Postów
3065 -
Dołączył
-
Wygrane w rankingu
70
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
-
Zdecydowanie za mało. Pompy ciepła są projektowane dla delty 5*C. Nie wiem jaką pompę ciepła masz zainstalowaną, zobacz czy ten parametr jest nastawny. ps. Może to także świadczyć o pod mieszaniu wody w buforze równoległym, pomimo prawie jednakowej temperatury wody zasilania na wejściu i wyjściu z bufora.
-
Jest dobrze, ale "tracisz" około do 1,5 % energii cieplnej. Po prostu wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem gazowym a wodą w wymienniku ciepła pompy ciepła, jest mniej sprawna. Można jeszcze dołożyć jeden dodatkowy czujnik temperatury na powrocie, będziesz miał wizualną kontrolę nad różnicą temperatur tzw. delta T.
-
Kolego @Matejko1 dopóki nie napiszesz i nie objaśnisz nam wszystkim, w jaki sposób ten fachowiec z YouTube oblicza sprawność energetyczną spalania drewna w swoim kotle, będziesz miał przy każdym kolejnym napisanym przez Ciebie poście na tym forum, ocenę negatywną.
- 17375 odpowiedzi
-
- 2
-
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
ECOCONDENS GOLD PLUS II sterownik i termostat-kilka pytań.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na termeet temat w Kotły gazowe
Faktycznie w Twoim kotle gazowym do tych droższych sterowników, są na listwie zaciskowej wyznaczone dwa specjalne zaciski, oznaczone jako "OT". Jest to złącze, którym kocioł gazowy komunikuje się z sterownikiem protokółem OpenTherm. Protokół OpenTherm jest ustandaryzowanym protokołem komunikacji używanym w systemach centralnego ogrzewania. Służy do klasycznej, dwustronnej komunikacji cyfrowej pomiędzy kotłem a zaawansowanym regulatorem termostatycznym. -
Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na arturmietek temat w Pompy ciepła
@arturmietek na spokojnie i kilkukrotnie obejrzyj ten fragment webinaru Dawida Jaskuła, temat "Diagnostyka pompy ciepła pod kątem ubytku czynnika chłodniczego". -
Czy sa dostępne sterowniki do kotłów z dwoma czujnikami temp kotła?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kotły z podajnikiem
Czy obecnie, gdy ciepła do obwodu grzewczego dostarcza kocioł gazowy, wnętrze kotła na opał stały jest ciepłe ?. -
Czy sa dostępne sterowniki do kotłów z dwoma czujnikami temp kotła?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kotły z podajnikiem
Super. To znaczy, że umiesz się sensownie wypowiadać (na końcu zdania stawiamy kropkę). To teraz nieco trudniejsze pytanie. Czy sterownik kotła zasypowego, załączał i wyłączał pompy CO grzejników i podłogówki oraz pompę CWU, według jakiś zależności od temperatury wody ?. -
Czy sa dostępne sterowniki do kotłów z dwoma czujnikami temp kotła?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kotły z podajnikiem
Tylko to chciałem się dowiedzieć. Następne pytanie (odpowiedz tylko na to, o co pytam). Jeżeli pracuje tylko kocioł gazowy a sterownik kotła na paliwo stałe jest wyłączony, to: - pompa CO grzejników nie działa - pompa CO podłogówki nie działa - pompa CWU nie działa -
Czy sa dostępne sterowniki do kotłów z dwoma czujnikami temp kotła?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kotły z podajnikiem
@spanker1 otwórz szeroko okno, przewietrz dokładnie pomieszczenie. Za pięć minut się odezwę. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Czy możesz opisać w prosty i zarazem zrozumiały sposób, w jakiej zależności pracują u Ciebie obydwa kotły. Czyli, kiedy pracuje kocioł na paliwo stałe a kiedy pracuje kocioł gazowy. -
Czy sa dostępne sterowniki do kotłów z dwoma czujnikami temp kotła?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego @spanker1 to co przed chwilą raczyłeś do nas napisać jest NIECZYTELNE. Zredaguj to jeszcze raz, użyj akapitów i bardziej precyzyjnie określ zasadę (w sensie logiki) tego sterownika z dwoma czujnikami pomiaru temperatury. -
Zaszronienie pompy ciepła Problem z pompą Nibe S2125 Monoblok
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na rafal291 temat w Pompy ciepła
Cieszę się, że postanowiłeś podzielić się tutaj na forum, szczegółowymi informacjami na temat zaistniałego problemu oraz jego zakończenia z pełnym sukcesem. -
Montaż zaworu 4 d Defro gamma 25kw
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na grajek350 temat w Kotły z podajnikiem
Tragedia. Zużycie energii elektrycznej o 18 kWh więcej w roku 2023, niż w roku poprzednim. Więc jest ku temu okazja, aby powołać Specjalną Komisje Forumową, w celu wyjaśnienia tejże niegospodarności. ps. Średnia całoroczna z roku 2023 za 24 h wynosi 0,78 kWh. -
Montaż zaworu 4 d Defro gamma 25kw
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na grajek350 temat w Kotły z podajnikiem
