Treść opublikowana przez Andrzej_M_
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
-
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Chciałbym uniknąć sytuacji, w której stwierdzisz, że Twoje niepowodzenia wynikają z moich samowolnych przeróbek kotła bez zgody producenta. Dlatego kocioł dostaniesz do dyspozycji taki jak producent mi go dostarczył. Przypominam, że jestem użytkownikiem kotła http://www.r-eco.pl/...kt/reco-automat o mocy 24,6 kW. Nie ja nie chcę kupić i nie byłem zainteresowany kupnem Twojego sterownika. Byłem zainteresowany za to przeprowadzeniem przez Ciebie doświadczenia na moim kotle, które wykazało by niezbicie (oczywiście w wykonaniu amatorskim) wyższości opału antracytowego nad typowym węglem. Na pewno w przypadku spalania antracytu nie ma typowej sadzy, ale czy są jeszcze jakieś inne pozytywy z spalania antracytu. Myślę, że to udowodnisz. Ja wycofuje z pokrywania przez Ciepie kosztów opału, biore to na siebie. Ty tylko dostarczasz sterownik na czas testów.
-
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
No cóż widzę u Ciebie Montez młodzieńczą werwę i chęć przystąpienia do pojedynku. O koszty energii eksperymentu zbytnio nie musisz się martwić, mogę je pokryć w całości sam. Ty raczej zajmij się zagwarantowaniem cudów. Może przesadzę nieco, ale jak w moim kotle w wydaniu fabrycznym uzyskasz 40% sprawności to już będziesz promieniował radością, jak dojdziesz do 50% sprawności to zapewne będziesz kipiał radością, wykrzykując pod niebiosa o zaistniałym cudzie. Jeżeli można to chciałbym doprecyzować szczegóły. Moim zdaniem, udowadnianiem swoich swoich racji możemy zająć się w końcowym czasie okresu grzewczego. Ponieważ demontaż tego co mam zainstalowane w kotle zajmie mi co najwyżej 15 minut, natomiast przywrócenie tego do stanu używalności to przynajmniej 1-2 dni ze względu na wylewkę szamotową, która jest w kotle i nie jest jak na razie w opcji składanej. ( może na przyszły sezon zrobię to z betonu żaroodpornego, to wtenczas będzie to na zasadzie klocków LEGO). Ponad to muszę mieć nieco czasu w celu prawidłowego zamontowania czujnika ciepłomierza oraz zamontowanie dodatkowego otworu pomiarowego na Twe czujniki do pomiaru temperatury w kotle. Problemem może być także pomiar temperatury strugi spalin w czopuchu, ja używam układów, które mogą pracować do temperatury 125*C i to mi w zupełności wystarcza, mam gdzieś jeszcze miniaturowe gołe czujniki PT500 ale musiałbym niestety mocno się napracować aby napisać do tego parę linijek programu. Co mogę Ci jeszcze zagwarantować w mojej kotłowni. Duży stół na którym możemy rozłożyć nasze zabawki i połączyć je dziesiątkami kabelków, a zapewne i tak miejsca zabraknie. Stary komputer podłączony do internetu, sterownik PLC, którym możemy na bieżąco realizować jakieś dodatkowe pomysły. Aby Cię jeszcze bardziej zachęcić i zmobilizować to wstawiam dwa zdjęcia z mojego archiwum. Za początek całej linii procesu spalania w kotle możemy przyjąć zasobnik. Tutaj poniżej mini zasobnik na opał, moim zdaniem taki powinien wystarczyć. Koniec procesu spalania zapewne kończy się na kominie. Tutaj poniżej dwa scalaki LM35 i DS18B20 i sygnał przewodem doprowadzony do kotłowni. Powinieneś być usatysfakcjonowany z takiego rozwiązania.
