detox Opublikowano 1 Stycznia 2013 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2013 witam Panowie potrzebuję podpowiedzi dotyczącej montażu termostatu przylgowego do pompy. Przyszedł czas abym podłączył w ramach oszczędności prądu termostat przylgowy do pomy mieszającej w rozdzielaczu podłogowym, ale obawiam się że mogę coś sknocić i powstanie problem. Znalazłem 2 wątki dotyczące podłączenia, ale opisy w nich są odmienne, zatem stąd prośba o pomoc. posłużę się foto kolegi Koz1 pompa i sam termostat wygladają identycznie jak u mnie. Mam dwa pytania: 1 - Cz należy odłączyć przewód L (brązowy, faza) z pompy obiegowej i podłączyć pod zacisk nr.1 w termostacie? 2- Który zacisk w termostacie (nr.3 czy nr 2) połączyć z wejściem L na pompie obiegowej? 3- Czy przy montaży należy wykonynać tylko te 2 czynności? może i pytania wydają się banalne, ale elektrykiem nie jestem stąd brak wiedzy z góry dziękuję za podpowiedz. pozdrawiam detox Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Stycznia 2013 #2 Opublikowano 1 Stycznia 2013 ,,,, 1 - Cz należy odłączyć przewód L (brązowy, faza) z pompy obiegowej i podłączyć pod zacisk nr.1 w termostacie? 2- Który zacisk w termostacie (nr.3 czy nr 2) połączyć z wejściem L na pompie obiegowej? 3- Czy przy montaży należy wykonynać tylko te 2 czynności? ,,,, 1 - tak 2 - nr. 2 3 - podłączyć przewód ochronny do termostatu (żółto-zielony), jeżeli połączenie z termostatem będzie wykonane linką to na końce przewodów załóż odpowiednie końcówki lub polutuj końce przewodów. W zaciskach złącza pompki nie mogą wystawać niezaizolowane (gołe) końcówki przewodu (tak jak na prezentowanym zdjęciu) Cytuj
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2013 #3 Opublikowano 1 Stycznia 2013 (edytowane) Witam Ten termostat jest stosowany do zabezpieczenia przed wzrostem temp wody podawanej na podłogówkę. Jest montowany na rurze za pompą. Przez podłączenie fazy zasilającej pompę do zestyków na termostacie 1-2 otrzymujemy zadziałanie ( wyłączenie pompy) gdy temp przekroczy zadany próg np 50C. Do temperaturowego sterowania pompą potrzebny jest termostat na ścianie pomieszczenia , jego zadziałanie będzie wyłączało lub załączało pompę podłogówki. pozdr. Edytowane 1 Stycznia 2013 przez sambor Cytuj
detox Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor #4 Opublikowano 2 Stycznia 2013 dziękuję za pomoc i wsparcie pozdrawiam i życzę Wszystkiego Dobrego w 2013 Cytuj
detox Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor #5 Opublikowano 3 Stycznia 2013 witam ponownie podłączenie termostatu przebiegło bez problemów,w każdym bądź razie działa, ale chciałbym dowiedzieć się czy to działanie jest poprawne? foto mojego rozdzielacza przez montażem, zaznaczyłem miejsce montażu na pompę poprzez regulację termostatu z capilarą ustawiłem 37 c tą temp , termostat jest za pompą zatem też otrzymuje tą temperaturę, jak reguluję temp termostatem przylgowym , pompa się wyłącza w momencie kiedy na podziałce mam ok 30 c. Doczytałem , że poprzez styki 1,2,3 można podłączyć termostat p. w dwojaki sposób: - 1. jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody - termostat wyłącza pompę ta forma mnie nie interesuje gdyż podłogówkę przez wysoką temp zabezpiecza mi termostat za zasilaniu i tu ustalam temp podłogówki -2. jako włącznik pompy - przy osiągnięciu zadanej temperatury włącza pompę pytania, 1. czy termostat został zamontowany właściwie? 2. jak waszym zdaniem w przypadku mojego rozdzielacza powinien być zamontowany? montaż wykonałem według podpowiedzi kolegi Andrzeja_M Cytuj
