Opublikowano

Witam. Moje pytanko jest takie: Czy według najnowszych przepisów możliwe jest wykonanie instalacji w układzie zamkniętym z kociołkiem dolnego spalania (instalacja zabezpieczona tylko zaworem bezpieczeństwa). Dziękuje za odpowiedzi.

Opublikowano

A co masz na ten temat napisane w DTR kociołka? Przepisy przepisami, ale.........

To od producenta zależy, czy dopuszcza taki kociołek do pracy w układzie zamkniętym. Sam zawór, to stanowczo za mało, jeśli nie ma żadnego urządzenia odbierającego nadmiar energii z kociołka, np. wężownica schładzająca itd.....

 

Pozdr.

Opublikowano

Witam

Potrzebne będzie też naczynie przeponowe jako stabilizator ciśnienia.

Przede wszystkim kocioł musi posiadać dopuszczalne ciśnienie pracy większe od tego które ma być w obiegu.

W obiegu zamkniętym mogą pracować min: DAKON DOR i jego odpowiedniki z Junkersa, Orligo100, praktycznie wszystkie kotły żeliwne

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam w kwestii wyjaśnienia.

Instalacja wykonana u mojego brata w domku przez "najlepszego specjalistę" w okolicy . Kociołek defro optima plus 10KW i z tego co się orientuję przystosowany jest do pracy w systemach otwartych. Chcę się tylko dowiedzieć czy jest taka instalacja zgodna z polskimi przepisami.

Opublikowano

System otwarty jest najbezpieczniejszą farmą zabezpieczenia kotła przed wzrostem ciśnienia.

 

Doświadczeni instalatorzy dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowo montują jeszcze zawór bezpieczeństwa.

 

Naczynie wzbiorcze jeżeli występuje w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 0 stopni, powinno być ocieplone oraz wykonana powinna zostać cyrkulacja naczynia.

 

Zgodnie z przepisami można montować kotły na paliwo stałe w instalacji bodajże do 300 kW wyposażonych w zespół odbioru ciepła.

 

Jeżeli masz kocioł wyposażony w wężownicę schładzającą to problem z głowy - można stosować w układzie zamkniętym.

 

Jeżeli nie jest wyposażony, można zastosować zabezpieczenie termiczne np. zewnętrzna wężwownica schładzająca - firma REGULUS ma taką w ofercie. SYR ma swoje rozwiązanie jako zabezpieczenie termiczne układu zamkniętego.

Opublikowano

Raczej ten kociołek wężownicy schładzającej nie posiada .Jednym słowem można uważać że:

- instalacja ma być do poprawy?(grzeczne poproszenie instalatora o poprawę i montaż wężownicy schładzającej).

-czy wszystko jest ok i można być pewnym że dobrze wydało się swoje pieniądze a instalator wykonał dobrą robotę montując układ zamknięty.

Opublikowano

Jeżeli wstawił kocioł węglowy (do układów otwartych) w układ zamknięty to niech człowiek do anglii wyjedzie do roboty jak nie zna podstaw wykonawstwa instalacji !!!!!!!!

 

Szkoda, że instalatorzy nie muszą posiadać uprawnień do wykonywania tego zawodu. Za takie instalacje powinni tracić prawo do wykonywania zawodu.

 

Pozdr.

Opublikowano

 

Zgodnie z przepisami można montować kotły na paliwo stałe w instalacji bodajże do 300 kW wyposażonych w zespół odbioru ciepła.

 

 

Witam

Powinno być 30kW.

Ważniejsze jest aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla danego kotła.

Ciśnienie jest podane w dokumentacji kotła.- jedni prod. piszą np 1,5 bar inni 2,5 bara i tego nie można przekroczyć.

 

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.