Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Temp Ogrzewania Podłogowego


marcines123

Rekomendowane odpowiedzi

Mam problem z podłogówką. Kocioł junkers kond , na parterze ok. 70mkw podłogówki w 6obiagach na piętrze grzejniki. Do tego regulator pogodowy FW100.

Otóż podłogówka słabo grzeje, na regulatorze ustawiam grzanie 20st a dom nagrzewa się max do17- 18st (chyba z 2 małych grzejników na parterze ), podłoga ledwie ciepła , niska temperatura zasilania na piecu. Nastawiłem ostatnio na FW100 temp 30st i po 24godzinach nagrzało się do 23st w środku , podłoga ciepła ale nie za bardzo. Max temp utawiona na piecu to 60st , a na głowicy termostatycznej podłog ok. 50st.(na wskaźniku temp przy rozdzielaczu pokazuje max40st.

Jak to ruszyć? Piec generalnie pracuje ale na bardzo niskiej mocy. Chciałbym żeby podłoga była ciągle przynajmniej lekko ciepła…

Pomoże ktoś? Proszę , wrzucam zdjęcia

post-23863-1294822827_thumb.jpg

post-23863-1294822849_thumb.jpg

post-23863-1294822871_thumb.jpg

post-23863-1294822900_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Termostat od podłogówki (za rozdzielaczem grzejnikowym) na zasilaniu podłogówki, a powinno byś na powrocie? Nie znam się – tak założył instalator.

Myślisz że to jest przyczyna? Na próbę zmieniłem w ustawieniach na FW100 „max temp zasilania” z pieca na 70st , po ok. godzinie temperatura na piecu ok. tylko 57st…? Chociaż żądana temp w pomieszczeni 30st.

Temp wody na zasilaniu podłog 42st (i po chwili spada) , mimo termostatu stawionego na 55st.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , w tym układzie zasilanie z pieca do całej skrzynki ma być na dolną belkę prawdopodobnie twój hydraulik się pomylił bo jak można wywnioskować oznaczył sobie czerwoną otuliną zasilania do grzejników na górnej belce , więc gdy jest tak jak myślę to trzeba to trochę pozamieniać ze względu na to że jest to polski produkt to postaram Ci się pomóc zrobić tak żebyś nie musiał zamieniać rur a układ zaczął działać prawidłowo , to teraz tylko muszę wiedzieć gdzie to zasilanie z pieca ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ,dlatego chciałem aby to dokładnie sprawdzić , od tego trzeba zacząć , czyli zasilanie na grzejniki są podpięte z dolnej belki ? i przy grzejnikach zasilanie dochodzi na górny zawór ? kocioł powinien chodzić o 20 st wyższej tem. niż podłogówka,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co się orientuje(ale sprawdze) zasilanie z pieca na dolną belke małego rozdzielacza (grzejniki) i od niego przez termostat na rozdzielacz podłogowy

 

Jest to nowy budynek ,grzeje od początku grudnia, pompa na 3cim biegu , rotametry ustawione na 2kę.

 

Nie ustawiam temp na piecu (jest na full) , tylko max temp zasilania z pieca regulatorem pogodowym na 60stopni –nigdy tyle chyba nie osiągnęło

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , jeśli jest jak piszesz to trzeba to tylko wyregulować , zacznij od skryzowania tego zaworu na górnej belce , odkręć mosiężne pokrętło i zakręć o cały jeden obrót ten czarny talerzyk z numerkami , więcej ciepła będzie wchodziło w podłogę , zobacz też jak zachowuje się podłogówka jak zakręcisz obwody na grzejnikach ,pozdrpost-4018-1294844210_thumb.jpgpost-4018-1294844196_thumb.jpgpost-4018-1294844160_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witaj,

 

wczoraj przykręciłem ten czarny talerzyk o jeden obrót (czyli do końca) , nie widze jednak róznicy . Na całą noc ustawiłem temp na regulatzorze na 30st! i rano było w domu 21,5st i podłoga no ciepła. Przynajmniej tepm na piecu cały czas ok 54-55st (czyli max) a na temp podłog cały czas ok 38-41st)- przy termostacie odkreconym na 6tke.

 

Dziwie sie tez , bo wczoraj sprawdzqłem belki rozdzielacza podłogowego i jak pisałem wczoraj bolna jest cieplejsza, ale jak dotknąłem rurki pod otuliną to jednak te od górnej belki były cieplejsze...możliwe to?

Dzisiaj przyjeżdża serwisant do pieca..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , pierwsza to jak tależyk do końca zakręcony to znaczy że ktoś nim już wcześniej kręcił czyli narazie daj tak jak było bo teraz jest za dużo zamknięte , ale najważniejsze jest to gdzie jest to zasilanie z pieca ,( bo jak jest na górnej belce to trzeba to napewno przerobić ( ale to Ci powiem jak najprościej to zrobić )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj ,

 

Na 100% zasilanie z pieca na dolne belki .Był w sobote serwisant/automatyk z junkersa przestawił na FW100 typ ogrzewania z „ogrzewania podłogowego” na „grzejniki” , podniósł max temp zasil z 50st do 80st , zmienił pkt końcowy , zwiekszył akumulacje cieplną budynku na 70% i wpływ temp wewnętrznej na 80procent i jest wszystko prawie OK. . Ządana temp 21,5 st jest utrzymywana przez cały dzień , a od 22:00 do 4:30 oszczędz 19st .

Jedyne co mnie wkurza to że teraz przy temp zewn od ok. 8st na plusie do -3 , podłoga jest za mało ciepła .