Przecież to można szacunkowo w prosty sposób policzyć. - sterownik TIMEL 5 W * 24 h = 0,12 kWh - pompa CO 4 W * 24 h = 0,096 kWh - pompa CO powrót 4 W * 24 h = 0,096 kWh - pompa CWU 20 W * 4 h = 0,08 kWh - pompa CO podłogówka 8 W * 24 h = 0,192 kWh - pompa cyrkulacyjna 4 W * 2 h = 0,008 kWh SUMA = 0,592 kWh . KOSZT dzienny = ?. -
Program do schematów kotłowni
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Ramth temat w Inne tematy o kotłach i piecach
https://www.pcschematic.pl/ ps1. Tutaj na YouTube można pobieżnie zapoznać się z możliwościami oprogramowania. https://www.youtube.com/@PCSCHEMATICpl/videos ps2. Dystrybutor i opiekun oprogramowania na rejon Polski, udostępnił stare bezpłatne webinaria. https://www.pcschematic.pl/akademia/webinaria/webinaria.html -
Program do schematów kotłowni
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Ramth temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Znam tylko proste i tanie oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych. Załóżmy, że nanosisz na schemat przekaźnik. Naniosłeś go. Klikasz na niego i otwiera ci się pokaźna lista bardzo różnych funkcji: - zmiana wielkości elementu - obrót elementu (prawo - lewo) (góra - dół) - nazwa elementu - w jakim miejscu obok elementu ta nazwa ma być umieszczona - numer elementu (jeżeli jest to kolejny przekaźnik to numer nadawany jest automatycznie, ale możesz go zmienić, oprogramowanie pilnuje by numery się nie powtórzyły) - numer elementu także możesz umieścić w dowolnym miejscu danego elementu - załóżmy, że przekaźnik ma 6 zestyków, każdy zestyk jest automatycznie numerowany (jeżeli jeden z zestyków będzie naniesiony na innej stronie schematu to ukazuje się odpowiednia informacja, na tej jak i na innej stronie) - itp. - itp. - itp. - itp. - itp. -
Program do schematów kotłowni
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Ramth temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja chyba jestem już przemęczony dzisiejszym dniem, bo chyba nie dowidzę i nie umiem prawidłowo zinterpretować słów pisanych przez autora tego tematu. ps. Po samym schemacie widać, że schemat wykonany był za pomocą oprogramowania kompleksowego, dedykowanego do konkretnych zadań. W bibliotece takiego oprogramowania są prawie wszystkie elementy hydrauliczne konkretnych znaczących producentów (o ile wykupisz dany katalog). Projektując układ hydrauliczny, pobierasz taki element z biblioteki i nanosisz na schemat. Obok na oddzielnym arkuszu umieszczony zostanie ten element w spisie z jego numerem na schemacie i stronie na której został naniesiony. Na innym oddzielnym arkuszu będą naniesione ceny katalogowe producenta danego elementu hydraulicznego. Na innym itp. itp.. -
Dziś tu na forum była dyskusja o kosztach energii elektrycznej. Czy jesteś wstanie załączyć ten wentylator w łazience na stałe do dnia 2024.11.03 godz. 22:00 ?. Możesz narysować teraz na szybko bardzo poglądowy rzut poziomy pomieszczeń z nazwami ich funkcjonalności oraz rozmieszczeniem okien i drzwi wewnętrznych.
-
Program do schematów kotłowni
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Ramth temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No to ja proponuje AutoCAD 2025. -
Program do schematów kotłowni
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Ramth temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Naprawdę nie umiesz sobie sam poradzić z napisaniem odpowiedniego zapytania ?. https://www.google.com/search?q=hydraulic+diagram+editor&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ps. Mamy XXI wiek. -
@8ik3r8 jesteś jeszcze na łączach ?.
-
Wybór pompy ciepła Czy warto pompa ciepła i jaka?
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Pompy ciepła
http://cena-pradu.pl/tabela.html -
Ciekawy art o "dotacjach" i problemach z nimi
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
@Juzef jak już tu dzisiaj niespodziewanie zawitałeś, to rozstrzygnij (wyjaśnij) ten spór techniczny (dyplomatyczny). Ba ja tam widzę wątek niemiecki, a to w dzisiejszej teraźniejszości jest sprawa bardzo niezręczna. Niedobrze by było gdyby pan Donald T. zawiesił czasowo to forum. źródło: -
Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Macin temat w Pompy ciepła
Idziemy do prokuratora z tą sprawą, czy zakładamy kapelusze detektywów i sami rozwiązujemy tę zagadkę?. -
Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Macin temat w Pompy ciepła
Pobierz inne dane do obliczeń, a wynik będzie także podobny. Pobrałeś dane projektowe obiektu. -
Prelekcja na temat ustawiania parametrów PC
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Webinar jest już dostępny.