-
Antracyt
SZAR Spółka Akcyjna Skład Węgla w Sławkowie Ul. Groniec 1 Tel. 609-579-462
-
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Fałsz czy też półprawda, powtarzana ciągle nieskończoną ilość razy, zamienia się po pewnym czasie w prawdę. To zdanie, tak samo dotyczy miłościwie nam panujących, jak i producentów kotłów. Każdy kto przejrzy prospekty reklamowe branży kotlarskiej to po chwili analizy i namysłu stwierdzi u siebie, że ma kolorowy zamęt w głowie. W każdym prospekcie dotyczącym kotła wszystko jest najlepsze. Począwszy od kolorowych obudów kotłów i kolorowych wyświetlaczy sterowników, poprzez mnogość palników, do tego należy dołożyć mnogość dziurek i rurek z luftem, .......... a skończywszy na rusztach, szufladach oraz tym podobnych gadżetach i pierdołach. Można by wymieniać w nieskończoność zalety kotłów małej mocy, które są oferowane i dostępne na naszym rynku. Podsumuje to może tak, używając cytatu nie mojego autorstwa. "Tempo rozwoju technik marketingowych znacznie przekracza tempo rozwoju technik wytwarzania wyrobów branży kotlarskiej." No dobrze, ale skąd w tej kolorowej sielance nagle i nieoczekiwanie zjawia się czorno sadza cdn. ps. może dziś a może jutro
-
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Poniżej zamieszczam fragment pracy dotyczącego sadzy. Całość została opublikowana w kwartalniku Głównego Instytutu Górnictwa a dotyczyła "Znaczenia dodatków paliwowych w procesach spalania paliw stałych" Sadza kominowa jest substancją złożoną o zmiennym składzie chemicznym i morfologii. Jej skład jest uzależniony od rodzaju spalanego paliwa oraz warunków panujących w komorze spalania. Kluczowe znaczenie odgrywa temperatura spalania oraz warunki dyfuzji spalin i powietrza zasilającego palenisko. Sadza zawiera pewne ilości materii nieorganicznej, w postaci lotnego popiołu, który w odpowiednich warunkach może wykazywać tendencję do tworzenia spieków lub trudnych do usunięcia złogów. Typowa temperatura formowania się sadzy to około 1400°C. W sprzyjających warunkach, gorąca strefa płomienia utlenia pierwotne struktury sferyczne węgla, zapobiegając procesowi katenacji. Proces ten prowadzi do wytworzenia złożonych struktur węglowych, w tym fulerenów. Reakcja utleniania organicznych składników sadzy przebiega z wytworzeniem ditlenku węgla i wody. Spalanie węgli koksujących powoduje, że depozyt węglowy, osadzający się na chłodniejszych elementach instalacji kotłowej i przewodach dymnych, zawiera znaczne ilości substancji smolistych. Stałe produkty niepełnego spalania wywierają niekorzystny wpływ na pracę instalacji kotłowej. Do najważniejszych zaburzeń pracy takiej instalacji, związanych z gromadzeniem się sadzy, należą: · zapłon sadzy w przewodach dymnych, · zmniejszenie sprawności wymiennika ciepła i związane z tym straty kominowe, · zwiększenie zapotrzebowania na opał, · zmniejszenie ciągu kominowego, · niedrożność kanałów. Sadza zgromadzona w przewodach dymnych jest porywana ze spalinami, a jej drobiny, zanieczyszczając powietrze, stanowią zagrożenie na obszarach, gdzie spalanie węgla kamiennego jest podstawowym sposobem ogrzewania budynków. Zanieczyszczenia powietrza migrują do wód i gleby, powodując skażenie całego ekosystemu. W konsekwencji toksyczne związki, często w przekształconej formie chemicznej, trafiają do łańcucha pokarmowego. Związki zawarte w sadzy mają negatywny wpływ na układ oddechowy, krwionośny i mogą być odpowiedzialne za choroby nowotworowe. Skład chemiczny sadzy jest silnie uwarunkowany rodzajem spalanego paliwa. Profil lotnych związków organicznych, dla ziaren sadzy o różnej morfologii, wykazuje duże zróżnicowanie jakościowe. Jedną z głównych takich różnic jest rozwinięcie powierzchni oraz stechiometria poszczególnych frakcji. Sadza jako produkt reakcji niepełnego utlenienia zawiera pewne ilości połączeń eterowych, fenolowych i karbonylowych. Całość pod adresem http://www.kwartalni...ine/2012_1_.pdf ps. Jak mi czas pozwoli to wieczorem dodam coś od siebie.
-
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Montez mogę zadeklarować na forum, że udostępnię Tobie mój kocioł do testów. Ty w zamian udowodnisz wszystkim forumowiczom o nadzwyczajnych efektach ekonomicznych spalania antracytu bez-sadzy. Masz do mnie około 20 km, więc koszty dodatkowe dla Ciebie nie powinny być duże. Ty dostarczasz opał i Swój sterownik, ja udostępniam Ci mój kocioł w stanie fabrycznym, oraz pokrywam koszty energii wykazanej przez ciepłomierz. ps. W domu oczekuje temperatury od 18*C do 20*C
-
Jak To Jest Z Tą Temperaturą Spalin
Z powodu tego, że teraz mamy okres Świąt Bożego Narodzenia podsumuje Twą wypowiedź bardzo lakonicznie "miałeś dziś słabszy dzień" Z powodu tego, że nie potrafisz pewnych rzeczy pojąć bez obrazków, czy też kolorowych wyświetlaczy, to zamieszczam poniżej fragment prezentacji Pana Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szlęka.
-
Życzenia Na Boże Narodzenie I Nowy Rok
Ja także dołączam się do życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku. Życzę wszystkim forumowiczom i adminom mnóstwo ciepła, ale przede wszystkim ciepła rodzinnego, ciepła radosnego, ciepła ze spełnionych marzeń. Andrzej
-
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Witaj Montez. Posiadam kocioł z automatycznym podawaniem paliwa. Z sadzą nie mam problemów, wiem co to jest sadza i wiem co jest przyczyną powstawania sadzy w kotle. (przynajmniej tak mi się wydaje) Nie, ale pale w sposób ciągły, a to pośrednio wpływa na ciąg kominowy Mogę powiedzieć, że prawie brak. Jedynie osadzają się pary smołowe, tworząc taką narastającą delikatną błone. Ja mogę dotknąć czopucha nie tylko ręką, ale również mogę bez obaw przyłożyć do czopucha gołe pośladki na czas dowolnie długi. Nie posiadam takiego dobrodziejstwa techniki, wiec nie wypowiem się na temat skuteczności tego rozwiązania. Na to pytanie to zapewne sam sobie odpowiesz. Po prostu nie wiem o co pytasz.