Czy stosując regulator pogodowy da się ustawic żeby podłoga była ciągle lekko ciepła?? Nawet przy plusowej temp zewn?czy efekt ciepłej podłogi można osiągnąć przy dopiero temp zewn ok. -10st (z pogodówką)

Aha i jeszcze jedno pytanko : Jak o godz. 4rano przy temp wewn te 19st , załącza się grzanie to piec nie powinien zasilać maxymalna mocą albo prawie max (teraz 80st)?? Bo ja sprawdzałem i temp zasilania doszła tylko do ok. 65st ,a temp zasilania na podloge za termostatem doszła do 45st mimo że głowica odkręcona na 6kę… i o godz. 6 pomału zaczynała spadać do ok. 42st grzejn i 38podłoga mimo że nie było pełne 21,5st (było 20,5) i podłoga nie za ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , jak zasilanie jest na dolną belkę to jest dobrze wszystko podłaczone , jest taka możliwość aby podłoga była cały czas ciepła bez względu na tem. zewnętrzną można zastosować do tego specialne sterowanie do którego czujniki montuje się w podłodze i programuje się np. tak że nie może temp. podłogi spaść poniżej np.22 st .C . i odwrotnie nie może przekroczyć np. 28 st.C , można zastosować też termostat pokojowy podłoga wtedy jest ciepła aż termostat osiągnie tem. zadaną ,a że podłogówka ma dużą bezwładność i miedzy nocą a dniem ustawisz sobie nie wiecej niż 3 stopnie różnicy np. ( 22 dzień - 19 noc ) to podłoga powinna być cały czas letnia .Jeśli chodzi o głowicę że dałeś na 6 tzn że ktoś zdjął blokadę ( błąd ) a temp. na mieszaczu nie podniosła się być może dlatego że może być jeszcze za bardzo ten tależyk przykręcony na zaworze górnym , i jeszcze jedno na zaworze dolnym jak zdejmiesz głowicę też jest tam taki tależyk możesz sprawdzić czy nie jest też zakręcony . Inną sprawą jest to że jest to nowa podłogówka która potrzebuje trochę więcej czasu aby się rozgrzać ,mury świeże też pochłaniają energię , Piec pewnie ma palnik z modulacją płomienia i on sam sobie dobiera z jaką moca ma grzać w połaczeniu z pogodówką i ustawioną krzywą grzania . pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[Dzieki za odp.

 

Tzn ze przy temp zewn -10 podłoga powinna być cały czas ciepła?

A gdybym odpiął FW100 i ustawił na piecu np. 40stopni ? u znajomego tak ma zrobione – nie ma regulatora ,ustawił na piecu 40st i jak mówi grzejniki cały czas ma ciepło i podłoga ciepła i temp wewn 21-23stopnie (w zależn od temp zewn) , a jak temp zewn spadnie do np. -10 , odkręci na piecu np. na 60st… dobrze mówi??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem ze grot strzałki na pompie jest zwrocony w gore? Przenies czujnik od głowicy termostatycznej na górna belke i napisz czy pomoglo. Pamietaj o bezwładnosci podłogówki (od razu efektu nie bedzie).

witaj,

 

grot strzałki sprawdze , przeniesienie głowicy na góre nie spowoduje zasilania podłogi z max temp (80st)??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ,kapilara to czujnik który jest wewnątrz rozdzielacza połączony z głowicą za pomocą drucika (tak naprawdę to jest rurka ) przeniesienie głowicy nic nie da tzn czy ona będzie na zasilaniu czy na powrocie to będzie tak samo działać . Zrób jeszcze tak zakręć dopływy na grzejnikach tak aby sama podłogówka pracowała zobaczymy jak się wtedy zachowuje .pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam może łatwiej na rozdzielaczu dlatego że jak się poprawi podłodze to powoli będziesz odkręcał grzejniki dopuki kazdy z nich nie zacznie grzać może wystarczy że będą do połowy przykręcone .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

 

narazie nie przykrecałem grzejników , ale zauważyłem że jest troche lepiej z podłogówka. Przy temp ok -5st na zewn , zasilanie wychodzi z pieca od 30 do 50stopni i tyle daje na grzejniki (temp wewnątrz 21-22st), . Podłoga (zasilanie za głowicą term) ok 35-40st - czy przy takim zasilaniu podłogi powinna ona być wyraźnie ciepła ?czy tylko nie zimna?jak najprościej zmierzyć temp podłogi?chodzi mi czy np przy zasilaniu na podłoge ok 40st przez 4-5 godzin ,podłoga powinna być całkiem ciepła?czy lekko letnia?

Tylko jedna długa pętła(ok 110mb) w salonie troche zimniejsza, pompa utawiona na 3ci bieg ,przeplyw na 2l/min.

 

Dziwi mnie jeszcze że nawet jak na próbę na 2godziny ustawie na regulatorze pogodowym żądana temp wewn na max. czyli na 30st , to mimo zasilania 75st na grzejniki i odkręconej głowicy termost od podłog na 6 albo nawet na 7 - zasilanie na podł nie przekracza 48-50st.

 

Dodam jeszcze że jastrych ma ok 8cm nad rurki. Dość sporo -pewnie dlatego długo sie nagrzewa (ale też mam wrażenie że za szybko stygnie) .Tryb oszczedzania ma ustawiony od godziny 21ej i już ok pólnocy podłoga nie jest ciepła ,ale temperatura wewn od 21szej do momentu włączenia grzania o 4tej rano spada tylko ok 2st do 19st celsujsza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cóz podłogówka to nie grzejnik. Posiada dużą powierzchnię to i temperatura niewielka. Temperatura w pomieszczeniu właściwa to i przyczepić nie ma się do czego. Podłogówka na zasilaniu może mieć najwyżej 35- 40 stopni. Im nizsza tym lepiej. zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi 50 - 55 stopni i to już musi być dobrze sezonowana podłoga.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.