścić, bez żadnych 3-D.
  16. Jaką temp dajesz z bufora na grzejniki
  17. Można spróbować zamiast mieszacza zaw RTL, ale większe np 3/4"
  18. I na 2 pętle chcesz dawać zaw 3-D? Jak ma być tak mała inst , to daj 3-D termostatyczny o Kvs 1,6
  19. źle zaczęłeś temat- aby coś podać konkretnego o zaw 3-D potrzeba danych instalacji, który ten zawór ma zasilać. Podaj ile pętli, jakie w nich przepływy, ew jakie rury - średnice. Wtedy coś więcej po za producentem można doradzić.
  20. Kup coś z serii VRG131/132 prod ESBE - to chyba najlepsze zaw 3-D na rynku. https://esbe.eu/pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130 Do tego siłownik o czasie minimum 120s i będziesz ustawiony na lata.
  21. Czy w sterownikach wszystkich "tanich" monobloków są opcje nastawy woda/glikol? Jak jest u was?
  22. To oznaczone 8H to nie jest zaw bezpieczeństwa, tyko zawór nadmiarowo upustowy różnicy ciśnień. Np taki https://allegro.pl/oferta/zawor-katowy-imi-ta-1-5501-04-000-18070614847?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting Ale może być i tańszy
  23. Przecież PC albo grzeje CWU albo podłogówkę, więc pzy takich parametrach pompy wodnej w monobloku na pewno sobie poradzi z tą instalacją.
  24. Tam jest potężna pompa wodna Shimge o zakresie pracy 1-9 m sł w. Instalacja powinna być podłączona wg schematu z postu #5, pokazanego przez Kolegę Andrzeja.
×
×