Witam Wszystkich

 

Mam następujący problem. Posiadam grzejniki Buderus wszystkie mają ustawione głowice na symbol N. Każdy kaloryfer ma zamontowaną głowice termostatyczną. Kaloryfery nie szumią gdy wszystkie dam np: na 5 czyli na max otworzone. Natomiast wystarczy że któryś z nich ustawie np: na 3,5 to wtedy kolejny zaczyna szumieć. Jak ustawię wszystkie na 3,5 to szum znika. Czy ktoś wie co może być przyczyną?

 

To samo dotyczy podłogłówki. Mam zamontowany zawór mieszający przed rozdzielaczem. Jak mieszasz otwarty jest na max szum jest delikatny natomiats jak zredykuje na 3,5 np: abysię w domu nie ugotować to niestety słyszę szum podłogłówki. Proszę ekseprtów o pomoc. Chętnie zaproszę dobrego instalatora i zapłacę za usunięcie tego zjawiska.

Opublikowano

Jaką masz pompkę? Ile litrów wody w obiegu? Ile kaloryferów?

Opublikowano

Ja bym w pierwszym rzędzie obstawiał dużą wydajność pompki lub albo na równi z tym - na wysokim biegu jest ustawiona. Zapewne masz cienkie rurki ( obojętnie miedź czy alu-pex) więc przy dużej wydajności są duże prędkości przypływu wody i stąd może pojawiać się szum. Jak zaczynasz zmniejszać z 5 na 3,5 to dodatkowo zmniejszasz przekrój i prędkość wody w tym miejscu prawdopodobnie jeszcze bardziej się zwiększa.

Opublikowano

Całkowicie nie wyregulowana instalacja , pompa ma zbyt dużą wydajność, Zbyt wysoka prędkość przepływu wody instalacyjnej (powyżej 1 m/s )powoduje szum. Ustawienie pokręteł nastaw wstępnych na "N" oznacza pełny przepływ przez odbiornik. "1" oznacza minimalny przepływ. Nastawą ustala się optymalny przepływ przez odbiornik przy wyliczonej mocy grzewczej.

Opublikowano
  • Autor

Witaj

 

Pompa która pracuje przy podłogowym ogrzewaniu to UPS 25 - 60 -180 ustawiona jest na 1 biegu. Podłogówka przestaje szumieć czy też szumi o wiele mniej kiedy mieszasz całkowicie jest odsłonięty

 

Pompa która pracuje na grzejnikach to UPS 25 -60 - 180 ustawiona na pierwsym biegu. Szum znika gdy wszystkie kaloryfery na piętrze są ustawione w pozycji otwartej a więc maksymalnie na 5. Szum zaczyna się w momencie kiedy jeden z nich , niewazne który ustawie sobie sobie na mniej, wtedy zaczyna się szum, kaloryfera sąsiedniego. Gdy pójdę do kaloryfera sąsiedniego który szumie i ustawie tak samo jak tamten szum znika.

 

Przykład

 

Kaloryfer 1 - ustawiony na 5

 

Kaloryfer 2 - ustawiony na 5

 

Kaloryfer 3 - ustawiony na 5

 

brak szumu

 

Kaloryfer 1 - ustawiony na 3,5

 

Kaloryfer 2 - ustawiony na 3,5

 

Kaloerer 3- ustawiony na 5 - szumi jak powalony, ale jak się go ustawi na 3,5 czyli po równo jak tamte to szum znika

Opublikowano

Jeżeli przeszkadza ci szum zastosuj pompę GRUNDFOS ALPHA2 ustaw na program AUTO ADAPTACJA , grzejniki na 3,5 ,pozostaw pompę włączoną na 24H i szum zniknie.Pompa sama zwiększa wydajność wraz z zapotrzebowaniem na ciepło,miałem dokładnie ten sam problem,jeżeli na dworze jest -10 to pompa chodzi mi na 43W bo wiadomo zawory otwarte jest większy przepływ,przy 10 stopniach na dworze pompa chodzi na 10W i nie ma szumów,koszt takiej pompy około 500zł ale musisz dobrze szukać w necie.

Opublikowano

ustaw pompę na I czyli tak jak masz

..przytnij nieco pompę, znaczy się przydław ją - z pewnością masz jakieś zawory odcinające przed pompą i za pompą, przymknij jeden z nich o połowę (na próbę), ten za pompą, aby ją zdławić na wylocie a nie przed (może się zapowietrzać) - zobacz jak wtedy będzie się zachowywać instalacja.

..Wielce prawdopodobne,że I - bieg na pompie jest i tak zbyt wysokim w Twojej instalacji

 

pozdrawiam ;)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.