TIMON120777 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2651 Opublikowano 5 Stycznia 2016 wybacz ale nie widać co tam na dole leży- czy to niedopał czy popiół stopiony odpuść już na dzisiaj jutro też jest dzień ja w pierze śmigam
ROBERT1883 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2652 Opublikowano 5 Stycznia 2016 ANIMUS A ty co proponujesz (jeszcze dzisiaj) ?
ROBERT1883 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2653 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Aktualne ustawienia Temperatura zadana 60 stopni Temperatura CWU 43 stopnie Praca 6S CO 58 S NADMUCH 40 % Podtrzymanie 10s co 40 minut wentylator 30s co 40 minut histeryza kotla 1 stopien histeryza cwu 3 stopnie Klapka na wentylatorze otwarta na maxa PIECA NIE MOŻE DOBic DO 60 (DOCHODZI DO 57,58 I KONIEC)
Animus Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2654 Opublikowano 5 Stycznia 2016 A Ty nas czasem nie przewiozłeś z tą klapką ,jak podnosisz nadmuch to nie otwieraj już przesłony . Najlepiej zostaw przesłonę otwartą nią dopieszczasz nadmuch pomiędzy tymi 5 jednostkami % (40,45,50,55 itd) Ze zdjęć zgaduję bo słabej jakości że jest za duży nadmuch .
ROBERT1883 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2655 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Timon w poście 2642, zasugerowal zeby tak zrobić. Aktualne ustawienia Temperatura zadana 60 stopni Temperatura CWU 43 stopnie Praca 6S CO 58 S NADMUCH 40 % Podtrzymanie 10s co 40 minut wentylator 30s co 40 minut histeryza kotla 1 stopien histeryza cwu 3 stopnie Klapka na wentylatorze otwarta na maxa PIECA NIE MOŻE DOBic DO 60 (DOCHODZI DO 57,58 I KONIEC) Tak to wyglada
ROBERT1883 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2656 Opublikowano 5 Stycznia 2016 ANIMUS Przy powyższych ustawieniach Nie dobija do ZADANEJ TEMPERATURY. CO ZATYM PROPONUJESZ
Animus Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2657 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Praca 6S CO 50 S NADMUCH 40 % Cierpliwości, trzeba znaleźć dobrą nastawę na większej mocy. Najlepiej n noc nie eksperymentować bo trzeba będzie go zostawić bez nadzoru na 8h.
bit512 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2658 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Mi kiedyś jak robiłem ..."dośwaidczenia" to też nie dał rady osiągnąć zadanej na czeskim węglu... natomiast jak miałem kupiony bardzo mocny spiekający węgiel to nie dopalał ... po pomieszaniu z innym sprawdzonym jakoś je wypaliłem i próbowałem następny który teraz praktycznie spala się w pył... więc moja sugestia nadal ... zmień węgiel... lub przynajmniej pomieszaj z jakimś innym....
ROBERT1883 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2659 Opublikowano 5 Stycznia 2016 ( Praca 6s CO 50s NADMUCH 40 %, klapka przy wentylatorze otwarta na maxa ) - Dobił teraz do 60 stopni Zostawię to rzeczywiście tak na dzisiaj Zrobię rano zdjęcia lepszej jakości i wrzucę, jeśli możecie to odezwijcie się jutro Z góry dziękuje! !!!!!!!!!!!
ROBERT1883 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2660 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Witam Połowa sukcesu: piec nie zgasł !!! Poniżej zdjecia jak wyglada piec po przepracowaniu 8 godzin Za chwile opisze jak wyglada praca pieca.
ROBERT1883 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2661 Opublikowano 6 Stycznia 2016 I tak: -Piec dobil do 60 stopni, -W podtrzymaniu stał 12 minut, -temperatura spadła do 56 stopni i od tego momentu juz tylko w górę do 60 stopni ( cały ten proces trwał 41 minut, czy to nie za długo? )
Animus Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2662 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Nie za długo, mój nie stoi w podtrzymaniu. Widzisz nawet szybko udało się znaleźć dobre nastawy na większej mocy.Jaki masz mróz teraz ? Zapisz sobie w kajecie te nastawy z opisem całkowicie otwartej klapki dopisz jaki tam masz teraz mróz i jak spadnie temperatura w przyszłym roku to je ustawisz. Praca 6s co 50s nadmuch 40 % klapka otwarta.
