atlantic Opublikowano 10 Czerwca 2011 #1 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam, we wrześniu ubiegłego roku założyłem instalację co w domu jednorodzinnym : parter + poddasze mieszkalne, kocioł tłokowy Bio-Wulkan 18 kW (na eko-groszek), bojler 200 l. Od początku miałem problem z ubywającą wodą z instalacji , natomiast nigdzie nie było widać wycieków. Mniej więcej co 2 tygodnie zaczynało ubywać wody w drabince łazienkowej na poddaszu czyli woda ze zbiornika wyrównawczego (ok. 30 l) już zeszła i musiałem dopuszczać z wodociągu. Czasem było słychać bulki powietrza wychodzące z kotła. Instalator przekonywał mnie, że to może być wina powietrza zawartego w wodzie. Teraz zażądałem zrobienia próby szczelności kotła. Instalator zaślepił wylot z kotła, zamknął zawory powrotne z instalacji co i cwu, wkręcił manometr i napełnił kocioł wodą 1,2 bar. Ciśnienie spadało codziennie i po tygodniu jest 1 bar (wycieków nie widać). W związku z tym mam pytanie jak powinna wyglądać próba szczelności kotła ? Jakim ciśnieniem powinno się sprawdzać szczelność kotła, jak długo i jaki jest dopuszczalny spadek ciśnienia ? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Cytuj
sambor Opublikowano 10 Czerwca 2011 #2 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam To trochę nie tak. Przeczytaj jak powinno się robić próby ciśnieniowe.Podaję w załączniku przepisy z 2003 ale wciąż aktualne. Pozdrawiam Proby cisnieniowe inst wodnej.pdf Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 13 Czerwca 2011 #3 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Ciśnienie próbne kotła jest określone w DTR kotła i trzeba tego przestrzegać. Co do szczelności. nie ma gwarancji, że zawory odcinające są szczelne. Dlatego należałoby kocioł odcisnąć bez przyłączy a otwory w kotle zasklepić korkami. Wytwórcy kotłów deklarują najczęściej ciśnienie próbne na poziomie 3 ? 4 bar. Nie należy go przekraczać. Cytuj
atlantic Opublikowano 13 Czerwca 2011 Autor #4 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Właśnie 2 dni temu był instalator i odpiął kocioł od instalacji, zaślepił wyloty korkami. Nalewaliśmy wodę odpowietrzając górny wylot. Napełnił kocioł ciśnieniem 1,3 bara. Manometr ma podziałkę co 0,05 bara (jeden bar jest podzielony na 20 kresek), a więc wskazówka była na 6 kresce za 1 bar. Po dwóch dniach jest w połowie między 5 a 6 kreską. Czy jeśli nadal będzie spadać w takim tempie to można to uznać za nieszczelność ? Cytuj
sambor Opublikowano 13 Czerwca 2011 #5 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Witam A może trzeba sprawdzić instalację CO i zawór napełniania, może puszcza. Krótko: odpiąć kocioł, dać w instalację 4 bary, czekać min 0,5h i wyciągać wnioski Pozdrawiam Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.