detox Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor #6 Opublikowano 7 Stycznia 2013 poproszę o wsparcie w temacie Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Stycznia 2013 #7 Opublikowano 7 Stycznia 2013 jeśli ma włączać pompę po osiągnięciu temperatury to należy podłączyć styk 2 (twój zapis z postu wyżej: "-2. jako włącznik pompy - przy osiągnięciu zadanej temperatury włącza pompę") czyli poniżej temperatury zadanej nie włącza się. Termostat przylgowy ma swój zakres nieczułości (histereza) od 5 do 10 st. C czyli załącza się np. przy 37 st. C a wyłącza przy 27 przy delcie 10 st. C. Należy tez sprawdzić czy obydwa czujniki traktują tę sama temperaturę tak samo ,może trzeba wprowadzić korektę. Cytuj
dodde Opublikowano 20 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Witam.Pozwolę podpiąć się do tematu . Czy mogę uzyskać pomoc w podłączeniu mojej pompy CO do termostatu. Aktualnie mam tak że termostat włącza piec , a pompa CO działa cały czas, przez co po pewnym czasie wychładza mi zbiornik od góry co jest nonsensem jak dla mnie. Chciałbym , aby razem z piecem startowała i wyłączała się. Czy mogę to osiągnąć na tym termostacie ?Jeśli tak , to jak mam podłączyć pompe CO ? Pozdrawiam Edytowane 20 Stycznia 2016 przez dodde Cytuj
byry007 Opublikowano 12 Grudnia 2016 #9 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Ja tez szukam rozwiązania do ładowania bufora startuje pompa od 40 C lub jak ustawie ale jak naladuje bufor w piecu juz się wypaliło a pompa chodzi bo dostaje z bufora ciepła wodę i pompa pracuje tak długo aż bufor się nie wychodzi lub sam jej nie wyłącze. Gdzieś na formy wyczytałem ze można podłączyć termostat z piekarnika i stworzyć termostat kominowy który będzie uruchamiał pompę jak będzie się palić i wyłączy jak w piecu się skończy paliwo tylko jak to podłączyć jak tam są tylko 2 wyjść na wtyki ? Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Grudnia 2016 #10 Opublikowano 12 Grudnia 2016 @byry007 wydaje mi się, że bardziej elegancko a przede wszystkim bardziej funkcjonalnie, byłoby zastosowanie sterownika różnicowego temperatury. Taki sterownik pozwala sterować pracą pompy w instalacji CO na podstawie różnicy temperatur odczytywanych przez dwa czujniki zainstalowane na wyjściu i powrocie układu wodnego kotła. ps. Zajrzyj do układów sterowania instalacjami solarnymi. Cytuj
byry007 Opublikowano 12 Grudnia 2016 #11 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Tak ale mi chodzi o to ze ma być czujnik na czopuchu komin, nie raz wrzucę więcej paliwa i pali się do 90 C bufora po całości a nie raz mniej z na dole mam 80 C a ja chcę ze pompa działa jak się pali jak zgaśnie ma już nie chodzić i wydaje mi się ze tak termostat by się sprawdził u mnie tylko jak to podłączyć pod pompę i prąd ? Cytuj
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2016 #12 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Ten termostat podłączasz w szereg z pompą: zasilanie z gniazdka, termostat-1 zacisk, termostat drugi zacisk, wyjście do pompy, pompa i powrót do gniazdka Coś takiego jak na rysunku, taki sam układ jak pompa jest zasilana ze sterownika Cytuj
theopaw Opublikowano 12 Grudnia 2016 #13 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Tylko umieść ten termostat w jakiejś puszce, aby nie było dostępu do styków i a obudowę termostatu podłącz do przewodu PE zółto-zielonego Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Grudnia 2016 #14 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Tylko co ma temperatura strugi spalin w czopuchu do przepływu ciepła pomiędzy wymiennikiem kotła a buforem. NIC. Wymiana ciepła pomiędzy wodą w kotle a wodą w buforze następuje tylko w przypadku różnicy temperatur pomiędzy obydwoma obiektami (tak samo jak wychładzanie bufora). Im temperatura wody w wymienniku kotła jest wyższa, tym sprawność przepływu ciepła z gazów spalinowych do wymiennika kotła maleje. Cytuj