ROBERT1883 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2663 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Teraz temperatura -2 stopnie. Czyli narazie nic nie zmieniać ?
Animus Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2664 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Możesz wydłużyć przerwę na 51s lub 52s może jeszcze lepiej dopali .
ROBERT1883 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2665 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ok, to przestanie przerwę na 51- Reszta bez zmian!! (Patrzyłem teraz i temperatura spadła do 54 stopni, przedtem tylko do 56 stopni . ALE TO CHYBA JUŻ ZALEŻY OD ZAPOTRZEBOWANIA ?, )
miro30 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2667 Opublikowano 6 Stycznia 2016 I morał jest z tego z taki,każdy palacz i jego piec ma inne ustawienia i w wklepywanie do sterownika ustawień innych użytkowników nie ma sensu,każdy musi sam znaleźć trafne ustawienia a na to odpowiada tak wiele czynników -moc kotła -rodzaj opału -temperatura w domu -ilość powietrza do spalania(temat zetki) -itd itd jedynie można podziękować fachowcom z forum za wskazówki,bo ich pomoc jest bezcenna
ROBERT1883 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2668 Opublikowano 6 Stycznia 2016 POTWIERDZAM I DZIĘKUJĘ BARDZO . ZROBIĘ JAKIES ZDJĘCIA WIECZOREM I WRZUCĘ JAK TO DALEJ WYGLĄDA W PIECU.
TIMON120777 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2669 Opublikowano 6 Stycznia 2016 na zdjęciach jak dobrze widzę jest niedopał wydłuż przerwę jak pisze animus albo podnieś nadmuch o te 5 oczek a potem jak zacznie spiekać przymknij przesłonę ale to jak nie będzie osiągał zadanej
ROBERT1883 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2670 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Po 14 godzinach pracy wygląda to tak. (Ustawienia: przerwa 51- Reszta bez zmian!! )
Animus Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2671 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Wywal popielnik i zrób przerwę 52 .
klewandek Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2673 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Witam!!! Ja proszę o pomoc w spalaniu ekogroszku w kotle Defro Duo Uni 15kw z pid. Wcześniej paliłem groszkiem ok25kj i było ok. teraz kupiłem kilka worków 28-29 kj i troszkę się spieka i przesypuje do popielnika. Proszę o poradę czy jak przesypuje węgiel i się spieka to zmniejszć/zwiększyć współczynnik wentylatora i czy współczynnik mocy kotła w dół czy w górę. Obecne ustawienia CO 65 CWU 50 wspólczynnik mocy kotła 5 współczynnik mocy wentylatora 130 tryb nadzoru (podawanie 7s/przerwa 10s/ nadmuch 35) temp. powrotu ok 50-55*- sterowana przez zawór 4d z napędem
Erpolis Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2674 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Są dwie opcje jeżeli Ci dogrzewa piec to możesz zmniejszyć podawanie jeżeli nie to zwiększ nadmuch. W trybie nadzoru masz takie ustawienia jakbyś blok ogrzewał zmień te parametry bo może tu jest problem. W trybie nadzoru piec ma pilnować aby nie wygasło czyli mało podaje i rzadko tak samo wentylator. Przykład podawanie 5 co 5 m
radziuszkaa Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2675 Opublikowano 6 Stycznia 2016 I tak: -Piec dobil do 60 stopni, -W podtrzymaniu stał 12 minut, -temperatura spadła do 56 stopni i od tego momentu juz tylko w górę do 60 stopni ( cały ten proces trwał 41 minut, czy to nie za długo? ) chłopie założę się że palisz eko groszkiem który jest mokry, w tym cały problem że kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury, za tydzień opał odparuje ci w kotłowni (czyli wyschnie) i znowu będziesz miał w popielniku niedopałki....