Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zdlawienie Pompy


hycel

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

 

Jakie są sposoby obniżenia wydajnośc pompy która nie ma mozliwości regulacji swojej wydajności a jest zbyt mocna do istniejącej instalacji i jednocześnie niemożna jej wymienić na slabszą ew. regulowalną.

Jakiś zawór równoważący na rurze za pompą proponowali mi to : Heimeier STAD,

inna firma honeywell - v5003f-k-pl01r1110.pdf

regulowana kryza ? tańsza (jaka ?) Jakieś inne rozwiązania stosowane przez projektantów/instalatorów.

 

Konkretnie to chodzi o pompę UPR 15-60 w piecu DeDietrich ktora ma tylko dwa biegi 0- za mocny i jeszcze silniejszy - 1

Nie ma możliwości regulacji tej pompy oraz nie wchodzi w rachubę żadna wymiana. Powoduje mocne szumy na zaworze mieszacza podlogówki i czesciowo na kaloryferach.

Jeśli instalacja jest zasilana z bufora i wtedy pedzona zwyklą 40-stką grundfosa (wymienilem z 60-tki na 40-stkę bo też by szum) to wszystko jest ok , zupelna cisza.

 

Pozdr

 

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wypróbuj może inny sposób.

 

- w szereg z pompą ( na fazie ) włącz zwykłą żarówkę zaczynając od mocy żarówki 25w i tak dobierz moc żarówki aby pompa pompowała.

 

U mnie przy pompie :

 

OMI 25-40

# I bieg - 38W - to jest żarówka 40W i doskonale zdaje to egzamin a przy okazji nie jest ciemno w kotłowni :)

Miałem za duży przepływ przez kolektor i w ten sposób zmniejszyłem.

 

# II bieg - 53W

# III bieg - 72W

 

U siebie musisz niestety doświadczalnie dobrać moc żarówki.

- chodzi o to aby w szereg z pompą był opornik - a żarówka jest takim opornikiem tylko dużej mocy a i jak jest zimna

to mam mniejszą oporność co daje "kopa" pompie (jakby większy moment rozruchowy) - czego nie da zwykły opornik dużej mocy.

Edytowane przez kaz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zostaje Ci kryzowanie, ale chyba nie o to Ci chodzi ?

Nie powiedziałem, że nie tylko może są inne np. zawory, kryzy czy cuś które potrafią zdławić przepływ. A głównie to chodzi mi o cenę tych ww zaworów, wiadomo wolę coś pewnego sprawdzonego przez praktyków niż niesprawdzony (ale może działający) zawór za 350 pln.

Dzięki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wypróbuj może inny sposób.

 

- w szereg z pompą ( na fazie ) włącz zwykłą żarówkę zaczynając od mocy żarówki 25w i tak dobierz moc żarówki aby pompa pompowała.

 

U mnie przy pompie :

 

OMI 25-40

# I bieg - 38W - to jest żarówka 40W i doskonale zdaje to egzamin a przy okazji nie jest ciemno w kotłowni :)

Miałem za duży przepływ przez kolektor i w ten sposób zmniejszyłem.

 

# II bieg - 53W

# III bieg - 72W

 

U siebie musisz niestety doświadczalnie dobrać moc żarówki.

- chodzi o to aby w szereg z pompą był opornik - a żarówka jest takim opornikiem tylko dużej mocy a i jak jest zimna

to mam mniejszą oporność co daje "kopa" pompie (jakby większy moment rozruchowy) - czego nie da zwykły opornik dużej mocy.

Sprawdzę, chociaż osobiście wolałbym nie grzebać w piecu tym bardziej, że dostęp do samej pompy jest mocno utrudniony.

 

Pozdr

  • Nie zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jakie są sposoby obniżenia wydajnośc pompy która nie ma mozliwości regulacji swojej wydajności a jest zbyt mocna do istniejącej instalacji i jednocześnie niemożna jej wymienić na slabszą ew. regulowalną.

 

Jeśli instalacja jest zasilana z bufora i wtedy pedzona zwyklą 40-stką grundfosa (wymienilem z 60-tki na 40-stkę bo też by szum) to wszystko jest ok , zupelna cisza.

