MiastoTG Opublikowano 7 Stycznia 2011 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Witam. Po długiej nieobecności pytania padają jedno za drugim :) Instalacja centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym. Kocioł węglowy/automatyczny. Woda napuszczona do instalacji pod ciśnieniem 0,6 bar. Po rozgrzaniu przekracza 1 bar. Przepona zamontowana w układzie ma 25 litrów. Prosił bym o podpowiedź czy jest to normalne zachowanie czy raczej nie. Jeżeli nie co może być tego przyczyną ? Za mała przepona, a może uszkodzona ? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj
grzeg Opublikowano 7 Stycznia 2011 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2011 nie chodziłes na fizyke w podstawówce?to normalne że po nagrzaniu ciśnienie wzrośnie.. Cytuj
zibi72 Opublikowano 7 Stycznia 2011 #3 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Norma ,nie wiem przy ilu stopniach . Nagrzei do 80 st a będziesz miał ok 2,3 bar Cytuj
MiastoTG Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor #4 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Hej. Sądziłem, iż naczynie przeponowe zniweluje wzrost ciśnienia. Cytuj
MiastoTG Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor #5 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Przy napełnieniu instalacji C.O z kotłem gazowym przy wodzie wlotowej 8*C i podgrzaniu jej do 60*C wskazówka z manometra ani drgnie. Ciśnienie ustawione na 1,5 bar pozostaje w każdym momencie pracy tego układu takie same ? Czy jednak w układzie o którym pisałem na początku nie powinno być tak samo ? Cytuj
vernal Opublikowano 8 Stycznia 2011 #6 Opublikowano 8 Stycznia 2011 No jasne, że tak samo musi być. Wygląda mi na to, że zabezpieczenie ciśnieniowe jest zrobione "na odczep się". W układzie zamkniętym zbiornik przeponowy musi być "wyregulowany". Nie będzie on w każdych warunkach (ciśnienia) spełniał swojego zadania. W tym przypadku najważniejsze jest ciśnienie ustawione w tym zbiorniku (ma być o 0,2bar mniejsze niż w instalacji). I dopiero teraz (przy odpowienio dużym zbiorniku) ciśnienie ANI DRGNIE. Sprawdź te wartości u siebie, to będzie wszystko jasne (jak masz ustawione na zbiorniku 2,5 bar, to rzeczywiście ciśnienie w układzie będzie wzrastać). Pozdrawiam. P.S. Ciśnienie 0,6 bar w układzie to chyba trochę za mało, ale to zależy od czego innego. Cytuj
MiastoTG Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor #7 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Hej vernal. Dzięki za zainteresowanie i konkretną odpowiedź. Ciśnienie jest ustawione na 0,6 bara bo takie było gdy układ był otwarty, a z reszta później i tak leci do 1,1 bara. Jeżeli ciśnienie na przeponie mam mieć 0,2 bara mniejsze niż w instalacji to rozumie, że jeżeli na instalacji będę miał 1 bar to na przeponie ustawić 0,8 ? Jak ustawiamy przeponę ? Do wentyla podłączam pompkę samochodową i albo dopuszczam ciśnienia albo ujmuję ? Czy pomiar ciśnienia na przeponie pod czas pracy instalacji jest miarodajny. Kiedy można dokonać takiej regulacji ? Czy kocioł musi być zimny ? Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2011 #8 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam Firmowo naczynia wzbiorcze są ustawiane na ciśnienie 1,5 bara. Jaka jest różnica poziomów pomiędzy kotłem i najwyższym odbiornikiem w inst. CO?, Z tego wynika ciśnienie w inst.otwartej, W inst. zamkniętej jeżeli wytrzyma kocioł to powinno być min 1 bar podczas pracy kotła, w gazowych ustawia się min.1,5 bar. Ja ustawiam ciśnienie w instalacji 1,5 bar przy zimnej wodzie, ciśnienie w naczyniu przeponowym ustawione jest na 1,8bar przy pustej instalacji. Pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 8 Stycznia 2011 #9 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Ja ustawiam ciśnienie w instalacji 1,5 bar przy zimnej wodzie, ciśnienie w naczyniu przeponowym ustawione jest na 1,8bar przy pustej instalacji. Można i tak (przepona wyżesze nieco ciśnienie niż układ) i to jest dobre przy małych zbiornikach. Wtedy cisnienie w miarę rozgrzewania zwiększa sie do ok. 1,8 i STAJE.Wystarczy stosunkowow mały zbiornik, bo wykorzystany jest tylko na podnoszenie się ciśnienia. Jeśli jednak na zimnym układzie dopuścisz więcej wody, to zbiornik już trochę magazynuje wstępnie. Wtedy masz dodatkową ochronę przed spadkiem ciśnienia w instalacji (wadliwej oczywiście, czyli zapowietrzającej się, ale takich nie brakuje). Zapobiega to właśnie zapowietrzaniu się niektórych "fajnych" instalacji. Wtedy oczywiście zbiornik musi być trochę większy, bo już wstępnie jest trochę wykorzystany. Jakie ustawić ciśnienie układu? Maksymalne, które dobrze zniesie kocioł (sprawdzić w jego DTR lub u producenta). Pozdrawiam. Cytuj
vernal Opublikowano 8 Stycznia 2011 #10 Opublikowano 8 Stycznia 2011 1. Jeżeli ciśnienie na przeponie mam mieć 0,2 bara mniejsze niż w instalacji to rozumie, że jeżeli na instalacji będę miał 1 bar to na przeponie ustawić 0,8 ? 2. Jak ustawiamy przeponę ? Do wentyla podłączam pompkę samochodową i albo dopuszczam ciśnienia albo ujmuję ? 3. Czy pomiar ciśnienia na przeponie pod czas pracy instalacji jest miarodajny. Kiedy można dokonać takiej regulacji ? Czy kocioł musi być zimny ? 1. Tak jest, uwzględniając uwagi z poprzedniego posta o wielkości zbiornika (musi mieć ponad 10% zładu, im więcej tym lepiej) oraz uwagi kolegi sambor. 2. Można tak zrobić 3. Zbiornik ma być tak zamontowany, żeby w każdej chwili można go było odłączyć od instalacji (szybkozłączka, czasem zawór - choć to chyba niegodne z czymś tam). Jak go ściągniesz to możesz sobie wtedy poustawiać. Jak ciśnienie statyczne (czyli w ukł. otwartym) masz 0,6 bar, to myslę, że trzeba ustawić przeponę na 1,2bar oraz układ na 1,2-1,4 bar jeśli kocioł na to "się zgodzi". Pozdrawiam. Cytuj
automatyk Opublikowano 9 Stycznia 2011 #11 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam. Po długiej nieobecności pytania padają jedno za drugim :) Instalacja centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym. Kocioł węglowy/automatyczny. Woda napuszczona do instalacji pod ciśnieniem 0,6 bar. Po rozgrzaniu przekracza 1 bar. Przepona zamontowana w układzie ma 25 litrów. Prosił bym o podpowiedź czy jest to normalne zachowanie czy raczej nie. Jeżeli nie co może być tego przyczyną ? Za mała przepona, a może uszkodzona ? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. pytanie podstawowe ile masz cisnienia na przeponie jesli instaaltor nie upuscił powietrzna do ok 0,6 bara to bufor zaczyna dziłąć dopiero przy 1,5 bar i to jest bez sensu skoro cisnienie ma oscylowac w okolicy 0,6-1 bar Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.