- Klimosz Ling Duo 35 Kw Ekonomic Premium, Problemy Z Nastawami.
- Syf W Kotłowni. Jakieś Propozycje?
-
Syf W Kotłowni. Jakieś Propozycje?
Przede wszystkim należy rozruszać nieco komórki mózgowe. Takie drobne udogodnienia w życiu codziennym robimy z tego co jest pod ręką. Moja propozycja to ograniczenie powierzchni gardzieli zasobnika. Widziałem kiedyś na konkurencyjnym forum zdjęcie, w którym kolega rozwiązał to mocując dwa kawałki płótna nieco zachodzące na siebie. Pod ciężarem groszku krańce płótna rozstępowały się i groszek swobodnie opadał do zasobnika. Ja zrobiłbym to z twardej płyty np. sklejka osadzonej nietrwale w gardzieli zasobnika. Płyta ta miała by wyrojony w dogodnym miejscu otwór, w otworze tym należało by zamocować coś co przypominało by w działaniu śluzę. Przypuszczam, że najlepiej sprawowały by się niepotrzebne już grube rajstopy małżonki, docięte do odpowiedniej długości.
-
Parę Wątpliwości
Ja także mam pewne wątpliwości a w zasadzie UWAGI. Od paru dni w innym temacie poruszany jest problem z "pożarem kotła". W Twojej instalacji widocznej na zdjęciach nie widać najważniejszej z rur, a mianowicie rury do naczynia wzbiorczego. Jest za to masa zaworów odcinających skutecznie instalacje CO od kotła na paliwo stałe. A Ty wspominasz jeszcze, że palisz drewnem. Poproś fachowców by poprawili fuszerkę.
-
Wsteczny Ciąg W Kanałach Wentylacyjnych
http://www.brevis.com.pl/pl_wentylacja.html
-
Wsteczny Ciąg W Kanałach Wentylacyjnych
Krzycho7 ja także się dziwie. Co z tą zetką, jest ona drożna?. A może u Ciebie w pomieszczeniach jest chłodno i wilgotno, a jedynym wygrzanym i suchym pomieszczeniem jest kotłownia.
- Regulator Temperatury Do Defro
- Podajnik Tlokowy
-
Wsteczny Ciąg W Kanałach Wentylacyjnych
Pozwolisz Heso, ale Twa wypowiedź nie rozwiała moich wątpliwości co do przypadku kolegi Krzycho7. To, że nawiewa zimniejsze i cięższe powietrze, czy to z kratek wentylacyjnych, czy też z uchylonych okien może świadczyć tylko o tym, że gdzieś na to powietrze jest zapotrzebowanie. A o tym kolega Krzycho7 nam nic nie wspomniał. Mogę się tylko domyślać, że gdzieś w jakimś pomieszczeniu na tym jego "piętrze", jest urządzenie, które służy do wytwarzania energii. To ono nie mając swobodnego dostępu do powietrza, zaciąga powietrze z sąsiednich pomieszczeń, w których to pomieszczeniach są kratki wentylacyjne.
- Ekogroszek Nie Pali Się Na Retorcie
- Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
-
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
"Eksploatacja kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację grzewczą poniżej 60*C powoduje intensyfikację wytrącania się substancji smolistych ze spalanego paliwa, a co za tym idzie zarastanie wymiennika kotła i przewodu kominowego złogami smoły, co stwarza niebezpieczeństwo zapłonu sadzy w kominie." Jak firma, która pretenduje nazywać się producentem kotłów może wypisywać takie bzdury. Proponuje zachować tą naklejkę dla potomnych, może kiedyś ktoś ogłosi konkurs głupoty nowomowy technicznej, to nagroda gwarantowana. ps. Mogę się tylko domyślać, że kiedyś jak produkowali tylko betoniarki, to na nich była zbyt mała powierzchnia do przyklejania takich bzdur.
-
Ekogroszek Nie Pali Się Na Retorcie
Czy ustawienie siły nadmuchu wentylatora na wartość "2" nie jest zbyt małe?. Nie znam tego sterownika, ale przeważnie w każdym sterowniku są z reguły funkcje zaawansowane. Instrukcja użytkownika nic o nich nie wspomina a tam czasami są wstępne nastawy typu dmuchawy. Może użytkownicy tego sterownika coś jeszcze dopowiedzą.
-
Praca Kotła Bez Przegrody Spalin
Zaczynasz wyolbrzymiać problem. Tylko wyłącz wentylator, ubierz rękawice robocze. Jak komin wygrzany to nawet możesz to zrobić w białej koszuli.