 

A może, jeśli nie chcesz ingerować w sam kocioł (gwarancja itp), spróbować techniki upustowej na istniejącej pompie. Polegałoby to na zrobieniu obejścia 'bypassu' pompy z regulowanym dławikiem wykonanym z dobrej marki zaworka grzejnikowego z regulacją dławienia 'z nastawą wstępną' czyli tzw.kryzowaniem regulowanym. Ja mam w tej roli Danfossa RTD-N :

Danfoss RTD-N Nastawy.pdf

 

ale zastosowanego jako dławik w obiegu kotłowym - i mam pełną regulację PALCAMI bez kluczyka (no ale trochę parzyunsure.gifbez rękawiczek) do całkowitego zdławienia go włącznie. U Ciebie odpowiadałoby to pełnej pracy pompy na obieg, zaś stopniowo otwierając ten bypass dawałbyś jej możliwość pracy częściowo tym strumieniem zwrotnym, zaś tylko reszta szłaby do żeberek.

Proste, ale jestem ciekaw, czy skutecznetongue.gif... Jak już spróbujesz, to podziel się z nami wrażeniami!

PozdrA.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak miało by to wyglądać ? Montowane na zasilaniu i połączone z powrotem ? Bo jeśli tak to to co pójdzie bajpasem do powrotu bęzie mi podgrzewać powrót do pieca co spowoduje jego ciągłe wyłączanie. Tak to widzę teraz "na sucho" .

Możesz narysować jak to widzisz bo pomysł jest ciekawy.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawy, ale pewnie raczej dla węglowca - trochę się zasugerowałem własnym kociołkiem. Z gazowcami jednak lepiej jak jest duża rozpiętość temp pomiędzy zasilaniem a powrotem; wymiennik mają nierdzewny/miedziany więc korozja nie grozitongue.gif !

Z drugiej strony leciutkie podgrzanie powrotu nie powinno być groźne, chyba że to kondensat - wówczas im zimniejszy powrót tym lepiej...

Nie będę rysował, bo sprawa jest oczywista - dajesz 'dławik-trymerek' pomiędzy przyłączami Zas/Pow i tyle.

PozdrA.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wypróbuj może inny sposób.

 

- w szereg z pompą ( na fazie ) włącz zwykłą żarówkę zaczynając od mocy żarówki 25w i tak dobierz moc żarówki aby pompa pompowała.

 

U mnie przy pompie :

 

OMI 25-40

# I bieg - 38W - to jest żarówka 40W i doskonale zdaje to egzamin a przy okazji nie jest ciemno w kotłowni :)

Miałem za duży przepływ przez kolektor i w ten sposób zmniejszyłem.

 

# II bieg - 53W

# III bieg - 72W

 

U siebie musisz niestety doświadczalnie dobrać moc żarówki.

- chodzi o to aby w szereg z pompą był opornik - a żarówka jest takim opornikiem tylko dużej mocy a i jak jest zimna

to mam mniejszą oporność co daje "kopa" pompie (jakby większy moment rozruchowy) - czego nie da zwykły opornik dużej mocy.

wita.

Kolego !Bez urazy ale nie znasz widzę kompletnie podstaw elektrotechniki więc nie doradzaj w tej dziedzinie bo możesz napędzić kogoś na koszty !!!! Dla przypomnienia -pompa to element indukcyjny a obroty możemy regulować jedynie częstotliwością więc tylko falownik !!!!!!!!!!!!!!!!

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wita.

...pompa to element indukcyjny a obroty możemy regulować jedynie częstotliwością więc tylko falownik !!!!!!!!!!!!!!!!

pozdrawiam

Dla małych mocy jak dla pompki wystarczy tzw. sterownik grupowy - nie zmienia częstotliwości, a tylko 'wycina' co parę cykli falę sinusoidy napięcia/natężenia. Efekt jest podobny do falownika bo to dzieje się przy 50Hz (100 półfal na sek) w siecirolleyes.gif

PozdrA.

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...

Według mnie można zastosować żarówkę jak to opisał Kaz. Ja u siebie mam takie rozwiązanie do regulacji obrotów wentylatora i sprawdza się. Ale oczywiście jest to rozwiązanie tylko do małych mocy no i nie można przesadzić z obniżaniem napięcia ponieważ pompa wtedy wcale nie ruszy. Zaleca się napięcie nie niższe niż 100V.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.